  1. Есть аналог Рехау в латунном исполнении,качество нормальное.Решайте сами...

    Та разве только они...Если говорить о пероксидной сшивке- на памяти ещё 4-5 производителей. Если же про РЕХ , не взирая на "префиксы"- пальцев на руках и ногах не хватит...

  2. если стравнивать с пластиком, то медь намного дороже.

    Если сравнивать с пластиком (ППР) этог минус 2 размерности (т.е. 25 ППР- 18мм медь) Если с металлопластиком -1 размерность (25-20 мм)

  3. Почему именно Grandini? На рынке много турецких радиаторов со стенкой 1,2 мм. Есть да-же с "номером кузова"...И какие именно Вам нужны с нижним или боковым подключением?

    P.S оставьте адрес электронки.

    P.S2 Сертификаты есть в свободном доступе в интернете на любые радиаторы.

  4. шум от кипящей воды, на поверхности тэна, будет слышно.

    Колбы обычно в слое толстой теплоизоляции (если это не "мини " котёл) В ЭКО слой минваты ок. 5 см. так-что надо будет прислушиваться, похлеще чем к настенному бойлеру.

  5. Выборку скопировал .Зубадан далеко не самый энегоэффективный.

    Лады.. Согласен... Встречный вопрос :"СКОЛЬКО СТОИТ ivT?" С моделями присутвующими на нашем рынке я знаком. При Тошибу и Панас ничего плохого сказать не могу, хотя они и лишены ряда функций присутсвующими в МЕ....

  6. Если почти все ТН имеют СОР выше 1,5 при -20. Зачем дополнительный нагрев котлом?

    Ставьте "геотермалку",а там практически фиолетово сколько "за бортом"... И не надо будет "танцев с котлами" при правильном расчёте ВСЕЙ системы, а не только ТН....

  7. Dunatech SOLID-3

    Все эти СОЛИДЫ производные от турецкого Демрад...а число- просто колличество секций, заложенное в конструктиве. Если брать Viadrus Hercules U 22 C / 2- то к нему дрова нужно резать чурочками по 25-30см!!!! Или топит углём. А на дрова брать "литеру "D"".

    • Лайк 1
  8. золотое получится отопление

    Если смотреть со стороны "трубы".. А за замену 2-х "стояков" в многоэтажке ( т.е. 2,5+2,5 м труб+ отводы)сварщик не моргнув рядит 2000 грн за 6 сварных "точек". Перещитайте "в проекции" на систему из 60-100 м. пог. труб со стороны работы.

  9. Здравствуйте, уважаемые специалисты.

    Добрый вечер.

    У меня такой вопрос: как себя зарекомендовали пластиковые гильзы Рехау, были ли какие-то проблемы в процессе эксплуатации на протяжении этих 5 лет, что их производят?

    На форуме было фото одной лопнувшей гильзы при монтаже- самый "ответсвенный" по нагрузкам период. При эксплуатации в дальнейшем повреждений у гильз не наблюдалось.

    На Юности я видел латунные гильзы Рехау - это китайские подделки или еще остатки Рехау с 2009 года - как-то можно отличить, надо ли гоняться именно за латунью? Что посоветуете. Спасибо.

    У латуни свои "скелеты в шкафу" у пластика свои... Рехау монтируем редко . На "Юности" закупаюсь только в выходные,в случае "срочной надобности" на знакомых точках. Про колличество поделок местного или иного производства можно только догадыватся, за частую ,только имея в руках оригинальный товар .

    • Лайк 1
  10. там есть малошумные, резиновые элементы в контакторе, поэтому щелканье негромкое.

    Расскажу, про замену стандартных на "малошумные" на работающем котле- уровень "удара по ушам " снизился процентов на 15...Не больше ( не было чем померить " до и после"). По субъективным ощущениям- как включение "совдеповского" кнопочного рубильника,и включение Hager рядом- звук есть в любом случае, но несколько меньше. В малогабаритной квартире или доме,будет "стучать по голове" в любом случае.

    )) прикалываетесь?

    абсолютно нет... Вы в шестнадцатиэтажном доме работу лифтовой слышите? Там техника того-же "уровня".

    всегда сможете заменить..

    1) Слетаем с гарантии производителя , применением сторонних комплектующих.

    2) Моментально платим дополнительные "таньге" за пускатели , которые , не факт, что не придаётся сменить,т.к. НЕ ПОДОШЛИ по уровню шума, и решаем куда выкинуть снятое...

    3) Попадаем " по деньгам" человеку с "допуском " до 1000 вольт.

  11. 1.Какие трубы выбрать? Посматриваю на Rehau, еще ТЕСЕ хвалят

    Трубы есть РЕХ-(a.b.c) , PERT(эти двое обязательно с применением слоя EVON. SQL ну или антикислородного барьера иными словами) или производные от них с применением алюминия в качестве армирующего (и/илиантикислородного)слоя. Есть разница по наружным диаметрам (10-14-16-17-20 мм) и в толщине стенки трубы- но никогда не менее 2 мм. В остальном, при уверенности в поставщике трубы на рынок Украины( а эту уверенность ,как ни что другое ,подтверждает Европейское производство или производство под "европейскими" ТМ,в любом конце нашей необъятной планеты, при отсутствии отрицательных отзывов по надёжности)

    , по большому счёту стяжке абсолютно фиолетово (да и Вам тоже) какая труба туда залита. После укладки пола и заливки, любая труба из перечисленных будет себя вести абсолютно одинаково. А ТЕСЕ ,Rechau или KAN- эт только для любителей спорить про BMW,Mersedes или AUDI- все "типо" немцы...

    не была "холодным пятном"??

    Таким она не будет, площадь ванной не на столько велика, а разницу в 0,2-0,3С Вы "на ощупь " вряд ли почувствуете....

    • Лайк 1
  12. поводу антифриза Вы оговорились или на самом деле? Может какая незамерзайка для систем отопления?

    Сергей, но ведь это в любом случае будет смесь на основе этилового спирта с дополнительными присадками... А как её назвать- дело пятое....И всем понятно что его теплоёмкость будет в лучшем случае "приближенна к воде"...

    • Лайк 1
  13. согласен! Фанкоил и лучше и надежней!!

    В чём лучше и в чём надёжней, если Вы на рынке присутствуете меньше Polvax , Конвектора и Кареры??? У Вас есть какие-то личные наблюдения , статистика ??? На каких-то объектах Ваши конвектора стоят и работают ,а с другими "одни СПЛОШНЫЕ проблемы" по словам эксплуататоров сего оборудования???

    Для себя я делаю вывод, после чтения темы:

    1) Fancoil- компания не отвечающая за свои слова ( не далее как 4-5 страниц назад , обещавшая выслать сертификат происхождения ПОЛЬША, и приславшая многоуважаемому Мураве сертификаты где чёрным по белому написано УКРАИНА)

    2) Она не чем не лучше иных производителей Украины ( знание рынка номенклатуры составляющих внутрипольного ( или иного) конвектора, со всей ответсвенностью позволяет мне заявить ,о полном снабжении компаний из одних источников, или материалами полностью сопоставимыми по своим качествам,а значит о по цене.Слова многоуважаемого о: "Одним миром.." мне в подтверждение).

    3) Компания Fancoil не выполняет свои обещания ( ну как ещё можно расценивать прямые УГРОЗЫ , на сколько понятно по ветке форума, дословно:"разобраться, завести дела и заехать в гости", которые ну НИКАК не были воплощены в жизнь, и присутсвие"ТЕПЛОБРЕНДА" на последнем "Акватерме" тому подтвеждение.Если честно: БАЛАБОЛЫ!!!!!Мурава поделитесь как у них со сроками отгрузки,дабы уберечь форумчан)

    4)Компания Fancoil занимается постоянным наниманием "ТРОЛЕЙ" на форуме СД ( простой анализ количества аккаунтов занимающихся "продвижением" ТМ в рамках форума, и пропадающих с него после 5-10 постов).

    5) Более дешевая продажа, при одинаковой номенклатуре составляющих - есть не соответствие или замена заявленных комплектующих в промышленных масштабах!(это утверждение покажет и проявит себя со временем, когда заявленные медно- алюминиевые теплообменники покажут себя собранными на дешёвых алюминиево-медных трубах- кондиционерщики поймут о чём я...)

    6) Диалог меногоНЕУВАЖАЕМЫМ Fancoil ведётся на уровне шестого класса средней школы, без малейшего привлечения людей ,хоть что то могущих объяснить ( сопоставление из жизни, как: "ДНР и ЛНР"- борцы за правду,в Киеве ХУНТА и фашисты"- сори что в политику залез).

    7) "Люди фанкойла" на форуме, абсолютно не прислушиваются к мнению других, или видящие в нём только личные выгоды- как они могут прислушаться и вникнуть во мнение конечного заказчика,понять его проблемы и попытаться совместно их решить???(не говорю про моменты когда заказчиком выступает квалифицированный сантехник, способный сам сделать расчёт оборудования, или когда всем управляет проект)

    Это моё ИМХО! Каждый сам в праве делать свои выводы. Я поделился своими. Готов к диалогу, хотя не думаю что они на него пойдут....Готов предоставить , по запросу Fancoil. ЛЮБЫЕ СЕРТИФИКАТЫ на происхождение производства и сертификаты на комплектующие , входящие в состав конвекторов (их не так моно,а основные это медная труба диаметром 15 мм( в последние год-два все без исключения производители уменьшили диаметр трубы, алюминиевые пластины в 0,1-0,2 мм, от которых зависит "конвекционная составляющая), корпус из нержавеющей стали (самое слабое место у ВСЕХ, так-как это один из самых дорогих элементов, если не самый дорогой, и все хотят на нём "съэкономить", делая его из "псевдонержавейки", и все обещают при СПЕЦИАЛЬНОМ заказе, сделать его из пищевой "нержавы", без повышения цены!!!!!!!! Ну а воздухоотводчики, шаровые краны и соеденительные трубки - каждый выбирает сам, но при этом с уверенностью в 99% могу сказать, что в дополнение к конвектору производства Украины,Вы , как покупатель, получите шаровые краны производства Китай,а нержавеющая гофра будет из Сумской области.

  14. все они шумят, даже на малошумных пускателях.единственный выход-котелок на семисторном управлении,но там несколько другие деньги.Из украинских-Росс (вся линейка)и Тепломаш (в комплектациях 8+).
  15. 1й этаж (высота неограничена) 1х350см, 1х150см

    там где 350- ставьте лучше 2 по 1750...

    На счёт Полвакаса- "полёт нормальный" десятки конвекторов за несколько лет... и личные знакомства, и не только с ними)))) В основном "крены" на "нержавейку"- закажем корпус из пищевой...

    Да и по "суровым режимам"- надо смотреть планы...Давайте контакты в "личку" или смотрите мои темы...

    • Лайк 1
  16. Имею ввиду ТН воздух - воздух, воздух - вода.

    Просто у меня, уже голова пухнет от выбора . . .

     

    Да хоть и Майбах... Вам на сколько кВт надо... Просто как и в авто, есть мерс 124, а есть 210... Но это не по годам, а так, по моделям- кто в курсе)))

    В общем, конкретное ТУ- конкретный ответ .

    И всё-же что из "воздух-вода" или "воздух- воздух"....

  17. редкая бредятина, там что стяжка в метр? покажите мне что не прокачает насос 25/4 в стяжке

    Прикиньте вариант отключения насоса на часов 12, сбор воздуха в одном контуре и движения воды по пути наименьшего сопротивления...Показал????

×
×