Частный дом новострой. Устанавливал розетки на кухне. Индикатор загорелся на зеленом проводе "земля". Полез в коробку - отсоеденил все красные и зеленые провода (белые оставил на скрутке ). Индикатор на подающем проводе светится как на красном так и на зеленом проводе. Скручиваю подающую фазу с красным проводом что идет на розетку. Зеленый розеточный провод снова засвечивает индикатор, хотя другой конец этого провода заизолирован в розетке. Пробую наоборот - скручиваю подающую фазу с зеленым проводом что идит в розетку. Но красный провод розетки индикатор не засветил... Подключено через узо. В щитке никаких косяков не заметил. Это только на одной линии такая проблема.
Помогите разобраться
Самое обидное что эта линия идет на встроенный газовый духовой шкаф и поверхность. Тоесть без заземления вообще стремно как-то
Проблема решилась. Электрик не попал "землей" кабеля в общую планку заземления ( попал в щель пластмасового корпуса ). Выяснил отсутствие земли проверкой на срабатывание УЗО через фаза + земля. УЗО, естественно, не сработало. Вывод для себя зделал - проверил все УЗО
-
Тогда
Ваши скрутки, некий трамплин для электронов, некоторые электроны в цепи фаза-ноль разгоняясь вылетают из-за их плотности и преземляются на соседний трамплин скрутку "земля". Вот и светится индикатор.
Надо бы на скрутки накрутить клемники типа СИЗов, способы соединения есть в FAQ по разделу, тем самым увеличите проводимость вашего соединения (скрутки), что возможно значительно снизит число полетов электронов. В общем, будет лучше.;)
Почитал про СИЗ. Попробую. Спасибо.
-
На вводе в дом газовая труба имеет диэлектрическую вставку?
про вставку не скажу
но подвод газа был пластиковой трубой. Не металл так точно.
-
Что угодно может быть, начиная от длины линии и условий её прокладки, до сопротивления пола в месте измерения (в однополюсных индикаторах ток течёт через тело оператора на занулённую землю)
Я так понимаю что с этой наводкой я ничего уже не смогу сделать ? Если напряжение на "земле" небольшое ( какие величины считать небольшими ? ), то могу ли я использовать такие заземленные розетки для подключения кухонных приборов, в частности газ. поверхности и духовки.
-
Это наводка. Проверьте контрольной лампой.Показывает наводку.
Скрутка в коробке - это неправильно.
Побробуйте для начала так, отключил напряжение в щите -> мультиметром замерил сопротивление фаза-"земля" на линии розетки.
Мультиметр сломался. Никак не куплю новый. Не было нужды. Видимо придется
Почему наводка проявилась только в одном месте ? Кабель один и тот же с одной бухты.
-
Это наводка. Проверьте контрольной лампой.
Если лампа не буде гореть то не все так страшно ?
Да уточню, кабель ввг-нг.
-
Частный дом новострой. Устанавливал розетки на кухне. Индикатор загорелся на зеленом проводе "земля". Полез в коробку - отсоеденил все красные и зеленые провода (белые оставил на скрутке ). Индикатор на подающем проводе светится как на красном так и на зеленом проводе. Скручиваю подающую фазу с красным проводом что идет на розетку. Зеленый розеточный провод снова засвечивает индикатор, хотя другой конец этого провода заизолирован в розетке. Пробую наоборот - скручиваю подающую фазу с зеленым проводом что идит в розетку. Но красный провод розетки индикатор не засветил... Подключено через узо. В щитке никаких косяков не заметил. Это только на одной линии такая проблема.
Помогите разобраться
Самое обидное что эта линия идет на встроенный газовый духовой шкаф и поверхность. Тоесть без заземления вообще стремно как-то
-
в каридоре почему бы Вам не пустить трубы с расчитанным шагом в длину коридора, что б не делать столько изгибов?
Стоить будет, как работа квалифицированных специалистов
За коридор спс учту.
Ну я пока в раздумях про спецов Если сговориться по цене то почему бы и нет ?
-
1. С тёплого пола можно снять максимум 200-300 Вт/кв. м.
Если дверь в помещение 2 будет открыта, то думаю будет нормально...
2. Вам там коллектор без надобности. Можно тройниками развязаться (будет дешевле), а на тёплый пол поставьте коллектор с насосной группой. Кстати где стоит коллектор тёплого пола?
3.В туалете как то не нравиться мне.
4. А зачем Вам полотенцесушитель в топочной?
Радиатор в топочной тоже можно на красную ветку вешать...
5.Подводы к радиаторам 20 мм. Под котлом делайте 32-й трубой, а дальше перейдёте на 25-ю, последние радиаторы в ветке можно тоже 20-й трубой подключать...
отправил ЛС.
-
Вводная. Термодом 10 на 12. Окна м.п с двойными стеклопакетами. Составляю схемку отполения - радаторы + ТП. Укажите на неточности и ляпы. Сам в этой среде не специалист, но хотелось бы разобраться
Сразу же вопросы о том, что меня волнует.
1. В комнате 7 (кухня) нету места для радиатора, только ТП. Хватит ли его мощности для комфорта ?
2. Правильна ли схема коллектора ?
3. Правильно ли я уложил ТП ?
4. Стоит ли полотенцесушитель в котельной повесить на "красную" ветку отопления. (Сейчас оба на "зеленой")
5. Подскажите диаметры труб на отрезках
З.Ы. Какова примерная стоимось всей работы ? Пока планирую делать сам , для экономии финансов. Есть с этим сложности ? Или все таки искать спецов ? Что-то мне подсказывает что это обойдется в кругленькую сумму
Заранее благодарен.
-
Спасибо. Значит не буду сужать. Просто была возможность спрятать 50-ку в стене термодома . А так пусть лучше пострадает чуток интерьер - но бактериям воздуха будет поболее.
-
Прошу прощения у ТС.. Дабы не создавать новой темы спрошу тут: можно ли выводить фановую трубу трубой в 50мм ? Или обязательно 110 ? Чем чревато уменьшение диаметра ?
-
Спасибо всем за предложения. Вопрос закрыт. Все куплено.
-
Смотрите личку
-
Нужны:
Ящик внутренний на 48 мест
Дифавтомат С16 - 10 шт.
Автомат С16А - 4 шт
Автомат на 6А - 7 шт
Автомат на 10А - 2 шт
3-фазный автомат на 20А - 2 шт.
Герметичная внешняя установочная коробка ( 10х15см или что то похожее ).
Медный кабель 5х6 для ввода под землей - 20м
Кабель спускается от внешнего ящика по столбу в землю. Далее под землей з дому. Поднимается по фундаменту дома и через стену в дом ко внутреннему ящику. Чем кабель защитить ? Металорукав ? Мет. труба ? Посоветуте
Готов рассмотреть прайс как на Меллер так и Шнайдер.
Желательно забрать все в одном месте
Ну и скидки приветствуются
-
Всем спасибо за предложения . Вопрос решился через знакомых
-
Вынесу в отдельную тему. Куплю сабж
Предлагайте.
-
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Вот 2 котла одинаковые названия но в котле из первой ссылки есть бойлер на 60 л. В описании эсть загвоздка. В заголовке "закрытая камера сгорания"
а ниже в описании "открытая" ... кому верить ?
И почему котлы отличаются ? или модели разных годов ?
Порылся по инету. везде есть бойлер 60л.
Наверное остановлюсь на нем.
Кто нибуть может предложить этот котел по оптимальной цене ?
Смог бы забрать сегодня - завтра
-
а если вы имели ввиду насос, расширительный бак, трубу для прохода через стену, то это все в этом котле идет в комплекте....
да я про это. спасибо.
-
Уточните на какие котлы в Вашем районе есть сервис, и выбирайте с этого списка...
Что касаемо бойлера, то конечно такой котёл будет получше чем обычный двухконтурник, но и подороже...
Но 1 тыс. евро спокойно можно вложиться.
Для примера (ссылка устарела) se будет стоить 860 евро.
Пакетное предложение Vaillant (котёл 24 кВт+бойлер 150 литров) - 1250 евро... Но это уже бойлер на 150 литров....
Ну с мощностью вроде определились.. Еще вопрос.. Вот даже по этому Hermann Supermaster 24. В комплектацию входит труба? Комплектация полная ? Купил и можна ставить без доп. покупок ?
-
в вашем случае нет оромного смысла от бойлера , точек не много, но советую купить котел на 28 кВт, будет больше горячей воды и комфортней ....
По модели.....до 1 тыс евро подойдет 80% рынка настенников...озвучте хоть какие-то свои предпочтения, чтобы было от чего ототолкнуться
Дом в 70 км от Киева - пердставителей нету . Так что сервис будет киевский. Главное предпочтение - надежность. Чтобы не вызывал котел больших хлопот. Поставил и забыл так сказать
-
Помогите подобрать безпроблемный газовый навесной турбо котел (так как дымохода нет ) для термодома.
отапливаемая площадь 120м2
из них 30 м2 водяной ТП. ( 6, 12 и 12 м2 )
точек водозабора горячей воды - 4 (1 в кухне и 3 в ванной)
По цене.. Скажем так до 1к эвро будет приемлимо (в крайнем случае можно будет чуток добавить )
Насколько полезен встроенный бойлер ? Вложусь ли я с ним в бюджет ?
-
Мне казалось что прочности должно хватить. Держится ж на такой армированой штукатурке внешняя фасадная ( короед например ). Но раз проявляются такие сложности, буду думать над заменой на гипсокартон.
-
а если вместо гипсокартона - сетка + штукатурка, тогда как ?
Выбор ИБП.
в Електрика, Освітлення, Генератори
Опубліковано:
Дабы не создавать новую тему - тоже ищу ИБП для котла Immergas Zeus 24 KW e(turbo) + насос ТП. Хотелось бы что-то не шибко дорогое и качественное ( фантастика ? ). Предложение в личку плиз.
З.Ы. Прошу прощения у ТС за встревание в его тему.