  1. Расскажите подробнее о бетоне - его марка и наличие добавок. Как я понял, заливали 13 числа?

    Бетонная смесь БСГ В 22,5 W 6 П 3 . Добавка : Цемактив. Заливали плиту 10.11. а ленты 13.11.

  2. Фундамент залили. Накрыть не успели. В день заливки дождя небыло,зато на следующий день и через день шёл дождь. В результате получился бассейн. Вот думаю что теперь делать ? Вычерпать воду и накрыть всё полиэтиленовой плёнкой ?! Или что ???

    --------------------------------------------------------------------------------

     

    --------------------------------------------------------------------------------

     

    16 Ноя 17:25 Ответить Изменить Поблагодарить Сообщить модератору Ссылка

  3. Погода изменилась и вместо заморозков пришли дожди. Одна проблема сменила другую. Отсюда вопрос : Как быть если дожди идут сплошняком ? Нужно ли защищать фундамент от дождевой воды ? Как это делать во время заливки, и после заливки ?
  4. Всё зависит от температуры. Если свежий бетон замёрзнет, он никогда не наберёт прочность. Утеплять можно исходя из местных условий - тырсой, соломой, листьями, хвоей, можно грунтом. Если по свежелалитому бетону, то желательно предварительно застелить его плёнкой. На зиму можно по любому утеплителю засыпать грунтом. Главное, дать бетону хотя бы месяц побыть при плюсовой температуре. Но если она близка к нулю, то чем дольше - тем лучше.

     

    Чем утепляют я понял. А вот как ?! Как сохранить плюсовую темпиратуру бетона если на улице уже сейчас ночью до минус четырёх градусов!

    Заливать планирую в понедельник.

  5. Не могу придумать эффективную, но простую технологию утепления бетона после заливки. И не очень понимаю с какого момента нухно утепление делать. Сразу как зальют ? У меня заливка в два этапа.

    1. Сначала заливают плиту.

    2. Затем, через день, ленты.

    И как консервировать фундамент на зиму ?

  6. А уточните, какая она - вязальная проволока(параметры),

    и как крючком работать с шуруповертом???

     

    Приходите в любой строительный магазин и говорите : - "Мне нужна вязальная проволока для арматуры".

    Она бывает в маленьких бухтах (50 метров) и в здоровых (не знаю сколько там) . Большую удобнее нарезать на куски. Просто балгаркой разрезается бухта и готовы кусочки для вязки.

    Насчёт работы с шуруповёртом не скажу, не видел. Но у меня строители без всякого шуруповёрта, крючками связали арматуру (в два слоя для плиты 9*7,5 метра) за день.

  7. Ну вот ! С завтрашнего дня начинает работать "бригада №2". :Bravo:

    Они подтвердили ещё раз мои опасения по поводу того, что арматура на плиту в один слой - это не есть ГУД !

    Решили делать плиту 0,25м с армированием в два слоя арматурой 12мм. клетка-0,25 .

    Сначала будут вязать арматуру для плиты и выпустят вверх в тех местах, где будет лента. Затем зальют плиту. Когда цемент встанет, будут вязать арматуру для ленты, ставить внутреннюю опалубку и затем заливать ленту.

    Бетон буду брать зимний (по ночам уже до -5 ). Под плиту буду класть рубироид.

    А вот по поводу утепления они сказали, что в этом нет смысла. Типа бетон сам по себе тёплый.

    Вот такая технология заливки фундамента у меня планируется на этот момент !

    ЧТО СКАЖИТЕ ?????!!!!!..... :rolleyes:

    --------------------------------------------------------------------------------

     

    --------------------------------------------------------------------------------

  8. У меня наоборот конструктор рассчитал нижний слой арматура 14 по периметру. Внутреннее заполнение нижнего слоя арматурой 10 с шагом 20 см. Верхний слой все из 14 арматуры.

    Нашел фирмочку. Продает подставки под арматуру. Буду брать - Фиксатор «Стойка 30*35»

    Кому интересно - (ссылка устарела)

    Оригенально. Я слышал, иолько про проекты в которых более толстая арматура всегда внизу. Оказыватся бывает и наоборот. Интересно почему.!?

  9. Я в свое время тщательно этот вопрос проработал.

    Если у Вас грунтовые(сточные) воды могут подняться до уровня фундамента, но нет подвала-это не страшно. Если есть подвал, то дренажная система должна быть и по периметру и под всем зданием. Все трубы должны иметь уклон в одну точку, где будет окончательный сброс воды (в канализацию, к соседу или куда-то подальше). И, однозначно, дренаж надо делать до фундаментных работ.

     

    Подвала НЕТ !

  10. У вас два пути.

     

    1. Поискать (а это не сложно) продавцов добавок. Их послушать и выбрать. Мы любим добавки на основе нитрата кальция. На нем построены все плотины СССР.
    2. Не морочить себе голову и заказать готовый "зимний" бетон.

     

    А готовый зимний бетон цементные заводы предлагают в некотором ассортименте или просто есть зимний или летний ?

  11. до - 15С. Но это с добавками-антифризами и дальнейшим временным "утеплением" бетона.

    И не забывайте пока земля не промерзла она - грелка.

    То есть спектр добавок довольно широк ? И отличаются они не просто номиналом (до -5 или до -15) а принципом работы ? Как тогда соорентироваться при выборе этих добавок ? Или производители бетона сами выбирают, какую добавку вводить в состав ?

  12. Время.

    Для цемента есть "судьбоносная" температура +5С.

    При этой температуре скорость гидратации цемента падает на 70%.

    Ну а чем ниже, тем ....сами понимаете.

     

    Поэтому уже при +5С наука настоятельно рекомендует применять противоморозные добавки- ускорители схватывания.

     

    О такэ.

    А какая темпиратура воздуха является пределом, при котором ещё можно заливать фундамент без риска получить проблемы ?

  13. Поднять на щебневую подушку и вылить фундаментную плиту.

    Рисунок я сбрасывал выше.

    Вам все равно баню придется в этом случае поднимать. Иначе вода может просто заливаться внутрь через дверь....или окна:rolleyes:

     

    Ну не настолько уж низкое место, что бы через двери! Вода (после обильных дождей) стоит в котловане чуть ниже уровня грунта. Акак же дренаж ? не поможет ?

    И почему обязательно плита ? Почему нельзя поднять на ленте ?

  14. Для того чтобы спокойно вести бетонные работы в условиях возможного "подтопления" в период работ да и потом Вам есть смысл сделать хорошую (сантиметров, думаю 30-40) щебневую подушку в котловане. Желательно, чтобы её верх был не уровне планируемого "затопления". Не думаю, что вы выйдете в ноль (то есть до уровня грунта).

    Во-первых, вы будете вести работы над водой (бетонирование)

    Во-вторых, у вас под домом будет хорошее дренажное поле, которое позволит воде не нанося ущерб дому мигрировать.

    Дело в том, что опалубка уже стоит и арматура уже почти готова. Оставалось только залить, а тут дожди и вода в котловане как следствие.:(

  15. желательно лить послойно если на один раз не получается залить. Необходимо уйти от сдвижных деформаций бетона(разрывы в заливе по вертикали).

    Иными словами сначала залить плиту и ленты до верхнего уровня плиты, затем (через сутки, когда бетон затвердеет немного) поставить внутреннюю опалубку и залить ленты до верха. ?!

×
×