  1. А может дело в подключении, всякое бывает. Но мощность маловата для основного отопления. У меня был ватт 600 на 4-5 квадратов и толщина стяжки сантиметров 5 при толщине утеплителя 2 см над неотапливаемым подвалом, когда спина побаливала ложился на кухонном полу спать "типа на жёстком", подкладывал туристический коврик, а утром когда убирал коврик так температура под "пятном" коврика была такая что даже не комфортно, реально перегревало.

    У меня, скорее всего, такого не будет...

    Ну пока "второй слой" ТП не смонтажу...

  2. Медве-Жара, несколько вопросов:

    1. Какая температура установлена на терморегуляторе?

    Максимум. Если не изменяет память, то 40 гр С.

    2. Терморегулятор воздушный или с датчиком в стяжке? Если последнее, то на каком расстоянии расположена гофра с датчиком от витка кабеля ТП?

    Датчик в стяжке. Шаг - около 10 см. Датчик посередине - значит гофра с датчиком от кабеля - около 5-6 см

    4. Я не увидел в описаниях, (или пропустил) мощности контуров ТП на указанные квадратуры,- сколько на кв.м. мощности получается, или на каждый контур. С каким шагом уложен кабель ТП?

    Все по памяти:

    кухня - суммарная 300 с копейками Вт

    ванна - суммарная 250 с копейками Вт

    Шаг:

    в ванной - 11-12 см

    в кухне - 10-11 см

    5. Какое напряжение в сети?

    Точно не скажу, но "лампочки притухают" когда старый холодильничек начинает работать или электропечка включается

     

    Добавлено через 2 минуты

    И второй совет. Поменяйте в нике слово Жара на Тепло. Должно помочь.

    Не-а:D

    Не получиться!

    Медве-Жара - это от лесного имени Медведь (что-то больше чем Медведь - это Медвежара - типа увеличительно-ласкательное)

    Да и Медве-Тепло не так звучит!:lol:

     

    Добавлено через 3 минуты

    А вообще конечно электроотопление это очень недешево, у вас наверное раз нет газа то тариф 0,28 грн. до 3600 квт/ч?

    Как раз и НЕТ!

    Просто тариф для "села"!

    Руки не доходят сделать тариф по 0,28 грн до 3600 кВт/ч!

    Да и слышал, что РЭСы с большой неохотой идут на данные "переделки"!

  3. Укладывайте второй слой - мат теплого пола, и в параллель.

    Это в смысле на один терморегулятор?

     

    Но конечно 3 см. утеплителя это вы погорячились, судя по всему это пол по грунту?

    Пол по грунту (утрамбованый песок+бой силикатного кирпича+черновая стяжка).

    Погорячился? В смысле "мало"? Перед тем, как "лепить" ТП пытался изучать этот вопрос - ППС (который синего цвета) толщиной минимум в 3 см должно было хватить (но судя по Вашим расчетам - не хватит)

    А пол на терморегуляторе вообще отключается или работает круглосуточно без остановки и прогреть не может?

    Работает с вечера 21-го числа сего месяца. Чтобы выключился - еще не видел. Прогреть-то ТП прогрел стяжку, но как по мне не сильно (хочется больше)

    P.S. Расход электричества считали? в 800 квт/ч укладываться будете? (с учетом эл. бойлера если будет, фенов, утюгов и прочих чайников?). Потому что если вы хотите бюджетненько, то это не про электрику по 1 грн за квт/ч в 800+ квт/месяц.

    А у меня выбора нет. Газа нет. В прошлом году и за 1000 грн переваливало в "знойные зимние дни".

  4. Медве-Жара, вам ТП нужен для того чтобы пол был теплым или для обогрева тоже? Если положили кабель, а не мат, то видать для обогрева. Вы в своем сообщении жалуетесь на температуру пола, а как сам обогрев?

    ТП планировался и как основное отопление тоже, но с той мыслью, что полностью ТП справляться не будет и надо будет "подкреплять" отопление еще каким-нибудь "источником тепла"

     

    Или вы хотели получить температуру как на сковородке?

    Не как на сковородке, конечно, но думал, что будет теплее...

     

     

    По существу вопроса. Кстати, датчик температуры пола под плиткой показывает максимальную температуру при работе водяного ТП - 27,2 градуса. Сам мат настроен на температуру 26,5 градусов
    .

    Т.е. мои надежды могут оправдаться: если кинуть сверху еще и "матовые" ТП + правильно настроить терморегулятор, то "матовый" (верхний) ТП будет работать в эконом режиме и включаться только при значительном снижении температуры...

     

    Добавлено через 6 минут

    Посмотрите в Гугле Эксон Ех02, он не дорогой, я еще скидку на него могу сделать.

    Найденные мною цены:

    429,30

    477,00

    483,00

    576,00

    Я правильно понимаю, что на каждый датчик температура программируется отдельно?

  5. Главная причина произошедшего - это покупка в Эпицентре, где "консультанты" насоветуют.:)

    Это точно!

    В двух разных Эпицентрах у "мальчиков-консультантов" разные мнения, понятия и содержание консультаций...

    Короче, работает принцип: "наше дело впихнуть, а потом нам не важно... если что, вы технологию не выдержали..."

     

    Идеально было заменить регулятор на 2-зонный, чтобы одновременно температуру двух слоев контролировал.

    А есть и такие? Они наверное бешеных денег стоят? А мне больше подходит "бюджетненький" вариант!

     

    Добавлено через 2 минуты

    Будет работать. Включить в параллель.

    Каким образом на параллель?

    На один терморегулятор?

    А не будет "верхний" перегреваться?

    Ведь терморегулятор "нижнего" на глубине 6-8 см окажется?

  6. Общая площадь комнаты около 6-7 м кв.

    В дальнейшем это будет маленькая ванная и маленькая кухонька (разделенная перегородкой из гипсокартона).

    Сделано два разных ТП с отдельными подключениями и терморегуляторами.

    В ванной (по описанию на коробке) ТП на 1,2-1,5 м кв (длина кабеля кажись 12 метров) - мощность не помню.

    В кухне (по описанию на коробке) ТП на 2,2-2,5 м кв (длина кабеля кажись 20 метров) - мощность тоже не помню.

    Под ТП ППС (синий лист) 3 см толщиной.

    Работает ТП уже третий день (включил еще 21-го к вечеру) - пол не теплый, а не холодный...

    Вчера специально становился на него босой ногой - приятно, но я ожидал более высокой температуры...

    ЕЩЕ одна догадка о которой думаю ("перешерстив" в очередной раз просторы интернета) - теплопотери!!!

    Комнатка небольшая, окно пластиковое, стена "силикат+воздух+газобетон", но есть незакрываемый вход на второй этаж (а там холодно - нежилой пока...) Плюс окно установленное, но не "зашитое" изнутри.

    Так вот я и думаю:

    запаса по уровню стяжки должно хватить, что бы "впихнуть" ТП на мате под плитку. Конечно, это двойной "влет" по деньгам, но не меньший влет будет если уже "закопаный" ТП не будет приносить ожидаемого результата...

    Плюс ко всему, если "впихнуть" ТП на мате под плитку "помощнее" на то, что уже есть (нижний прогретый слой), то под плиткой будет еще теплее и экономичнее...

  7. Доброго времени суток, Форумчане!

    Подобных тем о теплых полах на форуме много, но ни в одной не нашел ответа на свой вопрос...

    Печальная история вышла у меня с теплым электрическим полом...

    Дело обстояло так:

    кирпичный бой-черновая стяжка-ППС-металлическая сетка-кабель ТП-стяжка 5,5-6 см...

    Стяжка цементно-песочная с добавлением пластификатора. Выждал 28 дней.

    Подключил. Включил.

    И понял, что не хватает...

    Конечно по сравнению с участками, где ТП нет, участки где ТП есть значительно приятнее на ошуп, но совсем не "теплые".

    Я бы назвал их не "теплые полы", а "не холодные полы"...

    Возможно несколько причин:

    1. возможно я "переборщил" с толщиной стяжки над ТП

    2. при такой толщине стяжки неправильно рассчитал мощность ТП (недобрал мощности)

    3. низкое напряжение, которое не дает возможности ТП работать на полную мощность.

    Посетила при всем при этом меня "светлая" мысль и идея, почему и обращаюсь за помощью к опытным форумчанам:

    ВОПРОС в следующем

    (не пинайте за тупость вопроса - просто нет другого выхода, а теплого пола хочется)

    возможно ли на уже имеющийся ТП (кабель в стяжке) "наложить" ТП матом (не в смысле трехэтажным), а матом, который под плитку?

    Буду безмерно благодарен за комментарии и подсказки опытных, знающих форумчан!

  8. Если вся площадь армирована сеткой (жесткой сварной из прутка 3-4 мм), а под ЭППС нет явных ям-пустот, то стоять будет

    Это к химикам.

    Сетка на всей площади.

    Пустот под ППС нет.

    Надеемся на лучшее.

     

    Добавлено через 1 минуту

    якобы раствор не схватиться

    да вроде бы уже схватился.

    по недельной стяжке уже давно перемещаюсь.

    на двухдневную уже наступал - выдерживает.

  9. Если по ЭППС, то имеет значение, насколько хорошо торчит арматура из залитой стяжки в незалитый кусок. Если без ЭППС по жесткому основанию, то можно доделывать и ничего не случится. Холодный шов, образующийся на границе, кабелю ничего не сделает.

    Я стяжку такой толщины все равно приклеиваю к основанию, т.к. с толщиной 35 мм смесью Полимин СЦ-5 был неприятный случай, после этого всегда приклеиваю. Дую на воду.

     

    Пирог у меня на грунте такой:

    - грунт (утрамбованный - большая часть песка)

    - бой силикатного кирпича

    - "жидкая заливка" цементно-песчаным раствором

    - ППС (синий пенопласт) закрепленный "зонтиками" в нескольких местах

    - сетка металлическая (размер и толщину не скажу ибо не помню (не крупная и не толстая)

    - монтажная лента для электрического ТП

    - стяжка толщиной около 5-5,5 см с пластификатором

     

    Вчера сделал следующим образом (может и не правильно по неопытности)

    промазал края "старой стяжки" грунтовкой и "долил" недостающий участок.

    Не знаю чего теперь ожидать...

     

    И походу еще один вопрос: какие могут быть последствия для стяжки при "переборе" пластификатора? Пластификатор влияет на качество стяжки

    или он больше влияет на процесс "заливки"?

    Появилось несколько трещин (на мой взгляд, не критичных) - может ли это быть последствием "перебора" с пластификатором?

  10. Как можно рекомендовать, если мы ничего не видим? Нет даже никакого представления, что там у Вас.

    Доброго времени суток мастерам своего дела!

    Я с вопросом!

    Сегодня заливал стяжку на ТП (спасибо Мастерку за видео и консультации).

    "Залил" почти все 10 квадратов!

    И...

    Зараза! не хватило ОДНОГО "замеса"!

    Буквально 1х0,5 метра!

    Что посоветуете предпринять для того, что бы, так сказать, "уровнять" слои? (что бы небыло расслоений, трещин и т.д. и т.п. ну и что бы ТП не навредить?

    Толщина в среднем 5-5,5 см.

    Заранее спасибо за подсказки.

     

    Только ТП электрические...

  11. И все же я со своими баранами...

    Какие еще могут быть рекомендации

    по поводу "стыковки" стяжек разного времени заливки...

    Не хотелось бы из-за участка в 1 м кв

    переделывать весь пол, да еще и с ТП...

    Заранее спасибо за помощь!

  12. прорежьте перпендикулярно плоскости слоя стяжку по линии обрыва. При продолжении работ помажьте эти места средством для контактного слоя. Для кого-то это адипласт , для кого-то плиточный клей.

    Порезать наверное уже не получится поскольку "недотянул" стяжку вчера вечером, а возобновить работы (за неимением средств и времени) получиться только через несколько дней...:(

    Я что подумал...

    (и сделал)

    У меня участок остался "незалитым" тот, на котором есть жилы кабеля теплого пола. Пока раствор был "вменяем" я промазал вокруг провода ТП для того, что бы небыло пустот при "дозаливке" позже.

    Может перед тем, как доводить до ума стяжку (заканчивать комнату) промазать края, которые будут контактировать с "новой" стяжкой грунтовкой?

    Не хотелось бы ради такого маленького участка покупать "Адипласт" или плиточный клей...

  13. Доброго времени суток мастерам своего дела!

    Я с вопросом!

    Сегодня заливал стяжку на ТП (спасибо Мастерку за видео и консультации).

    "Залил" почти все 10 квадратов!

    И...

    Зараза! не хватило ОДНОГО "замеса"!

    Буквально 1х0,5 метра!

    Что посоветуете предпринять для того, что бы, так сказать, "уровнять" слои? (что бы небыло расслоений, трещин и т.д. и т.п. ну и что бы ТП не навредить?

    Толщина в среднем 5-5,5 см.

    Заранее спасибо за подсказки.

  14. А если такое объяснение Вас не устраивает, то вспомните анекдот про Василь Иваныча и философию. Там рассмотрено как раз три возможных варианта - как и в Вашем случае.

    Спасибо за консультацию, разъяснения, информацию.

  15. Вы только не обижайтесь, но при таком понимании в области электрики...

    Никаких обид! Все по честному! :beer:

    Я просто около 15 лет назад в учебно-производственном комбинате (еще в школе вместо трудов для 10-11 классов) получил аж 1-разряд, но время...

    Плюс - абсолютное отсутствие практики (кроме подчинить розетку или "сварганить" переноску) Плюс технологии шагают...

    Теперь прояснилось хоть немного, за что и спасибо!

    Зато я еще с УПК помню, что сначала проверяется работоспособность отвертки-контроллера, потом выключается автомат,

    а потом проверяется наличие напряжения.

    И работать надо на резиновом коврике:crazy:

    А за подсказки еще раз спасибо!

  16. Да хотя бы свет, розетки и мощных потребителей на разные АВ рассадить.

    Есть АВ после счетчика (на 4 клемы: 2 вход (питание) 2 выход (потребление).

    А как к 2-ум выходным клемам присоединить еще "одно направление" (бойлер, стиралка)?

    Можт у меня мозгов не хватает...:(

  17. А лучше — повесить щит и в нём сделать как надо.

    Как надо - это как?

    Искал в интернете - нашел информацию о каких-то "шинах" но без изображения.

    В щитке должна быть эта "шина"?

    Заранее спасибо за помощь.

  18. Гм, а что Вы получить хотите? Какой-то слишком размытый и неконкретный вопрос… На выходе из счётчика обычно стоит АВ или ДА, а за ним — всё остальное. Для соединений в щите есть специальные шинки, а так — любым допустимым образом соединять.

    Со счетчика выходит провод (фаза и нуль).

    Через автомат и "уходит" в стену (старая разводка по дому).

    А я хочу, к примеру, "протянуть" отдельную ветку на бойлер, на стиралку и т.д.

    Интересует своего рода "разветвитель" от одного провода на несколько...

    (сорри, если не грамотно или коряво выразился)

  19. Может предложите альтернативу?

    Место "лить" и "сыпать" предлагаю КЛАСТЬ!!!:lol::beer::D

    Рацпредложение в силе (на примере "прораб" - "работничкам"):

     

    "Кладите-кладите! Да-да-да! Прям сверху и кладите!

    Да не туда кладите, а сюда кладите!!!

    Ровнее! Ровнее говорю стяжку кладите!"

     

    :ROFL::ROFL::ROFL::ROFL::ROFL::ROFL:

     

    (попахивает Нобелевской в области строительства)

    Пардон за флуд (рабочий день на исходе - разгрузка)

  20. Повторюсь со своим вопросом:

    На выходе со счетчика всего два провода...

    Что такого надо туда "вставить", что бы можно было от коробки раскидывать по дому (типО "тройника" для проводки)

    Ну и чтоб "бюджетьнинько" :D

  21. Хорошо; с мощностью насоса Вы меня убедили.

    А как же "пролетарская ненависть" заменяющая и вольтметр, и весы, и спиртометр... (шутка) :D:beer::D

    При малом дебите скважина всасывает "чистый" поток воды, относительно маломощный (Вам повезло на такой попасть). При увеличении мощности всасывания (и дебита) скважина забирает соседний "грязный" (зажелезенный) поток, и чем сильнее откачка, тем больше грязной воды приходит.

    Спасибо за разъяснения!

    Не знал.

    Учту.

    Но может такая еще информация прояснит суть происходящего.

    В прошлом году (при очень активном использовании насоса (полив, бытовое потребление, живность)) ситуация складывалась следующим образом:

    первые 20-30 минут вода шла с "откровенной ржавчиной";

    после истечения этого времени становилась все чище и чище;

    через 2-3 часа - шла чистая.

    Причем полив происходил практический каждый день и каждый день хронология событий повторялась.

    Если не ошибаюсь (со слов предыдущего хозяина) глубина то ли 70, то ли 80 метров.

    Диаметр обсадной железной трубы около 50 см.

    Может все-таки все дело в обсадной?:unknown:

     

    Добавлено через 1 минуту

    В абсолютно прямом. Пузырьки как в газировке, может мельче. Хорошо видны, если набрать воду со скважины в прозрачный стакан и посмотреть на просвет.

    Если прям со шланги да в стакан, то нет...:unknown:

×
×