Всем привет.
Новостройка - монолитно каркасный дом ,стены керамзитобетон (ковальская)
В результате штукатурки стен Ротбандом и шпаклевки стен Стабилом (финишным) остался этот материал.
В местах состыковки монолита и кладки пошли мелкие трещины. Хотя технология вроде была как соблюдена:
1) грунтовка
2) Проклейка сеткой
3) шпакоевка Фугенфюлером
4) штукатурка робмндом слой от минимума до максимума местами 3см.
5) Сетка с вдавливанием шпателем
6) шпаклевка стабилом
Стены всё равно под обои, но людям мастера поделали стены под покраску и сдали квартиру и в итоге по покрашенным стенам пошли трещины, хотя им делали не по технологии, вообще ужас...
Сейчас делаем им потолки - грунтуем (Грунтовка Момент) шпаклюем ротбандом с несколько слоёв и потом финиш Стабил затирка под лампочку.
Не наносил бетоноконтакт - так как он очень дорогой и часто продают просроченный.
Вопросы ))
1) После нанесения финишной шпаклевки стабил нужно ещё что-то делать, наносить перед покраской ? Если да то какой материал?
2) Какую краску взять и валик?
Спасибо.
Выбор финишной шпаклевки.
в Внутрішнє оздоблення
Опубліковано:
Какой бред.
:lol:
:lol:![:lol:](https://www.stroimdom.com.ua/applications/core/interface/js/spacer.png)
Вы читали между строк ?![:fool:](https://www.stroimdom.com.ua/applications/core/interface/js/spacer.png)
У нас на этаже люди по нанимали Винницких роботяг, вот они им и сделали ремонт под ключ. Стены под покраску - сетку не ложили, стеклохост тоже! В итоге человек жаловался и показывал результат роботы - трещины пошли в состыковке монолита и кладки с керамзитобетонных блоков.
Потолок покрашен непонятно как, при дневном свете видны черные пятна.
Сосед меня спрашивал есть ли у нас трещины в стенах, я ответил что нет! Их и не было, но прошло два месяца и они проявились в тех же местах что и у него.
Вот я и говрю что сетка до одного места и фугенфюгер .
Кто там умный писал что на мешках читать нужно иногда![:good:](https://www.stroimdom.com.ua/applications/core/interface/js/spacer.png)
А по вашему никто не читает? :D
Если я делал не правильно (штукатурил не по технологии) - то хотелось бы знать как делать правильно .
Я штукатурил так.
1) Выставили маяки.
2) Погрунтовали стены
3) Проклеил сетку в стыках (самоклейку шириной 15см)
4) Нанес слой Фугенфюлера
5) Поштукатурил Ротбандом
6) Пришпаклевал сетку в верхний слой штукатурки
Трещины всеравно пошли в состыковке.![:(](https://www.stroimdom.com.ua/applications/core/interface/js/spacer.png)
Потолок во всех комнатах и коридоре вытянули без маяков нормально (перпады от 0,5 до 0,7 см).
А в одной комнате оооочень большой перепад 3 см - видно по окну - вытянуть не получится . Просил мастера выставить маяки и заштукатурить, сетку прикрутить, прошпаклевать + стеклохост. Он сказал что всеравно это не 100% гарантия что не пойдут трещины - да и наносить слоя до 4 см на потолке абсурд.
Поэтому будут наверное натяжные в одной комнате.![:\"\":](https://www.stroimdom.com.ua/applications/core/interface/js/spacer.png)