denise516
-
Публікації
4 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем denise516
-
-
как выяснилось, то именно он. заменил его на терморезистор 10кОм - не пошло. потом подогрел его спичками.... и о чудо! газ пошел- котел зажегся... примерно получилось что нужно 2-3 кОм. при этом когда остывает( т.е. сопротивление становится 10 кОм) прекращается подача газа... вот как-то так...
-
а какое должно быть напряжение на открытие газового клапана? Размер и тип(переменка или постоянка). Спасибо!
Добавлено через 38 минут
и еще вопрос. Есть такой предохранительный датчик перегрева(еще его обзывают термостат перегрева). так вот какое сопротивление его должно быть при комнатной температуре?
спасибо.
-
Здравствуйте! Такая проблема с котлом Demrad Tayros: сначала вывалилась ошибка неисправность датчика нагрева-заменил(но поставил не родной, а нашел на работе альтернативу.... тоже 10 кОМ в покое и дальше при нагреве снижает сопротивление...). Ошибка ушла. Все запустилось кроме одного! не идет газ. Искра есть! датчик тяги работает. Такое ощущение, что что-то с газовым клапаном.... могу ошибаться.... может из-за этого датчика вся канитель.... живу в глубинке поэтому найти в магазине новый не могу.... Спасибо за ответы!
SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
в общем разобрал этот датчик перегрева.... действительно был разомкнут и пластина назад не вернулась.... Вернул вручную..... поставил - опять ошибку дал....оказывается плохой контакт был на погружном термодатчике.... заменил на терморезистор.... сижу радуюсь....