  1. Посмотри температуру контура отопления на выходе из ТО, когда включаешь гор. воду, если быстро и сильно нагревается, то нужно мыть ТО(контур ГВС).

     

    нагревается медленно и не больше 45-50 градусов

  2. Добавлено через 3 минуты

    Опиши пож. наличие кранов и обратных клапанов на котёл.

     

    на подаче в котел перед соляным фильтром стоит кран,потом регулятор давления и все.

    на выходе гвс нет ничего.

    на подаче и обратки отопления только по крану стоит.

    обратных клапанов нигде нет,кроме того что есть в котле

    есть еще воздушный клапан на самой вышей точки

  3. Хоть что-то читали на форуме по похожим поломкам? Что делали чтобы локализовать неисправность? На сколько увеличивается давление? Какое давление ГВС ?

     

    нет не читал.

    ничего не делал так как мало в этом понимаю.

    подача на котел идет где-то 1,5-2.

    на отоплении где то в пределах 1bar. когда включаю гвс давления подымается за 3bar,все зависит как долго бежит горячая вода(а там всего 4bar) плюс греются батареи когда работает контур гвс

×
×