  1. Зря Вы это проделали. Неужели поставив бак в доме, не нашлось места крошечной релюшке в теплом не сыром месте?

     

    дело в том что скважина это отдельное помещение которое при -10 промерзает,поэтому гидроаккумулятор в конце магистрали тоесть в доме,а ставить реле в доме и тянуть к скважине 150-200м кабеля .....

     

    Добавлено через 1 час 0 минут

    Попробуй так зло и дешиво дырку можно прожечь гвоздем диаметр установиш эксперементальным путем. Я в свое время натаких фокусах нормально заработал.

     

    обязательно проверю сначало без дырки

  2. С гидроудар можно побороть дополнительными обратными клапанами.

    У меня была одна болячка при глубокой скважине в 100 м идлинной магистроли в 200м получалось при выключении начинало раскачивать реле давления и оно счелкало насос включался и выключался немог остановиться. Я засчет обратных клапанов отсек длинные учаястки магистрали. Хитрость была вчем что клапана возле реле были дырявые и получилось чуднинько планое вклячение и выключение.

     

    помогите плиз,аналогичная ситуация скважина 100м магистраль 150м реле давления и обратный клапан у скважины,а гидроаккумулятор в конце магистрали --в момент отключения происходят скачки давления, реле дополнительно счелкает.Обратный клапан держит.Спасибо

×
×