1. С тонкой прокладкой.
2. Спилить юбку на меди и поставить обычную прокладку.
3. Спилить накидную гайку и запаять накидную гайку под плоскую прокладку.
4. Спилить накидную гайку и напаять резьбу. Запаковать через американку.
То есть если ничего не пилить и не паять (не специалист), то тонкая прокладка? А фум лента подойдет если по краю намотать, не трогая юбку?
-
-
Подскажите, прораб уверяет что трубу не нужно герметизировать так как после горения газового котла двухконтурного, на выходе водяной пар. Я переживал что будет угарный газ и мы все умрём. Специалисты, проясните плиз.
-
Газ. котел и печку в одну трубу или тока печку?
Диаметр трубы и мощность печки скажете?
Внутри дымохода вставлена одностенная металическая труба.
А как Вы ее в этом случае сфоткали?
на втором этаже 1 стенка дымохода не заложена кирпичем.
Газ.котел фероли 24 квт, печку на 15 хочу.
Вопрос всё же актуальный:
нужна ли герметизация швов одностенной металической трубы в кирпичном дымоходе для газового котла?
по печке на дровах как я понял подключить можно, но осторожно.
Добавлено через 51 секунду
У Вас труба не из нержвейки, а из оцинковки???Эх, если бы я ещё был нержавеечно-оцинкованным специалистом, я бы сказал.
-
-
В двухэтажном таунхаусе внутри помещения есть кирпичных дымоход для газового котла. Внутри дымохода вставлена одностенная металическая труба (соединение труб не герметичное).
Вопрос, можно ли через тройник подключить к такому дымоходу отопительную печь на дровах?
-
С целью объединить всех инвесторов и владельцев недвижимости городка "Місто Сад", открыл сайт: Социальная сеть города "Місто Сад" - msad.com.ua/
Форум, фотогалерея, статьи, блоги и всё что позволит вместе решать задачи и улучшать наше будущее место жительства.
-
Может перед тем как покупать покажете чего наваяли? На схеме тройники после котла на две гребенки.
Последние изменения смотреть на 2 этаже (на 1 этаже как было)
1. Коллектор Rossini в сборе.
Думал в начале делать сам из полипропилена. Но посчитал отдельные элементы: Насос, воздушник, гребенки, трехходовой и т.д и понял что лучше купить готовое, недорогое решение.
Стоит 2500 грн за весь комплект на 5 выходов.
2. В системе батарей отказался от гребенки, решил сделать классическую двухтрубную систему. Диаметры: Стояк - 1 дюйм, по периметру отопления 3/4, и на приборы 1/2.
Осталось понять:
- где и сколько ставить предохранительных клапанов. Я нарисовал 1 - на выходе из котла. Может имеет смысл после электробойлера поставить?
- где ещё кроме входа нужен обратный клапан?
- где и сколько нужно ставить грязевиков. У меня 1 на входе холодной воды в дом и 1 на обратке контура отопления перед котлом.
Буду рад выслушать пожелания и комментарии.
-
как Вам такая схема коллектора?
Без всяких трехходовых клапанов. Вроде простая и понятная.
Добавлено через 1 час 57 минут
Подскажите пожалуйста компанию в Киеве, к которой можно приехать с схемой отопления что бы подобрать и купить оборудования для отопления, которая специализируетя на ПП трубах, фитингах и коллекторах.
- 1
-
фактор качества монтажа. большие габариты. отсутствует возможность установки авторегулировки. а центральный насос не справляется чтоли? зачем он там вообще? никогда не понимал. до 8 км трубы ТП на центральном насосе работает (25/80), а в маленькие площади все эти насосы ставят. не понимаю. то экономить, то лишние насосы.
Спасибо за ответ.
Хороший онлайн калькуляторы теплотехнические: www.ktto.com.ua/calculation/nms
По насосам:
а как обойтись без насоса для теплого пола если там контур замкнутый с подмесом? он же работать не будет.
-
-
методика расчёта в ДБН 2.5-67:2013. додатки.
вот www.teplydim.com.ua/static/storage/filesfiles/DBN_V_2_5-67_2013.pdf
Посмотрел, нашёл всё что угодно кроме расчета диаметра трубы )
Если не сложно, подскажите по последней схеме где ещё нужно обратные клапана ставить?
-
давление насоса равно потере в самой нагруженной ветке. ответвления должны иметь одинаковые потери. а еще есть переменный расход. это когда термоголовки срабатывают или привода. не морочьтесь. система у вас не та. диаметр трубы по максимальному расходу. усе. можно еще конечно балансиры автоматические, радиаторы понастраивать. так там инструмент для настройки тыщ в пять выйдет. не грн. видал как то.
А если я в основных узлах системы (полы, радиаторы) понатыкаю "термометр + манометр", а потом расходометрами при полностью открученных термоголовках настрою так что бы давление и температура в каждом контуре была одинаковой. Это будет считаться настройкой?
-
-
в полваксе :D
за миллион денег? )
я делаю внутрипольные конвекторы дома.
Если не найду, буду разбирать плинтусный конвектор от Термии.
Там как раз такой теплообменник.
-
Подскажите где такой теплообменник можно купить?
-
Раз в полгода взять и посмотреть внутрь.
Имелось ввиду, если засориться какой-то крупной частичкой, и будет как загрушка. насос будет качать нагнетая давление, а вода не будет циркулировать в системе.
По идее котёл газовый оборудован системой защиты?
Или потечёт из предохранительного клапана от переизбытка давления?
-
да, да, нет, нет.
ну или 1-1-0-0.
Доступно Спасибо большое.
И ещё вопрос по грязевикам. Как понять что они засорились?
Например можно поставить манометры в разных частях системы. Ещё варианты есть какие?
-
знакомый будет работать за еду?
пригласите на весь объем сразу сантехников. будет дешевле. схема у вас простая, как пять копеек. очень много будет зависеть от качества монтажа.
1. в конце кран желательно.
2. или до редуктора? не скажу.
3. объем бака ГВС?
4. хватит
5. к отоплению. будете батареи отключать краниками. два раза в год.
6. ГВС.
7. на рециркуляцию ГВС. на отопление не нужен. есть в котле.
Объем бака не знаю. Как я понял на ГВС расширительный не обязательно.
Расширительный в котле на контуре отопления стоит 7 литров. Ходят слухи что этого мала для контура отопления.
Вопрос по арматуре:
- нужно ли ставить в систему предохранительный клапан если есть расширительный бачек?
- воздушный клапан ставят везде где есть верхние возможные точки скопления воздуха?
- Немного непонятно где и при каких случаях ставят балансировочных клапан. Нужен ли он в моей системе?
- нужно ли мне ещё в схеме обратные клапаны?
заранее спасибо за просвещение.
-
Есть такое понятие, как шеф-монтаж, может на это хватит денег? Ибо сейчас 50 человек насоветуют и у Вас голова кругом пойдет. На самом деле задача выеденного яйца не стоит.
1.Нет, кран, фильтр, реле???, обр клапан.
2.А он вообще нужен? аккумуляторы ставят на скважины в основном.
3.В Вашем случае нет.
4.Хватит.
5.К контуру отопления, радиаторы перекрыть.
6.В Вашем варианте с таким котлом только в отопление.
7.Никуда.
Какой бойлер Вы хотите ставить? У Вас котел двухконтурный, он готовит горячую воду. Что бы к этому котлу приставить бойлер, думаю экономичная система у вас не выйдет. Лучше уж котел со встроенным бойлером, например Ферроли Диватоп 60. Тогда и схема будет другая и подключение П/С в ГВС и море воды горячей.
P.S. Есть котлы плохие, есть ужасные, а есть Ферроли, особенно домина битермическая.
Спасибо за обстоятельный ответ.
1. по аккумулятору.
Исходная информация по входящей воде такая:
В таунхаусы со скважины недалеко подают воду на всю линию таунхаусов. То есть прыгать может как давление, так и вырубит например у них насос на пол часа. То есть хотелось бы защитить себя от 2 вещей гидроакумом:
- перепады давления (например если я в душе, жена моет посуду, а давление в данный момент входящее низкое)
- Или если насос у них вообще вырубится (так как мы к насосу не имеем отношение, хотелось бы иметь резерв воды)
С боллером ситуация такая: уже изначально установлен именно фероли ф 24 двухконтурный. Вариантом выкинуть (продать) пока нет. По-этому и ставлю доп. бойлер в систему. Что бы при открытии воды в кране сразу теплая.
Вопрос: а почему не нужно расширительный бак для ГВС?
Добавлено через 20 минут
монтировать кто будет?прокладку труб, радиаторов, механический монтаж - знакомый, а вот правильную схему и пуск-наладка - либо по подсказкам, либо приглашу спеца.
-
Скоро предстоит заниматься созданием отопления в таунхаусе (2 этажа, площадь 110 кв.м.)
Есть 2 проблемы: 1 - я в этом деле не професионал и 2. - на профессионала нет денег ))
По-этому требуется коллективная помощь и подсказки в организации схемы отопления.
Во вложении нарисована базовая схема.
Исходные данные:
Будет установлен двухконтурный газовый котел.
И входящая труба холодной воды.
Задача:
Сделать стандартную экономную схему отопления и ГВС.
Вопросы которые возники у меня на этапе рисования схемы:
Так как входящий поток воды будет идти не с постоянным давлением, нужно сделать защиту от перепада давления, а так же гидроаккумулятор что бы если входящий насос вырубит на короткий промежуток времени или давление упадет до минимума.
И так:
Входящая группа:
1. шаровый кран
2. регулятор давления
3. Магистральный фильтр грубой очистки
4. Обратный клапан.
1. В том ли порядке нужно устанавливать?
2. Гидроаккумулятор для холодной воды. В том ли месте схемы он должен стоять?
3. Нужно ли ставить расширительный бак для ГВС и отопления отдельно?
4. Хватит ли насоса в Газовом котле для отопления или нужно ставить дополнительный?
5. Нужно что бы летом был теплый пол в ванной (без работающих батарей). Его подключать к контуру отопления? или к контуру ГВС?
6. Куда обычно подключают змеевик (сушку) в ванне? В контуру отопления или ГВС?
7. Расширительный бак для ГВС нужно ставить между котлом и бойлером или между краном и бойлером?
Буду признателен за помощь и консультацию.
-
А чего сразу не поставить нормальный котёл со встроенным бойлером например? Если нет желания ставить косвенник отдельно...
Проблема в том, что объект недвижимости который сдает застройщик, уже оснащен котлом именно той марки. Хотел поменять (вычесть из цены стройки), но они вычитают какую-то символичную сумму. Так что решил оставить и доснабдить электрокотлом, тем более по надежности считаю так даже лучше (2 независимые системы нагрева).
-
А чем Вас не устраивает просто котёл?
Зачем что то городить?
1. Включили воду, ждете нагрева...
2. Выключили воду в душе, через минуту включили: горячая (в трубе) - холодная (не успела нагрется от котла) - и снова горячая - нагретая.
Ну ещё 100 тысяч причин
-
Будет на 30-40% греться от котла (при длительных водозаборах), а остальное время за счёт ТЭНа... ИМХО
А какой котёл? Марка, модель?
Газовый котел 2-х конт. DOMINA N F24
Электрокотёл ещё не подбирал.
Вообще у таких систем есть плюсы и минусы.
Про плюсы всем известно, минусы:
- ночью он тоже будет греть и тратить энергию на 100% электрическую (нет протока воды).
- если поставить таймер отключения ночью - то утром при автовключении он 100% воды в бойлере будет греть от тэна.
минусы решаются только уменьшением объема бойлера. Что бы был только комфортный старт (10-20 секунд пока нагревается вода из газового котла и идет по системе к крану).
То есть маленький объем решает вопрос с расходами на электричество и комфортным стартом, но не решают вопрос если газ потухнет и польется холодная вода стоя в душе. Но это больше вопрос к котлу.
так что остановлюсь на маленьком бойлере с таймером вкл/откл. Или обычный бойлер + таймер на розетку.
Я в тупике. Подскажите как соеденить.
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
Всё таки прокладки )
Просто приклеелись к внутренней части коробки, и сразу не заметил
Краны поставил