Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

meboo

Пользователи
  • Публікації

    33
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем meboo

  1. Можна підключити насос теплої підлоги через ваш термостат. В розрив фазного провідника. На COM вхід фази, на NO вихід. Після термостата підключити реле з напругою котушки 220В, а вже на COM та NO контакти реле - підключити клемник з котла. Термостат вмикатиме насос та подаватиме напругу на котушку реле, та буде замикати контакти котла на включення.
  2. Прошу ще раз глянути на схему. Чи працюватиме так як заплановано?

     

    А що потрібно зробити, щоб вона запрацювала?

     

    На малюнках у вкладенні спробував зобразити логіку роботи. Як це відобразити краще?

     

    Система повинна працювати в двох режимах:

     

    1. Працює газовий котел і насос в ньому. Насос у прямій групі вимкнено. Зворотній клапан 2 відкритий, зворотній клапан 1 - закритий. Циркуляції через ТА немає. Колектори отримують теплоносій.

     

    2. Газовий котел вимкнено, насос ГК не працює. Насос у прямій групі працює. Зворотній клапан 1 відкритий, зворотній клапан 2 - закритий. Циркуляція через теплообмінник газового котла відсутня. Колектори отримують теплоносій.

     

    Пряма група має розвернутий насос і качає в колектор з ТА. ТА гріється від твердопаливного котла, ця частина працює, не став її відбражати.

     

    Скажіть, будь ласка, чи все так буде працювати як я це собі уявляю?

  3. 1. Як ви будете регулювати температуру подачі в теплу підлогу

     

    в якому значенні?

     

    Погодозалежний контролер із датчиком температури теплоносія і приводом на трьохходовому клапані у змішувальній групі.

    У колекторі немає отворів між подачею і зворотньою лінією чи перепускного клапана.

  4. В вас є дві насосні групи, вони мають йти: одна з змішувачем на теплу підлогу, друга на радіатори.

    Колектор роздає з одного джерела на 2 контури, а ви намалювали, що в нього входить 2 джерела. скидаю схему по якій то все буде працювати

     

    Так, звичайний режим роботи насосних груп я знаю. Але групи можна трішки модифікувати перенісши кран із зворотнім клапаном направо і розвернувши насос. Так як у газовому котлі уже є насос - немає сенсу ставити послідовно ще один. Тим більше, що колектор не перепускний.

  5. Думаю, вообще не рабочая

    А що потрібно зробити, щоб вона запрацювала?

     

    Понятно, что Вы хотели донести некую идею при рисовании этой схемы, но Вам это не удалось.

     

    На малюнках у вкладенні спробував зобразити логіку роботи. Як це відобразити краще?

     

    Система повинна працювати в двох режимах:

     

    1. Працює газовий котел і насос в ньому. Насос у прямій групі вимкнено. Зворотній клапан 2 відкритий, зворотній клапан 1 - закритий. Циркуляції через ТА немає. Колектори отримують теплоносій.

     

    2. Газовий котел вимкнено, насос ГК не працює. Насос у прямій групі працює. Зворотній клапан 1 відкритий, зворотній клапан 2 - закритий. Циркуляція через теплообмінник газового котла відсутня. Колектори отримують теплоносій.

     

    Пряма група має розвернутий насос і качає в колектор з ТА. ТА гріється від твердопаливного котла, ця частина працює, не став її відбражати.

     

    Скажіть, будь ласка, чи все так буде працювати як я це собі уявляю?

    BoilerRoom-01.thumb.jpg.def579b212baa9ecbf25422daf93f22c.jpg

    BoilerRoom-02.thumb.jpg.8a4206454755301aaa20ebc756e0c902.jpg

  6. Доброго дня, переробляю СО у зв*язку із дадаванням ТП. Прошу прокоментувати наскільки робочою є схема як на малюнку у вкладенні.

    Групи швидкого монтажу є в наявності хотів би використати їх по максимуму.

    Дякую!

    BoilerRoom-01.thumb.jpg.3a102e6802014ec9993776f74cb30689.jpg

  7.  

    attachment.php?attachmentid=696546&d=1595000669

     

    Во всех случая кроме одного, делается как на фото ниже, по написанному.

     

    Скажіть, будь ласка, чи потрібно запінювати підводки до радіаторів, чи вони з бетоном не посваряться?

  8. Доброго дня, дозвольте підняти тему.

    Підлога по грунту, залита чорнова стяжка, під неї гідроізоляцію не робили. Утепляти буду ЕППС з гребенем 2 шари по 5 см. Перший суцільним шаром, пропіню стики без гребенів. В другому підуть підводки до радіаторів.

    Чи потрібна пароізояція враховуючи те, що вона буде просверлена для того щоб закріпити труби підводок для радіаторів та, можливо, грибки для кріплення ЕППС? Якщо потрібна, як її краще зробити? На чорновій стяжці також їдуть кабелі в гофрах.

     

    Дякую за поради!

  9. Можно ссылку, откуда эти потери давления (понятно что опечатка на счёт "Бар".)?

     

    В талмуді від REHAU є таблиця для визначення на сторінці 182:

    www.rehau.com/download/1786974/ti-radiatornoe-i-napolnoe-otoplenie-rehau.pdf

     

    Але потрібно ще враховувати опір ротаметра, тому я десь підглянув для труби 16х2.

     

    Вам потрібно 4 контури по 80 метрів, відповідно весь потік ділиться на 4 і кожна труба отримує по 125 літрів за годину, що дає втрату тиску 10 кПа або 1 м в.с.

     

    Наскільки я зрозумів, нам потрібен опір найдовшої гілки і змішувального клапана.

    • Лайк 1
  10. Намагаюсь порахувати напори і розхід насосів. Виправте, будь ласка, якщо я не правий.

     

    Площа теплої підлоги 50 м2, фінішне покриття - дерево, тобто з метра можна зняти 50Вт/м2. Загальна потужність 2,5-3кВт. Дельта температур подачі і зворотньої лінії 5*, тобто через всі контури потрібно прокачувати 0.5 м3/г. Труба Rautherm S 17x2, втрата тиску на максимальній петлі 80 м орієнтовно 2,5 Bar., плюс втрата на клапані Kvs3,4 ще 1,2 Bar. В результаті можемо використовувати 25/6 на першій швидкості.

    • Лайк 1
  11. Доброго дня, у звязку з реконструкцією будинку виникла потреба змінити систему опалення. До радіаторів додається тепла підлога.

     

    Зараз в системі газовий двоконтурний котел, ТТ котел із ТА та змієвиком на систему опалення. На подачах газового котла та змієвика ТА стоять зворотні клапани.

     

    Хочеться мати можливість при потребі використовувати тепло з ТА після 40*С на теплу підлогу, а також можливість догрівати воду з ТА для радіаторів за допомогою ГК. В майбутньому також додасться бойлер непрямого нагріву.

     

    Виникло декілька питань у вирішенні яких прошу допомоги:

    1. Чи підійде для цього система первинно-вторинних кілець як на схемі?

    2. Які діаметри труб, Kvs змішувальних клапанів та потужність насосів потрібні? Труби первинного кільця та труб до колекторів теплої підлоги на радіаторів. (Виходи з ГК DN20, діаметр змієвика ТА 18х1)

     

    Дякую!

    CO-05.thumb.png.4c5d00c3fe529c54126e093c0a6521fa.png

  12. Дуже дякую. Штукатурка вже висохла, буду щось думати. Самі Артбудівці не рекомендують глиняну фарбу для кухонь і ванних кімнат. Кажуть Універсальна миюча - те що потрібно. Також не можна купити літрову банку, щоб попробувати.
  13. Вибрав "Спадщину Трипілля" і грутовку їхню ж. Шпаклював Ферозітом-240.

    Перші враження.

    Грунтовка норм.

    Фарба надто рідка. Треба чотири шари. В інструкції пишуть два. Ще трішки часу і покажу результати.

    Пігменти Крайдецайт. Саме смішне що все це діло купую у Львові. У Києві це не популярно. Вотаке.

     

    Доброго дня, які Ваші враження від цієї фарби, теж задумуюсь покрити нею. В мене вапняно-цементна штукатурка, досить гладенька, шпаклювати поки не планую. Можливо, маєте можливість сфотографувати шматок стіни покритий фарбою? Як вона по маркості після висихання?

  14. То, что они Вам не предложили стеклопакет с двумя И-стеклами совсем не означет, что они так не делают.

    Купити вікно потрібної конфігурації не проблема, проблема із каталогом програми IQEnergy і тими вікнами які туди подала Корса. Мій пост останній на 2 сторінці.

    На штапіки ще поїду подивлюся в реалі.

  15. Маю на увазі, що з 17 вікон з криптоном два низькоемісійних скла є в 8 склопакетах, і то в верхньому ціновому діапазоні. Дешевші вікна мають формулу 4-Kr-4-Kr-4i(LowE)

    goo.gl/i8pYP5

    Зараз схиляюсь до 3 варіанта, але хочеться круглі штапіки

  16. Судячи з цього документа www.korsa.ua/sites/default/files/pochta0003.jpg

    Корса дала на сертифікацію готові конфігурації вікон, а не профілі полівінілхлоридні певного переліку і склопакети із різного скла, як це зробили інші виробники. На гарячій лінії мені сказали, що є плани додати ще декілька, але чи буде там 70 ширина і склопакет з криптоном невідомо. Мене дивує, що інші виробники дві енергії та криптон не пропонують. Перше скло у більшості виробників звичайне

  17. Ні, нажаль, немає. Там всього 17 вікон з криптоном. Лише декілька з них мають подвійне LowE скло. По опору теплопередачі це вікно є найбільш привабливим. Мене навіть беруть сумніви чи дійсно там 1.14. Чи не могли б Ви подивитись в своїй програмі? 60 профіль брати не хочу, вже тоді з аргоном краще, але туди не лізуть круглі штапіки...
  18. Доброго вечора, підкажіть, будь ласка, по конфігураціях вікон.

    Вибираю між:

    1. KBE Optima / 4і-10Kr-4-10Kr-4і

    2. REHAU EURO Design-60 / 4low-12Kr-4-8Kr-4low

    3. REHAU EURO Design-70 / 4low-16Ar-4-12Ar-4low

    Згідно даних IQEnergy goo.gl/3xbKfL варіант 2 найбільш економний, хоча варіант 1 не повинен йому уступати настільки.

    Який варіант обрати, можливо є інші хороші варіанти? Пріоритет - максимально економічний склопакет, оптимальний профіль. Власне, варіант 2 профілем і не подобається.

    Дякую!

×
×