Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Kubik

Пользователи
  • Публікації

    1 229
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Kubik

  1. 10 часов назад, volomoto сказал:

    За рахунок зсуву фази. Піднімає інвертор напругу тоді, коли хоче експортувати реактивну потужність, тобто він поводиться як конденсатор.

    Насколько помню из ТОЭ напруга по фазе всегда синхронизирована, ток сдвигается при реактивной нагрузке. Для экспорта поднятие напряжения просто необходимо. Трансформатор на ТП является для нас, потребителей, источником напряжения, потому и синхронизация идет по напряжению. Не буду настаивать, очень давно изучал.

  2. 1 час назад, Dalet сказал:

    Не зовсім так. Без протокола костиль, особливо на бмс з пасивним балансуванням. Да і робота по напругах , таке собі.....

    Не совсем пойму, как на работу бмс влияет подключенный кабель с пассивным она или активным балансом. Можно в пару строк раскрыть этот вопрос?

  3. В 27.12.2024 в 11:00, yur43 сказал:

    щоб батарея не розбалансовувалася і при цьому була захищена кожна комірка від перенапруги, обовязкове управління захисним пристроєм з боку БМС. Тому підключення БМС до інвертора є обовязковим.

    Ну а SOC, то просто зручний інструмент планування.

    BMS выполняет свою работу вне зависимости подключена она к инвертору по датакабелю или нет.

  4. 23 часа назад, volomoto сказал:

    Я ту обжерся і можна повипендрюватись своїм оффгрід гаражем. В мене повинно бути не тільки функціонально, а ще й красиво



     

    Какое тут сечение и длина кабеля к инвертору?

  5. 8 минут назад, Kubik сказал:

     

    53 минуты назад, МакДо сказал:

    image.thumb.png.e6e1fe70305183c9bb491f49d0101c7d.png

    Скорее всего 100% набирается до 00 часов, для чистоты эксперимента можете в диапазоне 18-23 опустить разряд до 60%?

  6. 27 минут назад, Vikctor сказал:

    Мене все влаштовує і так - навіщо мені на щось переходити? Бмс з інвертором і так чудово розуміються. Вибачайте, але поки я читаю лишень чиїсь здогадки чи навіть сталі погляди стосовно ліферів, але беззаперечних аргументів чому вірно робити саме так, а інакше не вірно досі не побачив. Почекаю ще.

    Я вам о своих граблях рассказал, наступил я на них после 2-3х месяцев зарядки до 80-90%, потом получил нервы, батарею не мог запустить пол дня, бмс просто не хотела стартовать из-за низкого напряжения. А так тоже все устраивало).

    • Лайк 3
  7. 7 минут назад, Vikctor сказал:

    Чесно кажучи вважав, що бмс бере заданий показник soc 100% і робить відповідні розрахункі. В мене цей показник дорівнює 3,449В. Відповідно 100%=3,449*16=55,18В, а 90%-49,66В

    Есть простой выход-перейти на управление по напряжению, soc будете из приложения бмс смотреть.

  8. 2 минуты назад, Vikctor сказал:

    Звичайно що не балансується, бо старт балансування в бмс починається з 3,45В. І я перший раз чую, що бмс показує не реальні показники а якісь штучні. Невже всі присутьні окрім мене завжди заряджають свої акб до 100%. Скільки дивився на відео Енді, то в нього зазвичай рівень зарядженості збірок зазвичай 50-70%. Наскільки пам'ятаю, то Dmode також не заряджає свої збірки вище 90% зазвичай. а може і менше.

    Soc-величина вычисляемая, а не измеряемая, не доводя до 100% бмс просто накапливает ошибку. Я год назад поймал внезапное отключение батареи, soc с 30% провалился до нуля, это я потом логи поднял.

    • Лайк 2
  9. 5 минут назад, Vikctor сказал:

    Чому? В мене такі налаштування вже давно. Все працює корректно.

    И еще момент, как давно держите батарею в таком режиме, до 90%? Интересно глянуть на напряжение на этом заряде.

    • Лайк 1
  10. 1 минуту назад, Vikctor сказал:

    Чому? В мене такі налаштування вже давно. Все працює корректно.

    Мне кажется, что последняя строка не должна отрабатываться правильно, можете суточный лог заряда батареи выложить?

  11. 1 час назад, Vikctor сказал:

     

    У вас дуууже обережна стратегія. Моя для похмурих днів наразі виглядає так:

     

    1014438274_.thumb.png.9c09e8362613588d7fdb0ad563724d1f.png

    Есть аксиома, начинать и заканчивать таймер на 00, не переходя полночь. Может в новых прошивках уже пофиг.

  12. В 08.01.2024 в 12:20, volomoto сказал:

    Цього майже не відчутно. Можливо додасться 10-20 кВт•год на місяць, але це компенсовується більшим використанням нічної електрики.

    Понаблюдал за температурой в этом режиме, плюс 5-7 градусов на АС. Возможно чаще будет включаться вентиляция.

  13. В 02.01.2024 в 23:12, volomoto сказал:

    symmetric phase feeding

    За это отдельное спасибо, даже не ожидал, что такое возможно. Скорее всего этот режим увеличивает потребление от сети?

    У меня этот параметр называется "asymmetric phase feeding".

    Проверил, все работает.

     

  14. 14 часов назад, Dalet сказал:

    Акб загальний. 5шт по 200Агод 15S. Все інше не має значення. Хоча , від акб до щита розподілення 150кв кабля 5м десь

    По напряжению подключены? А как зарядка идет? Не совсем себе представляю реализацию работы с общим аккумулятором шести инверторов.

  15. В 23.10.2023 в 21:06, Kubik сказал:

    Теоретический вопрос.

    К трехфазному deye можно подключить электроавтомобиль с поддержкой V2H V2L? Использовать его батареи как накопитель.

    Deye есть, электроавтомобиля пока нет.

    Хотел развить немного тему, а если на свобобный порт трекера повесить авто?

    Авто с поддержкой v2l опрашивает подключенное устройство или просто отдает энергию?

  16. 1 час назад, Dalet сказал:

    Да. Це кращий вихід. 

    Спасибо за поддержку.

    Посмотрел логи за 3 месяца, напряжение на панели выше чем 37,7В не видел, сейчас они подключены 3х7шт.

    И то пару минут.

    А с чем пан Наблюдатель не согласен, можете раскрыть мысль?

  17. 2 часа назад, Dalet сказал:

    Вже користувачі продвинутіші за спеців. 

    Джекпот. Інвертор в порох. 

    Дея має 26А та 13А трекери. Так що у вопрошающого попандос, якщо він їх вже купив

    Реально 25А и 12,5А по трекерам.

    Немного погрузился в вопрос, учитывая неоптимальное расположение поля (12 градусов наклон направление юг) и температурный коэффициент, теоретически 19 панелей последовательно. Можно все 19 повесить на первый трекер?

    • Лайк 1
×
×