  1. Вы про эту документацию??? (ссылка устарела)

    так здесь слова "ихнего представительства " ни где не подтверждаются, вроде бы:)

     

    Вот здесь упоминается: стр. 8

     

    Проход через наружную стену

    Указания по проектированию

    ■ Дымоход должен быть проложен с углом наклона минимум 3°.

     

    При всем этом, если не ставить конденсатосборник и конденсатоотводчик (которых !!!НЕТ!!! в комплекте поставки), то конденсат из трубы будет течь в котел.

    А это не тот конденсат который из кондиционера, этот какой-то ядовитый. Котелок от него трухнет вмиг

    Ну да ладно, пусть лучше котел сгниёт, чем "ядовитый" конденсат капнет на Нашу экологически чистую землю. Либо превратится в сосульку на конце трубы (из-за недоработки конструкции трубы немецкими инженерами).:fool:

     

    p.s. А еще, косой дождик может забивать в котел, через наклоненную к котлу трубу

     

    p.p.s. Простой способ борьбы с сосульками - наклоните трубу к котлу, пусть конденсат течет в котел

  2. Только-что спорился с Висмановцами по поводу уклона трубы в сторону котла. Бьют кулаком по столу и кричат что должно быть уклоном в сторону котла. Говорю им: а конденсат куда девать?!! Отвечают чтоб купил у них конденсатосборник и конденсатоотводчик. И заказчик вместе с ними начал мне кивать мол давай переделывай.

    Цитирую из инструкции по монтажу

     

    Проход через наружную стену

    Трубопровод LAS должен быть оборудован смотровым люком

    для осмотра и очистки.

    Соединительный элемент должен быть проложен с углом под-

    ъема минимум 3°.

    Трубопровод LAS должен быть оборудован конденсатосборни-

    ком с обеспечением отвода конденсата.

     

    Немчура однако.:crazy::fool:

×
×