  1. Необходимы гипсокарт. работы в г.Буча (Киевская область):

     

    В основном монтаж потолка. Ориентировочный объем работы:

     

    1. Комната 20 м2, один уровень + скрытый карниз

    2. Комната 12 м2 - два уровня + скрытый карниз

    3. Короб 5-6м х 0.8 + скрытый карниз

    4. Короб 4м х 0.7 + скрытый карниз

     

    Декоративная перегородка (сложная).

     

    Интересует:

    1. Стоимость работ

    2. Возможность приступить к работе в ближайшии ~2 недели

     

    Более детальное описание работе могу выслать по запроси или при встрече.

  2. Всем спасибо за советы и комментарии. С учетом этого переделал схему.

    Основные изменения:

    1) объединил некоторые линии (уменьшив общее число)

    2) убрал дифы и заменил их на УЗО

    3) все УЗО под автоматами

    4) добавил вводной автомат на квартрином щитке (хочу иметь возможность отрубить всю квартиру при необходимости)

     

    Прошу посмотреть и прокомментировать, что получилось после переделки схемы.

     

    Описание линий/схемы:

     

    Подъездный щиток

    1) После счетчика поставил УЗО С63 300мА

     

     

    Квартирный щит:

     

    1) Вводной автомат: С50 1P+N

    Хочу иметь возможность обесточить всю квартиру. Подойдет ли такой автомат?

     

    Линии:

    1) Стиральная машина, АВ С16, УЗО С25 10мА 3х2.5мм2

    2) Бойлер 1, АВ С16, УЗО С25 10мА 3х2.5мм2

    3) Розетка/свет ванной и гост. сан узла, АВ С16, УЗО С25 30мА 3х2.5мм2

    4) Бойлер 2, АВ С16, УЗО С25 10мА 3х2.5мм2

     

    5) Плита, АВ С32 3х6мм2

    6) Духовка + СВЧ, АВ С20, 3х4мм2

    7) Посудомоечная машина, АВ С16, УЗО С25 10мА 3х2.5мм2

    8) Теплый пол кухни, АВ С16, УЗО С25 30 мА, 3х2.5мм2

    9) Кондиционер кухни, АВ С16, 3х2.5мм2

    10) Розетки кухни, АВ С16, УЗО С25 30 мА, 3х2.5мм2

    11) Свет кухни и прихожей/корридора, АВ С10 3х1.5мм2

     

    12) Кондиционер прихожая/корридора, АВ С16, 3х2.5мм2

    13) Розетки прихожей/корридора, АВ С16, 3х2.5мм2

     

    14) Свет комнаты 1 и балкона, АВ С10 3х1.5мм2

    15) Розетки комнаты 1 и балкона, АВ С16, УЗО С25 30 мА, 3х2.5мм2

     

    16) Свет комнаты 2, АВ С10 3х1.5мм2

    17) Розетки комнаты2, АВ С16, УЗО С25 30 мА, 3х2.5мм2

     

    18) Свет комнаты 3 и кладовки, АВ С10 3х1.5мм2

    19) Розетки комнаты 3 и кладовки, АВ С16, УЗО С25 30 мА, 3х2.5мм2

    2036906348__2.jpg.ac78e5bf662ae8b9a7b6f800775f7ce7.jpg

  3. Smartelectric, лишал себя "10А" чтобы номинал вводного автомата (диф.автомата) был меньше чем на подъездном щитке? Этого лучше не делать?

    Как на счет вместо вводного автомата поставить УЗО С63, 300мА?

     

    УЗО 32А не защищаются автоматами.

    Как уже понял 32А - это неправильно, нужно 40А (из 32А только китайские варианты).

    Собственно, УЗО ставил на группу линий, поэтому получается что автомат(ы) идет после УЗО.

    Насколько это правильно/практикуется?

     

    на такой ток лучше уж реле напряжение через контактор - надежней будет

    Какие проблемы могут возникнуть при таком токе без контактора?

  4. 1. Я бы объеденил группы освещения (максимум 2-3 группы на всю квартиру)

    2. Убрал бы освещение из под дифов. и посадил бы на обычный автоматический выключатель 10А.

    3. На бойлер и стиралку дифф. с т.у. 10мА.

    4. Да и столько групп на розетки никчему, ИМХО.

    5. Вводной АВ в квартире 2-х полюсный установить.

    proekt-montag, спасибо за советы.

     

    1. 2.

    Пересмотрю свет и уберу из под УЗО.

     

    3. ок, 10мА

     

    4. Пересмотрю розетки. Уменьшу кол-во груп.

     

    5. Я думал поставить вводное УЗО или диф на 300мА. Вы считаете что лучше поставить просто вводной автомат?

  5. Всем привет

     

    Прощу покритиковать схему щитка. Рисовал ее сам, поэтому думаю что много чего там неправильно.

     

    На данный момент квартира после строителей и с существующей электропроводкой. Проводка разбита на три контура: розетки (ДА, С16, 30мА) , свет + стиральная машина(ДА, С16, 30мА) , электроплита (ДА, С25, 30мА). Вводной автомат, счетичик и диф.автоматы контуров находяться в подъездном щитке.

     

    Планирую заменить всю проводку в квартире (точнее не заменить а полностью спроектировать и положить новую). В квартире установить щиток.

     

    Вопрос первый: могу ли я после счетчика в подъездном щитке отключить все диф.автоматы на мою квартиру и вместо этого от счетчика проложить кабель в квартирный щиток? Нужны тут какие-то согласования или еще что-то?

     

    Схема щитка: Что в ней нужно исправить? Как ее можно улучшить? Возможны ли варианты сделать щиток дешевле (например, уменьшением кол-ва див.автов/узо)?

    В начальную схему внес небольшое изменение: добавил реле напряжения.

  6. Всем привет

     

    Прощу покритиковать схему щитка. Рисовал ее сам, поэтому думаю что много чего там неправильно.

     

    На данный момент квартира после строителей и с существующей электропроводкой. Проводка разбита на три контура: розетки (ДА, С16, 30мА) , свет + стиральная машина(ДА, С16, 30мА) , электроплита (ДА, С25, 30мА). Вводной автомат, счетичик и диф.автоматы контуров находяться в подъездном щитке.

     

    Планирую заменить всю проводку в квартире (точнее не заменить а полностью спроектировать и положить новую). В квартире установить щиток.

     

    Вопрос первый: могу ли я после счетчика в подъездном щитке отключить все диф.автоматы на мою квартиру и вместо этого от счетчика проложить кабель в квартирный щиток? Нужны тут какие-то согласования или еще что-то?

     

    Схема щитка: Что в ней нужно исправить? Как ее можно улучшить? Возможны ли варианты сделать щиток дешевле (например, уменьшением кол-ва див.автов/узо)?

    1919618630__2.jpg.9e6f05ade6500ad6a1edeba669ae1907.jpg

    • Лайк 1
  7. По хорошим ценам куплю материалы. На данный момент список еще не до конца утвержден, поэтому возможны изменения.

     

    1. Кабель (уровня ВВГнг)

    3x2.5 мм2 = 300м

    3х1.5 мм2 = 200м

    3х4мм2 = 20м

    3х6мм2 = 15м

    3х10мм2 = 15м

    2х1.5мм2 = 30м

    4х1.5мм2=15м

     

    2. Гофра: 200м (для 3х2.5) + 100м (для 3х1.5)

     

    3. Слаботочка:

    Витая пара (5е+, FTP/SFTP) - 80м

    Телевизионный кабель - 40м

     

    3. Коробки распределительные (80х80): 40

     

    4. Подрозетники:

    одинарные 20

    наборные 90

     

    5. Щиток:

    48 места

    24 места

     

    6. В щиток:

    АВ 16А: 15шт

    АВ 10А: 8шт

    АВ 25А: 1шт

    АВ 32А: 1шт

    ДифАвтомат 16А, 30мА: 3шт

    ДифАвтомат 40-63А, 100мА S: 1

    реле напряжения: 50А

    УЗО 30мА, 25-40А: 5шт

×
×
  • Створити...