  1. точнее не скажешь. но к нему не нужно предъявлять такие высокие требования, как к основному контуру. его задача - сделать нуль, а не заземлить.

     

    Сделать отдельное заземление будет уже достаточно проблематично.

    Читал о вариантах соединения нуля и земле через диод. Поможет? Или заменить "виртуальное заземление" сопротивлением. так можно?

  2. неправильно.

    правильней так - ноль в розетке котла вывести отдельной линией в отдельный контур зануления, который будет подальше от основного заземления. причина: ваш инвертор может неадекватно отреагировать на замыкание входящего и исходящего нулей, у него стопудофф гальваническая развязка сделана.

     

    то есть мне нужно сделать еще один (абсолютно новый) контур заземления и соединить его с нулем в розетке котла?

  3. Уважаемые гуру!

    Проблема в следующем: на входе в котел стоит инвертор On-line Interactive с чистой синусоидой, но без виртуального нуля. При отключении эл. энергии ( у нас почему-то если вырубают, так все 3 фаза и землю впридачу) датчик горелки выдает ошибку и котел замирает.

    Подскажите как сделать самостоятельно виртуальный ноль для котла Buderus G124. (Он, сволочь, требует точной фазировке, да еще и ноль ему обязательно подавай).

    С уважением, Шалунов

×
×