  1. Здравствуйте ув.форумчани! Знаю что на этом сайте сидит много хороших специалистов в сфере строительства, да и просто толковых мужиков-потому решил поделится своими мыслями и попросить где-то совета, где-то послушать критику а где-то слова поддержки. Вчера купили участок (овации, поздравления, спасибо) правильной формы 20х40м (8 сот.) В близком пригороде Одессы. В общем и до покупки и сейчас сижу и ломаю голову над планировкой будущего дома. Хочется в один небольшой домик вместить все пожелания свои и моей жены, но как показала практика-это не так уж легко. Основные пожелания мои: -Вход сзади -Студия с выходом на террасу -Хорошая "самотеченая" вентиляция -Ванна, туалет,котельная должны быть рядом (как по мне это практично и облегчает организацию водопровода, канализации и систем газоотводов) -кухня/студия не меньше 33кв.м -двор сзади между домом и садом Пожелания жены: -кухня/студия всеми окнами должна выходить назад -меньше бесполезных коридоров -С/у раздельный Вот что собственно родил я (12,5х12,5 м по наружке, без входа сзади:grin:): [IMG]http://https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=721643&stc=1&d=1624616938[/IMG] -Строить планирую из газоблока 400мм (d400 или d500 -еще изучаю и думаю) -перекрытие деревянное -фундамент ленточный железобетонный монолит 20 см цокольная часть +30 см кладка кирпичем рядовым полнотелым, либо цельный монолит фундамента с цоколем. -полы в кухне студии и тех помещениях стяжкой по грунту а в комнатах по лагам с продухами в цоколе. Есть вопросы с организацией несущих конструкций под будущее перекрытие с кровлей. Хочется практичный домик в котором будет комфортно жить. Строить буду сам (кроме кровли). Не являюсь специалистом, я стремлюсь и учусь (помидорами не забрасывать)
  2. Ну вот. Вторая позиция. Если включите на первую, то вообще перестанет выключаться. Если включите на четвертую, то реже включаться будет. Это нормально у Вас. Новый котел не нужен.

     

    Платёжки за газ меня розорят)) ок, спасибо. Кстати а вы специалист в отоплении?

  3. Часто включается, это неплохо , запас большой по мощности есть. Просто убавьте нагрев. Когда не хватает мощи горелка котла не выключается совсем, а в доме холодно.

    Спасибо, понял. Тогда буду смотреть в сторону утепления, все ровно нужно увеличить интервал между включениями)))

     

    Добавлено через 5 минут

    Все на уровне догадок и никакой конкретики... Из вашего описания понятно только что минимальная мощность котла больше чем потребность помещения. Болше ничего утверждать невозможно...

    Какую конкретику вам дать? Расчеты теплопотерь, объем воды и сечение труб, направление ветра и свой знак зодиака? Я не специалист, потому имея свою якобы теорию, делюся ней и прошу помощи у спецов. Мне люди написали что я не прав, им спасибо.

     

    Добавлено через 6 минут

    Мне кажется что да... По крайней мере как тут можно сэкономить газ я не вижу. Было бы у вас электричество - тогда да, ночью греем, днем расходуем аккумулятор.

    Тогда я не совсем понимаю с какого балабона он аккумулятор. Буду искать инфу и читать. Спасибо

  4. утеплится.

     

    значит он всё таки выключается, значит мощности хватает.

     

    Утеплился, 10 см пенопласта по 5 см в 2 слоя (в разбежку). Я замахаюсь за газ платить при таких раскладах.

     

    Добавлено через 2 минуты

    А греться он святым духом будет, если мощности котла действительно не хватает и он уже работает в непрерывном режиме? Но к счастью предел мощности котла еще не достигнут, потому что перерывы в работа есть - поэтому мощности хватает.

    Именно им и будет! Я о том что по началу нагреет воду в системе и в баке, а потом будет меньше включатся- или я нихрена не в теме?

  5. Кратко: Установил газовый котел 4-5 лет назад, после этого пристраивался и добавлял помещения и батареи, и короче говоря получилось больше от номинально расчитаной потуги котла (часто включается)!

    А теперь внимание, вопрос знатокам: что лучше продать котел, доложить башлавы и купить новый и более потужный или установить термоаккумулятор?

  6. вы серьезно? 800 грн за контроллер это много?

    А сами теплые полы это бюджетно? можно было ведь и просто батареи поставить и все.

    и трехходовой поискать тоже можно, не так это уже и много для безгеморойного решения.

     

    ЭТо уже не спасёт ситуацию, пол работает после разгона, на входе в пол 40 а на выходе 30-32°с но в помещении 21-22°с на улице 15, что-то не так, вообщем наверно нужно втулить две батареи и пол будет как дополнительная радость

  7. Такое уже давно есть, только термостат стяхки и термостат воздуха (в паре) управляет трехходовым, или двухходовым. При вашей схеме, масло масленное. Котловой насос толкает в СО, а доп насос в ТП. Т.е. часто бывают случаи, когда первичный насос спокойно продавливает теплоноситель через вторичный насос, и ему совершенно фиолетово, от чего второй выключается и включается:)

     

    А теперь по логике и без умных книжек: в нашем случае самый длинный контур 90м =30 м ( магистраль подача и обратку)+60 м ТП чтоб протолкать это все дело нам нужен напор ~3м водного столба, а так как сопротивление в батареях ниже чем ТП то водичка идёт через батареи, начинаем придавливать батареи и "о Боже" шумит вода в батареях (на арматуре запорной) тогда мы берем второй насос и ставим на подачу в ТП и создаём напор ~2м и на основном насосе задаем ~2м и пропадает шум и гоняем пол? Я ошибаюсь?

    • Лайк 1
  8. Будет больше греться, но не гавкнет, мощности не те.

    Уже ж терли управление насосом по накладному датчику без РТЛ-ки. :D

     

    Терли, интересная идея, но реализация под вопросом в моем случае. вот сейчас батареи перекрыл-греет

  9. Вторым насосом на ТП можно кой-как поправить ситуацию. Либо кардинальная переделка системы.
    кардинальная переделка? Вы шутите? Вопрос следующего характера:если добавить насос и при закрытой РТЛ насос не "гавкнет"?
  10. Так Вы ж сами изначально задали направление движения в сторону доп. насоса. А не проще было бы выяснить причину слабого движения воды в ТП? Раз вода не идет в ТП, то ей(воде) есть куда уходить. Ведь не только Вы один подключаете 1 контур ТП к системе отопления, у других работает же. Опишите полностью систему отопления(размер труб, разводка,к-тво батарей), тогда и подскажут тут.

    IMG_20170928_085659.thumb.jpg.b0c2e943c589c8e40207967c335e36ce.jpg вот набросал

  11. посмотрите на такой прибор..:

    Доп насос, евростерн, трехзодовой и того цена завораживает-изначально бюджетное решение планировалось

     

    Добавлено через 12 минут

    А если на котле придется в морозы выставить 50-55* ? Перемещаемся - или по холодному кафелю, или вприпрыжку ... наверно так

     

    Так при наличии термоголовки РТЛ на обратку ТП эффект такой же, по логике

  12. Про теплоємність масиву не забули? Скільки часу триває "от входа в ТП горячая и на выходе (на РТЛ)очень холодная,"?

     

    воно без стяжки так було 5-8 година, а з стяжкою боюся представити

     

    Добавлено через 50 секунд

    я бы убрал RTL c контура пола и поставил бы дополнительный насос, который управляется датчиком температуры стяжки. Тогда байпас не нужен.

     

    Подробней можно, или дайте ссылку на статью?

  13. Здравствуйте! Имеется один контур тёплогопола в в двухтрубной системе с батареями (закрытого типа). Общая длина трубы ТП 60 метров. Ситуация следующая при 3-скорости насоса вода от входа в ТП горячая и на выходе (на РТЛ)очень холодная, т.е. очень медленно движется (РТЛоткрыта полностью) напрашивается установка дополнительного насоса непосредственно на контур ТП, но вопрос в реализации...если РТЛзакроется не сгорит ли насос нагнетая в закрытый контур? Может байпасом закольцевать насос (на рис.)?

    Предложения по "придавливанию" батарей не уместны, ибо при такой скорости насоса и ограниченных проходная шум стоит неистовый в радиаторам (на арматуре)IMG_20170926_142517.thumb.jpg.61c4192ea4b446c43edece0cffc92bc7.jpg

  14. РТЛ-ка.

    ...........

     

    Вообщем я собрал и тестовое запустил пол-имеется проблема... На второй скорости насоса не продавливает эго, на третье начинает, от насоса до ТП 14 метров по горизонтали (почти) . Насос cristal 25-40....может мощнее сосалку поставить?

×
×