  1. Насколько я понимаю, мы обсуждаем именно горизонтальную изоляцию на стыке подушка-стена фундамента.

     

    Поэтому речь идет не только о гидроизоляции, а и герметизации стыка подушка-стена фундамента безусадочным составом шовной смеси.

     

    Проникающая гидроизоляция возможна, но она вторична. Предположим мы нанесли проникающую ГИ, она прошла в толщу бетона, понизила проницаемость бетона, а шов или стык как был, так и остался.

    Поэтому первичным считаю именно герметизацию и гидроизоляцию шва.

     

    На счет проникающая гидроизоляция не содержит полимеров (модификаторов, химических добавок, активных компонентой) — не согласен (хотя это и не столь важно).

  2. Забудьте про алюминат натрия (не современно). Сейчас гидроизоляционные смеси включают полимерные добавки, которые существенно (в сравнении с алюминатом натрия) повышают технические характеристики готовой смеси.

     

    На счет конкретных примеров, попробуй поискать пенекрит, гидротекс шовный.

    • Лайк 1
  3. Уточняю, для гидроизоляции мест сопряжений элементов монолитных и сборных бетонных (железобетонных) конструкций, стыков, швов применяется шовная гидроизоляция на полимерцементной основе (специальная смесь для гидроизоляции швов).
    • Лайк 1
  4. Уточняю: полимерные неармированные мембраны (они идут без УФ стабилизации).

     

    Полимерные мембраны и подкровельные мембраны (пленки) совсем разные материалы и по строению и по назначению.

     

    Для справки толщина полимерной мембраны 0,8-2,0 мм, а подкровельной мембраны (пленки) — 0,1-0,3мм

    • Лайк 1
×
×