  1. Только не забудьте что падение напрядения на 12 вольтах постоянки будет значительным, и диодам может и не хватить или придеться закладывать линию 2,5 мм2 минимум
  2. Пока специалисты молчат, подкину еще дровишек:

    Как вы думаете - нужны ли РКН при работе от генератора?

    Имхо могут только помешать...:(

    Может в таком разе "переключатель резерва" поставить ПОСЛЕ РКН? не?

     

    Ну учитывая беду многих генераторов в виде плавающей частоты, Напряжения и синусоиды, то РКН будет очень не лишним, ведь у нас не стоит задача любой ценой пропускать напругу, а спасти в том числе и технику, включая сам генератор. Ведь РКН разгрузив генератор позволит последнему не сгореть.

    • Лайк 1
  3. Нет никаких требований о "10 Ом" или "4 Ом" в нормативах для заземляющего устройства и электроустановки дома - по причине отсутствия физического смысла в подобном нормировании.

     

    Замеры проводятся при вводе в эксплуатацию и не реже 1 раза в 12 лет. Необходимости в ежегодных измерениях нет никакой.

     

    А если через три года корозия метала сожрет шину и сопротивление заземления будет хорошо если 300 Ом, и что тогда делать? И не забываем про то что это дом, а не предприятие, тут человек не ожидает подвоха, плюс дети, а цена замеров дай бог 400 грн в комплексе, если не делать протокол под печать, или это такие большие деньги за право жить без страха что вдруг убъет?

     

    Добавлено через 10 минут

    ээх, в том то и суть, что я хотел чтобы холодильник был на резервной фазе "С", которая будет запитана от генератора. :confused:

    Тогда придеться вам балансить фазы по факту, что бы не выбивало и всё нужное работало

    А тех трехфазных АВ, которые во вводном щитке отрубают три фазы первого и второго этажа, недостаточно?

    Нет, так как их могут и включить, а вы на втором этаже и не увидите этого

    А DigiTOP не будет лучше Зубров?

    Не верю я в те реле, если честно, там и зазоры не те и контакты не ахти. Я пользуюсь отчественным реле Бакс, силу размыкает реле Relpol Rg25 (идет в комплекте) а само реле мерят напругу, ток, мощность, и работает как диф (диапазон сработки 40-300 мА)

    да, я ПОКА не делал замеров, но очень хочу и сделаю. И если сопротивление будет НЕ в норме, то переделаю его.

     

    Кстати, а кто знает людей, которые меряют сопротивление заземления?

    Написал в личку

  4. Могу только посоветовать перенести в щите РЩ-1 перенести духовку на третью фазу, а автомат холодильника и микроволновки на вторую, бо может таки выбить групповой, и в во всех РЩ крайне желательно предусмотреть входной автомат или рубильник трехфазный, для гарантированого отключения трёх фаз, а для РЩ второго этажа лучше таки автомат, для защиты кабеля. Ну и зубры включить через реле relpol, так как внутреннее реле зубра может и сгореть.

    И уже на данном этапе рекомендую пронумеровать все автоматы на схеме, будет проще как поправлять так и в будующем.

    И по "заземлению" Это не заземление, его хватит дай бог лет на 5, и я не нашел результатов замеров сопротивления в ГРЩ или на кабеле подходящем к ГРЩ, а там крайне желательно 10 Ом, а в идеале 4 Ома. Делаете то ведь для себя, а не для дяди. и замеры надо проводить каждый год.

  5. Если делать по правильному то от счетчика, где происходит граница отвествености, провод идет к АВР, к нему же идет провод от генератора, и уже из АВР выходит провод идущий к дому или при совмещение АВР с ГРЩ (главный распределительный щит) выходят линии к потребителям. Если совмещать АВР и генератор, то провод от счетчика идет к генератору и от него выходит линия к ГРЩ.

    И АВР Это автоматический выбор резерва, набор управляющих и смловых модулей для перехода с одной линии на другую и обратно, так же нередко может обладать модулем запуска/останова генератора, если таковой умеет понимать удаленный пуск. Как бонус вывод в режиме реального времени параметров сети с логированием, вплоть до веб сервера

  6. Как инженер электрических сетей рекомендую разделить АВР и генератор. Это облегчит жизнь в случае работ по генратору, плюс замена генератора будет значительно проще. Да и контролировать параметры электросети лучще у себя в доме.
  7. В первую очередь стоит почитать ПУЭ, там очень много важных моментов чётко расписано. Второе крайне советую проводку прокладывать так что бы в случае чего её можно было обслуживать. Третье, не стоит экономить на кабеле и фурнитуре, а также на системах защиты и автоматики, крайне советую реле напряжения. Четвертое, прежде чем что-то подсказывать или чертить вы должны сами для себя определится что вам где надо, ибо жить в этом доме вам. Если будут нужны более детальные советы, пишите в личку, как инженер проектировщик электрических сетей постараюсь вам помочь.
  8. С медью проблем нет (ПВС 5/Н мм2) а с алюминием не встречался падо в книгу посмотреть есть ли гост такой.А нащет УЗО то пожар часто начинается с пробоя изоляции на стену или перекрытие.

    Не думаю что на улицу можно ПВС, если воздухом то ВВГ, или СИП

×
×