Vitalysss
-
Публікації
14 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Vitalysss
-
-
Подскажите пожалуйста кто знает в Jøtul F 400 при монтаже действительно нужно откручивать верхнюю крышку что бы она свободно на печи лежала для возможности снять ее и почистить или это какие то неточности перевода инструкции?
-
У Вас в корне не верный подход,днями действительно измеряется время набора прочности,но для укладки любых напольных покрытий более важным параметром является влажность стяжки,а вот здесь всё зависит от особенностей Вашего объекта.Бывает что под тот же ламинат или паркет она сохнет по пол года.
Та у меня собственно подхода нет, я написал что написано на мешке со смесью, я не специалист в укладке стяжки поэтому и хочу услышать мнение профессионалов. Я буду плитку ложить надеюсь спустя пять дней после укладки стяжки это можно делать? А еще вопрос, скажите пожалуйста грунтовать свежую стяжку перед укладкой плитки нужно или не обязательно?
-
А Вы какой толщиной на 100 мм ЭППС смесь залили?
Включать тёплый пол желательно через месяц... И не на полную температуру, а потихоньку "разгонять"...
ЭППС 100 мм не влез, пришлось комбинироварь 50+30 и второй ряд 50+20. Толщина стяжки получилась от 4 см до 7,5 см
Добавлено через 7 минут
Так на готовой смеси должно было бы быть написано, а так то месяц нельзя включать, а затем неделю две сушить.в том то и дело что не было написано, только указано когда максимальная плотность набирается и когда можно плитку и линолеум или ламинат ложить. Так вот плитку типа через 7 дней а ламинат через 14
-
Смертельного ничего не должно быть, может пойдет трещина....
А подскажите пожалуйста когда можно включать теплый пол после заливки и плитку ложить, заливали готовой смесью?
-
та там не большая площадь и у меня клей есть для ЭППС поэтому думал совсем неровности клеем поровнять чтобы первый слой ЭППС плотно к основанию лег, а вторым слоем ступеньками ЭППС сделать компенсацию высоты. Поэтому и думаю повлияет это на надежность конструкции или нет?
Скажите пожалуйста, а маяки обязательно вытягивать, они из профиля и засели так что не откулупать, это на теплый пол не влияет?
-
Песком еще можна.
та там не большая площадь и у меня клей есть для ЭППС поэтому думал совсем неровности клеем поровнять чтобы первый слой ЭППС плотно к основанию лег, а вторым слоем ступеньками ЭППС сделать компенсацию высоты. Поэтому и думаю повлияет это на надежность конструкции или нет?
- 1
-
Ничего,главное что бы еппс не играл когда на него наступать,но лучше если будет лежать без напряжения.
А стяжка может прогреваться неравномерно из-за разной толщины.
Так для компенсации толщины стяжки планируется ступеньками эппс, грубо говоря первый ряд 30 мм, второй 20 мм, чтобы уменьшить слой стяжки в сторону уклона. Поэтому и думаю повлияет это на прочность или нет? Может стоит убрать второй слой ЭППС и сделать слой стяжки не 45мм, а 65 мм или 45мм достаточно?
-
Смесь любую для т.п.
Еппс можна не клеить (основание должно быть ровное).
Сетку обязательно (маслом кашу не испортиш)
Спасибо! А если основание не совсем ровное, плита с уклоном, можно немного поровнять клеем для полистирола и закрепить дюбелями зонтиками? Если дюбеля прижмут полистирол к основанию и немного его выгнут это ничего?
И еще можно ЭППС укладывать ступеньками (разной толщины эппс) под стяжку для компенсации большого перепада?
-
Добрый день.
Уважаемые спецы, посоветуйте пожалуйста готовую смесь для стяжки, будет кабельный теплый пол на ЭППС и перепад высот 7 - 4 см, всего порядка будет 9 кв.м. Сверху будет плитка и сверху на 150 кило тренажер на котором будут заниматься :D. ЭППС будет 50+ 50 мм, стоит его клеить к основанию и между собой? И стоит ли укладывать сетку?
Большое спасибо за рекомендации!
-
Виталий, спасибо за доставку
-
можно, в среду смогу купить.
2305 грн - 3-4 недели
2255 грн 1,5 - 2 месяца
Как с Вами связатся и куда деньги перечислить?
-
Добрый вечер. Можно купить вот такую штуку (ссылка устарела), сколько нужно денег с доставкой и какой срок доставки?
Спасибо.
-
Добрый вечер. Можно заказать Dewalt DW089K. Какова цена и срок доставки?
Нужна помощь по настройке автоматики Вайлант
в Консультація фахівця
Опубліковано:
Доброго дня. Підкажіть у вас VRC 720 налаштування та дати не скидує при відключенні електрики?