  1. ИМХО, потерялись прокладки :) комплектацию в паспорте читать надо и продавца пытать

    Еще краны перед коннвектором нужны, а не напрямую к трубам

     

    Всё таки прокладки :))

    Просто приклеелись к внутренней части коробки, и сразу не заметил

    Краны поставил :)

    6dfdd99cb55530a848a3a29d9facc4b30e6710bdea9d8626ab09e9a1aef9d35d.thumb.jpg.8e3c971cedf4608c0bc768d7d77945fc.jpg

  2. 1. С тонкой прокладкой.

    2. Спилить юбку на меди и поставить обычную прокладку.

    3. Спилить накидную гайку и запаять накидную гайку под плоскую прокладку.

    4. Спилить накидную гайку и напаять резьбу. Запаковать через американку.

     

    То есть если ничего не пилить и не паять (не специалист), то тонкая прокладка? А фум лента подойдет если по краю намотать, не трогая юбку?

  3. Купил плинтусный водяной конвектор "термия". Там вот такое медное соединение на 1/2. Как его прикрутить к фитинку 1/2, без прокладок? С прокладкой? Или нужен какой-то спец.фитинг?

    Фотки во вложении.

    599803190_2014-10-0717-29-51.thumb.JPG.3945e6cba05453dc969582d2b23017e4.JPG

    2126452315_2014-10-0718-08-31.thumb.JPG.ddd97883c8bf171e72354cb36ca540d8.JPG

    642266548_2014-10-0718-08-42.thumb.JPG.c55c9b10a0e9e072270603c7259a7c3d.JPG

  4. Подскажите, прораб уверяет что трубу не нужно герметизировать так как после горения газового котла двухконтурного, на выходе водяной пар. Я переживал что будет угарный газ и мы все умрём. :) Специалисты, проясните плиз.
  5. Газ. котел и печку в одну трубу или тока печку?

    Диаметр трубы и мощность печки скажете?

     

    Внутри дымохода вставлена одностенная металическая труба.

    А как Вы ее в этом случае сфоткали? :)

     

    на втором этаже 1 стенка дымохода не заложена кирпичем.

    Газ.котел фероли 24 квт, печку на 15 хочу.

    Вопрос всё же актуальный:

    нужна ли герметизация швов одностенной металической трубы в кирпичном дымоходе для газового котла?

     

    по печке на дровах как я понял подключить можно, но осторожно.

     

    Добавлено через 51 секунду

    У Вас труба не из нержвейки, а из оцинковки???

     

    Эх, если бы я ещё был нержавеечно-оцинкованным специалистом, я бы сказал.

  6. В двухэтажном таунхаусе внутри помещения есть кирпичных дымоход для газового котла. Внутри дымохода вставлена одностенная металическая труба (соединение труб не герметичное).

    Вопрос, можно ли через тройник подключить к такому дымоходу отопительную печь на дровах?

  7. С целью объединить всех инвесторов и владельцев недвижимости городка "Місто Сад", открыл сайт: Социальная сеть города "Місто Сад" - msad.com.ua/

    Форум, фотогалерея, статьи, блоги и всё что позволит вместе решать задачи и улучшать наше будущее место жительства.

  8. Может перед тем как покупать покажете чего наваяли? На схеме тройники после котла на две гребенки.

     

    Последние изменения смотреть на 2 этаже (на 1 этаже как было)

     

    1. Коллектор Rossini в сборе.

    Думал в начале делать сам из полипропилена. Но посчитал отдельные элементы: Насос, воздушник, гребенки, трехходовой и т.д и понял что лучше купить готовое, недорогое решение.

    Стоит 2500 грн за весь комплект на 5 выходов.

     

    2. В системе батарей отказался от гребенки, решил сделать классическую двухтрубную систему. Диаметры: Стояк - 1 дюйм, по периметру отопления 3/4, и на приборы 1/2.

     

    Осталось понять:

    - где и сколько ставить предохранительных клапанов. Я нарисовал 1 - на выходе из котла. Может имеет смысл после электробойлера поставить?

     

    - где ещё кроме входа нужен обратный клапан?

     

    - где и сколько нужно ставить грязевиков. У меня 1 на входе холодной воды в дом и 1 на обратке контура отопления перед котлом.

     

    Буду рад выслушать пожелания и комментарии.

    324852091_3.thumb.jpg.63180b9fb5d7013e8fddee94677f3253.jpg

  9. как Вам такая схема коллектора?

    Без всяких трехходовых клапанов. Вроде простая и понятная.

     

     

    1huiprossish.JPG

     

    Добавлено через 1 час 57 минут

    Подскажите пожалуйста компанию в Киеве, к которой можно приехать с схемой отопления что бы подобрать и купить оборудования для отопления, которая специализируетя на ПП трубах, фитингах и коллекторах.

    • Лайк 1
  10. фактор качества монтажа. большие габариты. отсутствует возможность установки авторегулировки. а центральный насос не справляется чтоли? зачем он там вообще? никогда не понимал. до 8 км трубы ТП на центральном насосе работает (25/80), а в маленькие площади все эти насосы ставят. не понимаю. то экономить, то лишние насосы.

     

    Спасибо за ответ.

     

    Хороший онлайн калькуляторы теплотехнические: www.ktto.com.ua/calculation/nms

     

    По насосам:

    а как обойтись без насоса для теплого пола если там контур замкнутый с подмесом? он же работать не будет.

  11. методика расчёта в ДБН 2.5-67:2013. додатки.

    вот www.teplydim.com.ua/static/storage/filesfiles/DBN_V_2_5-67_2013.pdf

     

    Посмотрел, нашёл всё что угодно кроме расчета диаметра трубы :))

     

    Если не сложно, подскажите по последней схеме где ещё нужно обратные клапана ставить?

  12. давление насоса равно потере в самой нагруженной ветке. ответвления должны иметь одинаковые потери. а еще есть переменный расход. это когда термоголовки срабатывают или привода. не морочьтесь. система у вас не та. диаметр трубы по максимальному расходу. усе. можно еще конечно балансиры автоматические, радиаторы понастраивать. так там инструмент для настройки тыщ в пять выйдет. не грн. видал как то.

     

    А если я в основных узлах системы (полы, радиаторы) понатыкаю "термометр + манометр", а потом расходометрами при полностью открученных термоголовках настрою так что бы давление и температура в каждом контуре была одинаковой. Это будет считаться настройкой?

  13. Обновил схему.

    Какие будут замечания?

     

    Вопрос по балансировке.

    Балансируют отдельно контур теплого пола (одного из этажей), контур батарей. Или всю систему целиком?

    Где можно прочитать про балансировку? Какой главный принцип - одинаковое давление в каждом контуре?

    435782761_.thumb.jpg.cb02bc32a59d30253d2e9a37acf1bc8a.jpg

  14. Раз в полгода взять и посмотреть внутрь.

     

    Имелось ввиду, если засориться какой-то крупной частичкой, и будет как загрушка. насос будет качать нагнетая давление, а вода не будет циркулировать в системе.

     

    По идее котёл газовый оборудован системой защиты?

    Или потечёт из предохранительного клапана от переизбытка давления?

  15. да, да, нет, нет.

    ну или 1-1-0-0. :)

     

    Доступно :) Спасибо большое.

    И ещё вопрос по грязевикам. Как понять что они засорились?

    Например можно поставить манометры в разных частях системы. Ещё варианты есть какие?

  16. знакомый будет работать за еду? :)

    пригласите на весь объем сразу сантехников. будет дешевле. схема у вас простая, как пять копеек. очень много будет зависеть от качества монтажа.

    1. в конце кран желательно.

    2. или до редуктора? не скажу.

    3. объем бака ГВС?

    4. хватит

    5. к отоплению. будете батареи отключать краниками. два раза в год.

    6. ГВС.

    7. на рециркуляцию ГВС. на отопление не нужен. есть в котле.

     

    Объем бака не знаю. Как я понял на ГВС расширительный не обязательно.

    Расширительный в котле на контуре отопления стоит 7 литров. Ходят слухи что этого мала для контура отопления.

    Вопрос по арматуре:

     

    - нужно ли ставить в систему предохранительный клапан если есть расширительный бачек?

     

    - воздушный клапан ставят везде где есть верхние возможные точки скопления воздуха?

     

    - Немного непонятно где и при каких случаях ставят балансировочных клапан. Нужен ли он в моей системе?

     

    - нужно ли мне ещё в схеме обратные клапаны?

     

    заранее спасибо за просвещение.

  17. Есть такое понятие, как шеф-монтаж, может на это хватит денег? Ибо сейчас 50 человек насоветуют и у Вас голова кругом пойдет. На самом деле задача выеденного яйца не стоит.

    1.Нет, кран, фильтр, реле???, обр клапан.

    2.А он вообще нужен? аккумуляторы ставят на скважины в основном.

    3.В Вашем случае нет.

    4.Хватит.

    5.К контуру отопления, радиаторы перекрыть.

    6.В Вашем варианте с таким котлом только в отопление.

    7.Никуда.

    Какой бойлер Вы хотите ставить? У Вас котел двухконтурный, он готовит горячую воду. Что бы к этому котлу приставить бойлер, думаю экономичная система у вас не выйдет. Лучше уж котел со встроенным бойлером, например Ферроли Диватоп 60. Тогда и схема будет другая и подключение П/С в ГВС и море воды горячей.

    P.S. Есть котлы плохие, есть ужасные, а есть Ферроли, особенно домина битермическая.

     

    Спасибо за обстоятельный ответ.

    1. по аккумулятору.

    Исходная информация по входящей воде такая:

    В таунхаусы со скважины недалеко подают воду на всю линию таунхаусов. То есть прыгать может как давление, так и вырубит например у них насос на пол часа. То есть хотелось бы защитить себя от 2 вещей гидроакумом:

    - перепады давления (например если я в душе, жена моет посуду, а давление в данный момент входящее низкое)

    - Или если насос у них вообще вырубится (так как мы к насосу не имеем отношение, хотелось бы иметь резерв воды)

     

    С боллером ситуация такая: уже изначально установлен именно фероли ф 24 двухконтурный. Вариантом выкинуть (продать) пока нет. По-этому и ставлю доп. бойлер в систему. Что бы при открытии воды в кране сразу теплая.

    Вопрос: а почему не нужно расширительный бак для ГВС?

     

    Добавлено через 20 минут

    монтировать кто будет?

     

    прокладку труб, радиаторов, механический монтаж - знакомый, а вот правильную схему и пуск-наладка - либо по подсказкам, либо приглашу спеца.

  18. Скоро предстоит заниматься созданием отопления в таунхаусе (2 этажа, площадь 110 кв.м.)

    Есть 2 проблемы: 1 - я в этом деле не професионал и 2. - на профессионала нет денег :)))

    По-этому требуется коллективная помощь и подсказки в организации схемы отопления.

    Во вложении нарисована базовая схема.

    Исходные данные:

    Будет установлен двухконтурный газовый котел.

    И входящая труба холодной воды.

    Задача:

    Сделать стандартную экономную схему отопления и ГВС.

     

    Вопросы которые возники у меня на этапе рисования схемы:

    Так как входящий поток воды будет идти не с постоянным давлением, нужно сделать защиту от перепада давления, а так же гидроаккумулятор что бы если входящий насос вырубит на короткий промежуток времени или давление упадет до минимума.

     

    И так:

    Входящая группа:

    1. шаровый кран

    2. регулятор давления

    3. Магистральный фильтр грубой очистки

    4. Обратный клапан.

     

    1. В том ли порядке нужно устанавливать?

     

    2. Гидроаккумулятор для холодной воды. В том ли месте схемы он должен стоять?

     

    3. Нужно ли ставить расширительный бак для ГВС и отопления отдельно?

     

    4. Хватит ли насоса в Газовом котле для отопления или нужно ставить дополнительный?

     

    5. Нужно что бы летом был теплый пол в ванной (без работающих батарей). Его подключать к контуру отопления? или к контуру ГВС?

     

    6. Куда обычно подключают змеевик (сушку) в ванне? В контуру отопления или ГВС?

     

    7. Расширительный бак для ГВС нужно ставить между котлом и бойлером или между краном и бойлером?

     

     

    Буду признателен за помощь и консультацию.

    265397160_-.thumb.jpg.2f9f233250654c001ebef50fe6dc62d9.jpg

  19. А чего сразу не поставить нормальный котёл со встроенным бойлером например? Если нет желания ставить косвенник отдельно...

     

    Проблема в том, что объект недвижимости который сдает застройщик, уже оснащен котлом именно той марки. Хотел поменять (вычесть из цены стройки), но они вычитают какую-то символичную сумму. Так что решил оставить и доснабдить электрокотлом, тем более по надежности считаю так даже лучше (2 независимые системы нагрева).

  20. А чем Вас не устраивает просто котёл?

    Зачем что то городить?

     

    1. Включили воду, ждете нагрева...

    2. Выключили воду в душе, через минуту включили: горячая (в трубе) - холодная (не успела нагрется от котла) - и снова горячая - нагретая.

     

    Ну ещё 100 тысяч причин

  21. Будет на 30-40% греться от котла (при длительных водозаборах), а остальное время за счёт ТЭНа... ИМХО

     

    А какой котёл? Марка, модель?

     

    Газовый котел 2-х конт. DOMINA N F24

    Электрокотёл ещё не подбирал.

     

    Вообще у таких систем есть плюсы и минусы.

    Про плюсы всем известно, минусы:

    - ночью он тоже будет греть и тратить энергию на 100% электрическую (нет протока воды).

    - если поставить таймер отключения ночью - то утром при автовключении он 100% воды в бойлере будет греть от тэна.

     

    минусы решаются только уменьшением объема бойлера. Что бы был только комфортный старт (10-20 секунд пока нагревается вода из газового котла и идет по системе к крану).

     

    То есть маленький объем решает вопрос с расходами на электричество и комфортным стартом, но не решают вопрос если газ потухнет и польется холодная вода стоя в душе. Но это больше вопрос к котлу.

     

    так что остановлюсь на маленьком бойлере с таймером вкл/откл. Или обычный бойлер + таймер на розетку.

×
×