me37
-
Публікації
19 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем me37
-
-
-
-
тендер закрыт.
-
-
-
Несущими бывают стены.
Можно.
я правильно понял, если у меня плита перекрытия такая как на фото ниже, то в боковой стенке можно делать дырки диаметром 100 мм?
может заключим с вами договор нотариально? и пропишем санкции на случай, если у меня потолок упадет?
(ссылка на изображение устарела)
-
-
в общем было выбрано и реализовано такое решение:
- в комнатах установлены переточные вент. решетки
- загильзованы два вентканала (кухня и санузел) и подняты выше крыши.
- на них установлен крышный вентилятор Vilpe 120 с плавным регулятором.
в результате принудительная вытяжка организована через санузел и кухню.
оставшаяся и нерешенная проблема - в дальней спальне мощности вытяжки недостаточно, даже при включенном аэропаке (и на 60 кубов, и на 120).
Скорее всего изза того что вытяжка забирает воздух в основном из других помещений и щелей(под входной дверью, окно на кухне и т.д.)
Я пока не хочу закупоривать все остальные отверстия притока воздуха, поэтому думаю над вариантом воздуховода прямо из санузла в дальнюю комнату.
ЗЫ - 1я фотка - каналы до начала монтажа.
-
В доме есть техэтаж ? Фото шахт на крыше можете сделать ?
Что понимается под "вытяжкой" - кух. зонт , который подключен в вентканал кухни ?
Душно или жарко ?
техэтажа нету. есть чердак.
вытяжка - да,кух. зонт
и душно и жарко
включаю приточку на режим 60куб.м./час, ложусь спать. температура на улице 21, в комнате 25. через час просыпаюсь от жары и духоты(в комнате уже 27), открываю окно - и через 10 минут температура на улице и в комнате уравнивается.
а разве клапан сможет "победить" обратную тягу? в идеале хочется чтоб вентиляция стабильно работала при любых погодных условиях и все времена годаКакие проблемы поставить клапан/а с регулировкой (хоть ручной, хоть автоматической)? -
перепад высот забора воздуха из помещения и выброса - минимальный из всех Ваших соседей по дому. Возможно у Вас с ними каналы общие, то еще хуже тогда дела с естественной "тягой".
про перепад знаю. Слышал о простом решении - нарастить канал на 3-4 метра. Как думаете - поможет?
перерасход воздуха в зимнее время разве не решится установкой клапана/заслонки?
Вы сможете взяться за проект принудительной вентиляции?
-
5й этаж 5этажного дома, хрущевка, Есть два штатных вент-канала, работают. На одном из них установлена вытяжка.
Окна выходят на оживленную улицу. Балкон не застеклен. стены - кирпич 50 см.
основные проблемы - душно при закрытых окнах,
а если открыть, то беспокоит низкочастотный шум с улицы и пыль. (это уже решено Аэропаком)
Установлена приточка Siegenia Aeropac в комнате 11.1 - всё равно душновато, особенно летом.
Хотелось бы:
чтобы лучше работала естественная вентиляция (решить проблему последнего этажа)
или
приточка (с рекуперацией)
которую можно смонтировать на балконе/в кладовке/в санузле, и развести вентиляцию по квартире.
консультацию/проект оплачу.
-
т.е. нужно ждать весны, сливать воду и менять pexal с 20 на 26, правильно?надо было всё таки 26-ой трубой делать.или может лучше будет тогда уже вварить обратно сталь 3/4" ? без фитингов и т.д.
а подскажите, как понять - какие у меня стоят?пресс-фитингах проходные отверстия более заужены чем на обычных обжимных -
Имхо - в вашем случае только закрытый шаровый кран в байпасе поможет, ну и м/пластик я бы поменял на 3/4"-ю трубу фитинги таки заужают.
но раньше, когда стояли старые чугунные бареи - грело нормально.
и второе - менять трубы на сталь - это надо весны ждать, а если поменять только PExal на более широкий в диаметре - совсем не поможет думаете?
-
Были заменены батареи в 2к квартире, теперь 2 из 3х плохо греют - верх батареи горячий, низ - холодный. покдлючены через Pexal 20х2
батарея на кухне(миниатюра 1): 4 секции, поключена к стояку №1 - греет хорошо(верх и низ батареи - горячие)
батарея в 1й комнате(миниатюра 2) : 6 секций, поключена к стояку №1 через Pexal - греет плохо (верх батареи горячий, низ - холодный)
батарея в 2й комнате (миниатюры 3-5): 9 секций, поключена к стояку №2 через Pexal - греет плохо (верх батареи горячий, низ - холодный)
оба стояка имеют байпассы.
история: сначала система была смонтирована на регулировочных кранах, грела плохо, монтажники(добра им и здоровья) почесали репу и посоветовали сменить краны на шаровые. последовал совету. в результате ничего не поменялось.
создал отдельную тему, т.к. из ответов на форуме не все понятно:
У Вас однозначно диаметр заужен, так, как у стальной трубы внутренний диаметр намного больше, чем проход у 20 Валтековского фитинга.
Если ранее чугуняки работали, восстановите внутренний диаметр, и если никто ничего не начудил выше по стояку и ниже, то будет работать, как и раньше.
нужно менять именно на стальную трубу 3/4" ?
или достаточно будет поставить PEXAL 26х3 (у нее внутренний ⌀ = 20мм) вместо 20х2 ?
или вопрос именно в узком фитинге PEXAL 20х2 который не пропускает достаточного напора?
-
Ни добавить, не убавить. Менять Пексал на железяки и будет все хорошо
здравствуйте еще раз.
вот к этому вопросу: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2531120&postcount=1138
нужно менять именно на стальную трубу 3/4" ?
или достаточно будет поставить PEXAL 26х3 (у нее внутренний ⌀ = 20мм) вместо 20х2 ?
или вопрос именно в узком фитинге PEXAL 20х2?
-
Были заменены батареи в 2к квартире, теперь 2 из 3х плохо греют - верх батареи горячий, низ - холодный. покдлючены через Pixal 20х2
батарея на кухне(миниатюра 1): 4 секции, поключена к стояку №1 - греет хорошо(верх и низ батареи - горячие)
батарея в 1й комнате(миниатюра 2) : 6 секций, поключена к стояку №1 через Pixal - греет плохо (верх батареи горячий, низ - холодный)
батарея в 2й комнате (миниатюры 3-5): 9 секций, поключена к стояку №2 через Pixal - греет плохо (верх батареи горячий, низ - холодный)
оба стояка имеют байпассы.
история: сначала система была смонтирована на регулировочных кранах, грела плохо, монтажники(добра им и здоровья) почесали репу и посоветовали сменить краны на шаровые. последовал совету. в результате ничего не поменялось.
Нужна (естественная) вентиляция для 2к кв.
в Вентиляція та кондиціонування
Опубліковано:
спасибо! хотелось бы их в сад послать грамотно. и вежливо
т.е. с доказательствами и техническими подробностями. а еще лучше - организовать встречный наезд.