  1. Вот это и вызывает проблему. Там не кнопочка с 1 или 2 группами контактов. Там большая КНОПКА для механического нажатия с кучей контактов и тепловым реле на биметалле внутри.
  2. Газовый котел BUDERUS Lugano G234w 60w

    автоматика 2107

     

    Периодически по непонятным причинам на табло надпись

    "Горелка DEF" и загорается лампа на "кнопке подавления помех" на котле. После ее нажатия котел опять работает несколько суток без проблем, после чего ситуация повторяется.

    Запитан котел через инвертор с "правильной" синусоидой, с электропитанием все нормально.

     

    Собственно вопрос:

    1.можно ли с автоматики 2107 получить сигнал о нештатной ситуации?

    2. можно ли эту ситуацию "отработать" дистанционно, чтобы удаленно перезапустить котел?

  3. Как вариант: отключить горелку, разомкнув SI, дать автоматике "охладить" котел через СО минут 20, а потом полностью обесточить котел и автоматику. В 7-00 соответственно, все включить.

    Такая логика работы - корректна?

  4. Ну мне вообще-то нужно первое. Корректный останов котла (горелка+автоматика). С поддержанием режима отопления ночью справляется автоматика Протерма. Идея в том, чтобы внешний контроллер корректно отключал газовый котел с наступлением ночного тарифа по электричеству, и корректно же включал его, как только ночной тариф закончится. Включение и выключение электрокотла в таком режиме легко реализуется, а вот с Будерусом - не знаю как.
  5. Видимо, так и есть... Разумеется, установщики системы на такой режим не рассчитывали, электрокотел ставился, как временная мера, пока не был подведен газ.

     

    Спасибо за консультацию.

  6. Система отопления:

    газовый котел buderus G234w 60w

    автоматика 2107

    резервный электрокотел Proterm 24W

    многотарифный электросчетчик с 3-зонным учетом

     

    С целью попадания в лимиты по газу пробую ночное включение электрокотла, соотв. - выключение газового. Выключение котла делаю размыканием клемм SI (контакты 17-18) на автоматике. Одновременно включается электрокотел со своим насосом.

    Все бы хорошо, но после остывания газового котла та табло появляется надпись "ОТОПЛЕНИЕ DEF" и у газового котла включаются насосы. при этом насос будеруса и протерма работают "навстречу".

    Можно ли заблокировать включение насосов автоматикой 2107 при такой логике работы (кроме очевидного - отключать насос еще одним реле)?

×
×