  1. поставил luxeon ups-500zr в связке с 12V LiFePo4 аккумуляторром на 90Аmh. Ток зарядки выставил на 14.5. Периодически, 1-2 раза в час издает короткий звуковой сигнал. В иснтрукции написано что должен издавать такой сигнал при смене режима сеть/батарея но электричество не отключали. Кто знает в чем может быть проблема?
  2. А зачем создали еще одну тему? Есть же точно такая же и в ней уже под 40 страниц https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=126804

     

    Спасибо всем кто помог, уже все завершилось. Кому инетересно, 1252 колонна и 50литров экомикса, результатом более чем доволен, дальше посмотрим.

  3. Ошибиться с запахом очень даже может быть.

    Я вот заметил что раньше, когда только скважину пробурили, вода имела существенный запах. Сейчас, я бы больше сказал что слышу его больше от горячей воды которая идет через бойлер, жена мне говорит что я скорее всего уже "принюхался" к ней, но мне кажется что запах реально стал меньше.

     

     

     

    Вы пропустили самую интересную и бесплатную, то есть даром, информацию в теме:

    Почитал с удовольствием, но в итоге решил что не для меня это, ибо ограничен местом и временем, да и если честно, руки не от туда.

     

     

    После получения свежего анализа, можно рассмотреть в качестве загрузки:

    Crystal Right® - одна из лучших комплексных засыпок к фильтрам воды. Основа- искуственный цеолит, способный умягчать воду, удалять из нее железо,марганец, сероводород, аммиак. Самый большой ресурс -10-15 лет беспроблемной работы.

    Пожалуй начну с анализов, идея с Crystal Right понравилась, ибо как я понял екомикс мне менять через 5 лет придется.

     

    Кстати, есть вопрос: у меня сосед на следующий неделе будет буриться на мой же горизонт, при этом растояние между нашими скважинами 20м будет, как думаете, мне можно будет его анализы для себя взять или у нас картина может быть сильно разной ?

  4. Для обеспечения 2 м3/ч

    А мне не нужен такой объем, у меня максимум 1 куб в сутки потребления всего на дом.

     

    ЗЫ

    посмотрел несколько роликов в инете, 2 емкости по 300 литров с разбрысгивателем, вроде как удаляет сероводород. Имеет место такой подход, или это колхоз, который закрывается после того как владельцам надоест их обслуживать?

  5. Согласно анализа, запахов не видно.

    Ну вообще анализу уже года 2, раньше вода воняла сильнее, но сейчас он(запах) уменьшился, но все равно немного присутствует. Благодарю за совет увеличить до 1252.

  6. Условия:

    источник: скважина

    суточное потребление: <1м3.

    в воде присутствует легкий запах сероводорода.

     

    Анализ:

    65761fa6adf4fcc024001fd349a2d28c.jpg

     

    Из того что вычитал здесь на форуме, у меня сформировалось 2 варианта:

     

    1. 1x1054 c ecomix-A (или C/P);
       
    2. 1x1054 с birm + 1x1054 c ионообменной смолой.

     

    по цене вроде как почти одинаково выходит, сам склоняюсь к первому варианту, ибо по возможности хотелось бы иметь более компактную систему. Но как бы не хочется ошибиться, ибо опыта нет, прошу совет.

  7. то просто залить воды.

    К сожалению, котел стоит в неотапливаемом гараже, и соединен с домом через утепленную теплотрассу, поэтому и выбиралась незамерзайка. Честно говоря никогда не думал о их составе, купил то, что было в ближайшем строймаркете, потом еще брал на доливку 1 разок

     

    Добавлено через 18 минут

    Поставить шламо-удалитель, слить эту гадость и залить Фритерм-30. Но 120л это 6к грн.

    Подскажите, а вот продают на prom.ua (ссылки не вставляю, мало ли) кучу теплоносителей на основе пропиленгликоля, в районе 20грн за 1 литр, на сколько он эффективен и безопасен? Фритерм-30 за 6К несколько дороговато.

  8. И радиаторы еще чугуний.

    Все слить отфильтровать, всю систему несколько раз промыть водой, залить обратно. И так до следующей аналогичной промывки которая обязательно будет......

     

    Спасибо Сергей. А как вы считаете, насколько вообще имеет смысл ставить фильр грубой очистки, если в моей случае, по сути, только ПВХ трубы и теплообменник. Источника ржавчины только сам котел, больше нет. Мне установщики говорили, что забъется моторчик, но что-то мне кажется что там не все так плохо, и мелкие фракции должны пролетать легко, что скажете?

  9. Можно предложить установить фильтр-отстойник. Что за незамерзайка хоть?

    вот такая.

    1418468882_w640_h640_nezamerzayuschaya-zhidkost-defreeze.jpg

    Котел, обвязан полипропиленом, и работает без батарей через теплообменник на теплые полы. Перед теплообменником стоит фильтр на 3/4 вот он и забивается постоянно. Раньше был еще один фильтр перед циркуляционным насосом, но я его убрал, в силу того что он стоит уже "за" теплообменником, где полипропилен и взяться ржавчине неоткуда.

     

    фильтр-отстойник.

    За это спасибо, погуглю посмотрю что это.

     

    А не знаете, может фильтр лучше сразу на выходе их котла поставить? у меня теплотрасса 6 м от котла до теплообменника, есть подозрение что могла и пробка из ржавчины образоваться. Я так понимаю, что когда котел нагревается, внутри него "бульен" из ржавчины, и вот эту кашу гонит по трубам до фильтра, но, может быть такое что оно все осождается еще в трубах? надо подумать...

  10. Добрый день, котер Проскуров, заполнен незамерзайкой, 2 года топился нормально. Сейчас каждые 3 дня приходится чистить фильтр от окалины. Недавно слил литров 5 теплоносителя, после отстоя, на дне 1см ржавчины. Как правильно поступать в подобных случаях? сливать все 120 литров теплоносителя и фильтровать его? Забившийся фильр, не дает возможности прокачивать нормально теплоноситель по трубам, из за этого котел работает почти всегда в задушенном режиме.
  11. Кто пробовал не утеплять стены из стоунлайта?

    у меня стоунлайт D400 но 400мм. Живу без утепления, собственно и не планировал утеплять. В прошлом году затянул все армсеткой на клею + грунтовка. Полет нормальный.

  12. Не прошло и трех лет

    ukrainian.voanews.com/a/zavod-imeni-antonova-spivpratsiuvatyme-z-boeing/4506062.html

     

    По ссылке выше, опять обещания к концу 2019 стартап сделать успешным. Проблема одна, - нужен сбыт и в больших количествах. Партнерство с боингом это не новые заказы, это всего лишь их весьма скромное и без особых затрат для себя, желание получить доход от "сервиса".

  13. Кто то что думает об этом ?

    Мое мнение, - государству доверять нельзя и точка.

    Есть у меня пример частного фонда, знакомая которая работает в Испании на частный пенсионный фонд. По факту это прибыльная организация, которая существует уже давно. Фонд этот инвестирует в сферу туризма, - строит гостинницы по всему миру на собранные платежи от пенсионеров. Пенсии платит из дохода отелей, + всем кто был с ними давно и вышел на пенсию, по всей сети бесплатное проживание (питание и перелет - за свои). Насколько знаю, подключают они к себе только пенсов Евросоюза и некоторых стран, нашей там нет. Возможно стоит искать за границей какие то частные пенсионные фонды и инвестировать в них? Знаю есть тематические пенсионные проекты по типу: яхт/гольф клубов

  14. 1. Зачем его столько?

    Высоту чтобы придать дому, иначе выглядит он низковато, и вход получится без ступенек.

    2. Можно ли обойтись 100мм?

    Можно, есть видео где немцы так и делают, только внешний вид дома опять же....

    Если можно, то как?

    Можно за счет толщины бетона верхней стяжки. Я не знаю как по цене получится, но реально зимой ощутил полезность толстой стяжки, когда зимой 2 закладки ТТ котла загоняю тепло в нее, и она начинает прогреваться постепенно. Да, долго разогревает дом (у меня с +13 до +20 уходит около 6 часов), но зато и держит тепло плита так, что не живешь возле ТТ котла сутками. Так что чем толще бетонная стяжка тем комфортнее и дольше будет она в себе тепло держать.

    • Лайк 1
  15. Я "пятак" под УШП трамбовал катком, фракцией 40-50 щебня на 30см, потом пленка 200мкн в 2 слоя, и обычный ППС, (ЭППС только под несущими стенами) для 1этажного из ГБ вполне себе нормальный вариант.
  16. Хочу поставить на улице камеру которая будет по ИК датчикам включаться и разворачиваться к объекту съемки. Как уже понял нужна камера типа Speed Dome. Но не могу понять обладают ли данные камеры возможностью обнаружения и разворота к объекту ИК излучения, или это делается каким то внешним софтом/устройством?
  17. Пробуйте, отпишитесь. А переделывать и перепаивать нужно после всех лечений, если не поможет.

    Благодарю за развернутый диагноз, возможно вы и правы по поводу воздуха в системе, установщики смонтировали и ничего не прокачивали. Побробую отпишусь, сейчас вижу пробему в наполнении системы теплоносителем, потому как там дистилят, его туда запресовывали аппаратом специальным, а в скважине жесткость большая, но буду что то думать.

  18. вопрос сразу. а вы расходометры откручивали? по крышечкам черным не видно.. у меня на 9 контуров тоже FADO, тоже 6-25 насос, и в каждый контур (а есть от 30 до 105м) дает больше 5л.. когда отбалансировал расходометрами - достаточным где-то 2л получил на каждый контур одновременно.

     

    У меня полностью все откручено, в силу того что контура практически одинаковой длины получается примерно 1л на каждую, это на 3й скорсти

     

    Добавлено через 1 минуту

    А так правильно, что все расходомеры на максимуме?

    На максимуме это когда поплавки втянуты внутрь. А в данном случае они вверху, т.е. они на минимуме

     

    Добавлено через 1 минуту

    и в каждый контур (а есть от 30 до 105м) дает больше 5л

    а у вас группа подмеса стоит ? У меня есть подозрение что подмес оказывает сильное сопротивление току воды

  19. если не трудно.

    там справа ничего особого, 2 воздушных клапана в качестве заглушки

    на фото не видно, но под мотором, стоит 3х ходовой терморегулятор ручкой вниз. У меня подозрение что он сильно влияет на объем прокачиваемой воды. Хочу всю эту обвязку убрать, насос развернуть горизонтально установив на обратку.

    Мне хочется увеличить закачку тепла в полы хоотябы до 30квт в час. Сейчас приблизительно 8-10квт

  20. Имеется теплый пол с коллекторной группой на 10 контуров по 55м2 каждая 16й трубой.

    Сейчас насос 6ка на 3й скорости по расходомерам показывает максимум 1. Хочу переделать СО увеличив циркуляцию.

    Хочу убрать 3х ходовой термосмесительный узел установив 2 циркуляционных насоса 6ки, одна на подачу от котла, другой на обратку.

     

    Увеличит ли подобная схема прокачку объема хотябы до 2 на расходомерах, или лучше обойтись одним, но более мощным насосом ?

  21. murava, тоже вірно...

    vit1904, а як організований притік повітря в котельню???

     

    У меня ТТ стоит в отдельном гараже. Дымоход 5м. Сегодня целый день открыты двери в гараж, котел стоит прямо возле дверей.

     

    Добавлено через 1 минуту

    Граб дает голубое пламя, возможно он просто сырой?

    не, дрова сухие, резал на тонкие щепки, разгораются как спички довольно быстро

×
×