21 час назад, Пролин сказал:
Это говорит о том, что гвс и отопление может обеспечиваться одним уровнем температуры. Тогда можно рассмотреть вариант тн1, когда 40 градусным теплоносителем будет обеспечено затекание в теплообменник водонагревателя и в буферную емкость. Можно рассмотреть вариант тн, когда должен работать или насос гвс или насос буфера.
Не уверена, что в первом варианте насос сможет подать воду и в буфер и в бойлер... Второй вариант рассматривали, но у нас в ТН коаксиальный теплообменник, что бы его «продавить» нужен отдельный насос.
Вы перерисовали обратку с тёплого пола мимо буфера, в ТН. В этом случае на ТН возвращается более охлажденная вода?
-
4 минуты назад, Пролин сказал:
И температура для гвс может быть больше, чем для отопления? Какую максимальную температуру тн может поддерживать?
Да.
Может и 55, но тогда кпд совсем низкий.
Я думала попробовать греть бойлер ГВС до температуры 40-45, у нас бойлер 300 литров на 3 человек. Посмотреть будет ли хватать. Если неудобно, тогда подключить ТЕН в бойлере (есть возможность установки двух ТЕНов), и управлять им с контроллера (это надо дописывать в коде, в базе такой возможности нет). Например, до 35 греет ТН, дальше включается ТЕН и догревает диапазон 35-55.
-
1 час назад, Пролин сказал:
Работая на гвс в приоритете контроллер заставляет тн поднимать температуру теплоносителя, чтобы быстрее выполнить приоритетную задачу?
Да, ТН выдаёт температуру согласно установленной на контроллере отдельно для отопления отдельно для ГВС
-
-
-
1 час назад, 90BCO сказал:
Будь який сучасний пристрій має назву моделі, чи виробника...
Вже шукали документацію, чи в Вас підписка Google прострочена ? 🤷♂️
Якби було де - прочитала б і не турбувала людей.
Хочу закінчити систему, яку почав батько в своєму будинку і не встиг закінчити - помер. Проплатив насос Ochsner. Насос не поставили. Оскільки гроші теж повністю не повернули, вирішив спробувати насос місцевого кулібіна (він значно дешевший). А на нього докуметації немає, є тільки основні пояснення від виробника, але питань більше ніж відповідей.
- 1
-
В 15.08.2022 в 13:38, volomoto сказал:
Тоді до ТН має йти схема гідравлічної та елекричної частини, по якій і треба все робити. Якщо такої схеми нема, викидайте той ТН.
На жаль викинути не можу. Це вже третя спроба налагодити опалення в цьому будинку, а незабаром зима. Треба вже зробити хоть щось)
-
22 часа назад, Пролин сказал:
Рисовать гидравлическую схему нужно глядя в инструкцию контроллера теплового насоса. Там обычно находится типовая схема.
По контролеру есть только видео, но понимания схемы у меня нет(
-
В 09.08.2022 в 16:24, volomoto сказал:
А ТН має вбудований насос?
В ТН насосу немає
-
В 15.07.2022 в 20:45, Пролин сказал:
Насос ТН главный, он обычно работает вместе с компрессором и направляет тепло на бочку. Контроллер ТН должен управлять трехходовым, который переключит поток на теплообменник в водонагревателе. Без трехходового и контроллера затекание в теплообменник можно организовать с помощью двухходового термостатического клапана с термоголовкой, датчик которой перекроет затекание в теплообменник при достижении в водонагревателе заданной температуры. При этом при работе компрессора по температуре бочки будет одновременно нагреваться до какойто температуры водонагреватель. Потребуется скорее всего догрев тэном.
Или может лучше через коллектор?
-
-
3 часа назад, Пролин сказал:
Отсутствует грунтовый контур. Контур зарядки водонагревателя имеет лишний насос. Насос между ТН и баком нужно поставить ближе к ТН и тогда он сможет обеспечивать циркуляцию на бочку или на теплообменник водонагревателя при переключении трехходового клапана. Обратку из системы отопления я бы направил не в бочку, а мимо нее, - прямо в контур теплового насоса. На водонагревателях не ставят группы безопасно котла.
А возможна эта схема без трехходового клапана-на циркуляционных насосах (если позволяет автоматика)? И какие ее ньюансы?
-
Добрый день! Прошу помощи специалистов прокомментировать схему на ТН «вода-вода». Оборудование в наличии. ТН 25 кВт (компрессор Copeland Scroll ZP83KCE-TFD-422), буферная емкость на 500л, бойлер ГВС косвенного нагрева с возможностью установки ТЭНа (Drazice OKC 300 NTR/HP). Потребители: тёплый пол и ГВС.
-
2 часа назад, Narval сказал:
Напишите что за тн.
схема по большому счету стандартная.
Насос от местных Кулибиных заявленной мощностью 25 кВт с кожухотрубным теплообменником. В нем компрессор Panasonic C-SBS235H38B.
Понимаю, что стандартная, но какой-то ступор.
-
Спасибо! Изучу
-
Насос от местных Кулибиных заявленной мощностью 25 кВт с кожухотрубным теплообменником. В нем компрессор Panasonic C-SBS235H38B.
Понимаю, что стандартная, но какой-то ступор.
-
Буду рада, если кто-нибудь из специалистов поможет мне в этом за отдельную плату.
-
Добрый вечер!
Очень нужна помощь специалистов. Не могу нарисовать схему на ТН «вода-вода». Оборудование в наличии. ТН 25 кВт, буферная емкость на 500л, бойлер ГВС косвенного нагрева с возможностью добавления ТЭНа (Drazice OKC 300 NTR/HP). Потребители: тёплый пол, ГВС и бассейн (через теплообменник).
Если возможно, вкратце опишите какой должна быть эта схема.
Заранее благодарна!
-
-
Куплю трубы б/у.
1/2" - 2''
Длина от 2,5 м.
Всего 1,5-2 тонны.
Валерий
050 469 42 40
-
Нужны следующие позиции:
KOLO STYLE1. L29001 унитаз2. L20112 крышка3. L25000 бидеНаличие и цены. -
Я думаю, почти любая фирма, которая этим занимается. Например Решотка.
Решотку смотрела, но именно то, чего хочу - нет, или совсем простая форма или с косичками. А качество у них неплохое?
Может еще какие-то фирмы подскажите, для возможности выбора формы?
-
-
Схема на ТН «вода-вода»
в Консультація фахівця
Опубліковано:
Спасибо. Если один насос, тогда нужен трёхходовой?