Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Napoleon

Пользователи
  • Публікації

    85
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Napoleon

  1.  

    К слову. Взамен испорченного блока управления я купил польский и там стояло 2 датчика температуры. Идет дублирование. И при выходе одного из строя второй будет работать. Мелочь, а приятно

     

    Подскажите пожалуйста производителя и модель блока управления с двумя дублирующими термометрами. Кстати у кого нибудь может есть не нужный короб для вентилятора улитка или поделитесь контактами где его можно купить по хорошей цене. Заранее благодарен.

  2. Может я где-то не так сказал. Но при ЕЦ в СО не нужен 3-х ходовой клапан, он будет мешать. Поэтому при растопке прогревается вся СО. Обычно, можно отключать часть СО, чтобы по ходу прогрева подключать следующие "ветки". Но это надо поморочиться. И ТА при ЕЦ просто ни к чему.

     

    55 град. обратки это 100% гарантия отсутствия конденсата. Но конденсат не обязательно будет при более низкой температуре.

     

    Т.е. безопастно для котла отобрать теплый носитель ниже 55С невозможно?

  3. После окончания фасадных работ остались следующие материалы: Грунтовка Сeresit 16 Pro - 4 ведра по 15 кг по цене 400 грв/ ведро, и смесь кароеда REDBAG №551 25 кг, 2,5 мм зерно 16 мешков, по цене 195,00 грв мешок. Желательно в одни руки, но возможно частями. Помогу с доставкой.
  4. Что за газовый котел и зачем 2 насоса после гидрострелки?

     

    Газовый котел Protherm 40 KLOM, 2 насоса (на самом деле их 3, 2 - это для упрощения схемы) это насосы вторичного контура - 0дин насос на один этаж, упавляемые комнатными термостатами. В случае работы ТТ котла один насос работает постоянно вне зависимости от команд от комнатного термостата.

  5. Ув. Сергей 84 прошу постмотреть схемку с двумя клапанами (повышения температуры обратки и смесительно-распределительным) и двумя котлами (газовым и ТТ) на предмет ошибок и недоработок. Очень надоело переделывать.

    IMG_2840.thumb.JPG.4e1b073c436f035c8f0f71b39f7ec4e6.JPG

  6. 1. Для Стропувы и Swag наряду с четырехходовиком эти 2 решения наилучшие. На вариант с терхходовиками я еще рекомендую садить контроллер с сервоприводом для точного управления температурой на выходе, но можно обойтись и без него

    2. Убирайте пожалуйста ссылку на фото из цитат. неудобно читать, картинки мешают...

     

    Хотел бы уточнить в схеме с двумя клапанами, вместо контролера с сервоприводом может быть использована термоголовка с выносным датчиком?

  7. 1. Можно сказать да.

    2. Вот так выглядит схема

    20150411_151713.jpg

     

    Ув. Сергей 84, как на Ваш профессиональный взгляд это схемное решение наилучшее или имеет какие либо недостатки? Простите, надоело находить недостатки уже в смонтированных схемах:)

  8. 1. Можно сказать да.

    2. Вот так выглядит схема

    20150411_151713.jpg

     

    Спасибо за ответ. Слева котел, а справа потребитель? Слева разделительный клапан, а справа смесительный?

  9. Что-то идея с 4-х ходовым, контролером и сервоприводом мне тоже не очень нравится в связи с высокой стоимостью таковой. А как может выглядеть схема с двумя 3-х ходовыми клапанами? Кстати а 4-х ходовой клапан под сервопривод и под ручное управление это один и тот же клапан или нет?
  10. У меня насос стоит на подаче. Летом буду переставлять на обратку. Если котёл закипает, то в насосе не оказывается воды и он не может обеспечить приток воды к котлу. А так меня моя система устраивает на 100%.[/quote

     

    Совершенно верно насос на подаче это не правильно (как я думаю). Т.е. схема у вас тоже с 4-х ходовым?

  11. До какой томпературы нагревается котёл?

    У меня до 80 и держит пока не включится какой нибудь потребитель.

     

    У меня тоже до 80 иногда по инерции немного больше. Потребитель всегда есть, как минимум один постоянно работающий насос. Кстати все больше и больше хочеться повторить схему Denz с 4-х ходовым клапаном, недостатков в принципе работы не вижу одни плюсы, в частности в его исполнении не нравится что циркуляционный насос стоит на подаче. У кого нибудь есть опыт эксплуатации котла с данной схемой подключения?

  12. Не будьте так самоуверены;)

    У меня стоят отдельные насосы на батареи, ТП, и ГВС.

    Теперь вопрос: какой КПД котла, когда разбора нет, а он тлеет 3 Часа?

     

    У меня тоже отдельные насосы на батареи, работающие по программаторам, все кроме одного он работает постоянно, ГВС правда от котла нет. Три этажа 220м2 отапливаемой площади котел 40кВт, но 3 часа в режиме тления и близко не наблюдал, ну может быть минут 15-20, а далее температура носителя падает открывается воздушная заслонка и идет нагрев стенок котла. Или у меня что-то не так с СО? 3 часа режима тления это нормально? В отношении КПД в режиме тления ничего сказать не могу в пользу того что он (КПД) низкий.

  13. А разве Земля круглая? Шутка.

    Представьте ситуацию: котёл в режиме тления 3 часа, температура не растёт, разбора нагретой воды нет. Какой КПД?

     

    Ну в режиме тления 3 часа врядли, т.к. разбор тепла радиаторами все таки будет по любому. Извините в отношении низкого КПД опять не понял: ведь количество потребляемой энергии примерно равно количеству производимой за исключением потерь, которые и есть в свою очередь минусом от 100% КПД.

  14. Я так понимаю он часто будет переходить в режим тления, что не может не отразиться на КПД.

    У меня 20-ка на 170 квадратов утеплённого дома плюс горячая вода. Топлю всяким хламом типа вербы, ольхи, липы, сосны. Хватает на 16-24 часа при температуре снаружи +4. Дуб в аналогичных условиях горел почти два дня. При сильных морозах закладки в два раза чаще.

     

    А что разве КПД в режиме тления ниже, чем в режиме горения?

  15. Когда Вам надо перевезти 2 мешка картошки, вы ведь не нанимаете 20 тонную фуру? Так же с котлом. Никто не будет брать на 100 м дом, да еще и хорошо утепленный котел на 40 кВт.

    Так что не надо натягивать вранье на правду)))

     

    А в чем собственно проблема поставить котел большей мощности? Как по мне одни плюсы : время работы на одной загрузке увеличится в разы, котел более мощный без проблем справиться с прогревом холодного помещения в гораздо более короткие сроки и т.д.

  16. Прикольный алгоритм работы.

    Не совсем понятна фраза "Вроде бы вежливо, но осадок остался... мог бы написать сколько стоит и куда подьехать. А так к тому моменту я уже установил автоматику Идеал".

  17. Она работает идеально. Стоит 3550 грн. Установил за 15 мин. Котел очень быстро выходит на температуру и точно ее поддерживает

     

    Раскажите пожалуйста за счет чего Ваш вариант быстро выходит на температуру и точно ее поддерживает. Я так понимаю у Вас была и базовая комплектация котла. Кстати это мог бы сделать и наш пропавший с форума друг Stropuva-Ukraine

  18. Я заводскую схему долго курил.

    В ней надо между подачей и обраткой котла врезать байпс с насосом 15/4, насос электрически подключить через накладной термостат на обратке

    В идеале - на разделительный трехходовой прицепить привод и погодозависимый контроллер

     

    Что Вы имеете в виду под термином насос электрический?

×
×
  • Створити...