Публікації
6 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Дед Мороз
-
-
Назаре использования тепловизора я сам немного недоумевал: "Как может температура поверхности быть ниже температуры воздуха"?
Подозревал прибор в неточности, менял коэффициенты отражающей способности и т.д...
Правда оказалась "банально" проста:
Собственная влажность поверхности, относительная влажность воздуха и скорость окружающего ветра определяет реальную температуру поверхности
-
Но, при нулевой температуре "ветра", неужели может опустить температуру поверхности стены ниже нуля?
Оставим Цельсию и Кельвину разборки с нолём ;)
-
Это такая художесвенная гипербола?
Зайдите в комнату с +36 воздуха, обильно смочите свой палец в воде +36 и подуйте на палец своим +36 из легких.
И если вы выдохнете со скоростью 5 м/с, то при замере температуры на повернхности пальца не удивляйтесь, почувствовав охлаждение и - увидев +30.
-
Уже много лет занимаюсь теплоизоляцией. Имею в распоряжении тепловизор. Зачастую приходится сталкиваться с реальными проблемами жителей современных "паропроницаемых" домов, которые зимой жалуются на эффект "дует по ногам" при закрытых дверях и окнах, но ветре на улице. Просят найти щели в стенах. :D
Обследование внутри: батареи шпарят +60 и выше, стены +12 и ниже, по углам до +3..5
Обследование снаружи: воздух +-0, ветер 5-7м/с, температура на наружной стене "-3"
Диагноз: паропроницаемые стены, напичканные влагой, обмораживают дом снаружи.
Вопрос: откуда же ветер внутри помещения?
Ответ: при такой разности температур батарей и стен возникает эффект принудительной конвекции! 8-)
Вот статейка на тему "паропроницаемости". На мой взгляд - абсолютно верная. proteplo.com.ua/ru/articles/10/0/Paropronitsaemost-sten.html
-
Строительство дома предполагает сделать более герметичными для пара и газа оконные и дверные проемы, а также сами окна и двери и в тоже время, кто-то говорит о повышении паропроницания стен для весьма неэффективной и вычурной дополнительной вентиляции здания. В тоже время вопросы вентиляции помещений, как естественной, так и принудительной, имеют гораздо более простые и эффективные инженерные решения, используемые десятилетиями и веками. Стена же, должна исполнять возложенные на нее функции - препятствовать прохождению сквозь нее воздуха, воды, тепла и звука!
Тут статья, прекрасно поясняюшая проблему пароизоляции!
Паропроницаемость стен и их роль в отводе водяных паров (дышащие стены)
в Стіни, перекриття, фасади
Опубліковано:
Суть: ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ - явление ЗЛОВРЕДНОЕ.
Приверженцы теории о "Пользе паропроницаемости" обманывают себя и окружающих либо в рекламных целях, либо по незнанию или нежеланию знать истину.