  1. логика работы ТН такая

    нагревает теплоноситель в своей емкости до выставленной температуры (максимум 40) и если нет разбора , то выключается

     

    есть датчики наружной температуры и комнатной

    при повышении темп на улице начинает понижать темп теплоносителя, при этом следит за темп в помещении

    если ТН не успевает нагревать теплоноситель, подключаются тены

  2. Нужно выбрать котловой циркуляционный насос способный обеспечить номинальный расход через конденсатор ТН и петлю радиаторов с затеканием на две смесительные установки теплого пола. Если с этим будут сложности - можно разделить котловой контур и нагрузку буферной емкостью. Насос до емкости должен будет обеспечить номинальный расход через конденсатор ТН, а насос после емкости - через радиаторный контур с затеканием на смесительные установки теплого пола. Есть также вопрос - какую температуру смогут продуцировать смесительные установки теплого пола если на них подавать 40С теплоноситель от ТН?

     

    если без гидрострелки, то насос 25/6 наверное прокачает всю систему, на радиаторы без проблем (там небольшое сопротивление), и на две ветки ТП думаю должно хватить, чтобы потом насосы коллекторов подхватывали и толкали по контурам

     

    есть опасение, что радиаторы могут забирать через себя весь теплоноситель?

  3. Я бы искал исполнителя который все это увяжет.

    Вероятней всего нужен бак 50-100 литров. Будет ли автоматика ТН всей этой кухней управлять, с полами понятно, а вот на какой температурный режим подбирались радиаторы?

     

    сам ТН устроен как гидрострелка, бак на 30 литров, два патрубка слева, два справа

     

    ТН выдает максимум 40С,

     

    смотрели в сторону низкотемпературного обогрева в том числе и через радиаторы, при нагреве помещения понижается температура теплоносителя на котле

  4. Добрый день, помогите пожалуйста, как лучше сделать в топочной, с гидрострелкой или без? Дом одноэтажный , площадь ТП 130 кв м, два коллектора со смесительными узлами, один в топочной на 7 контуров, второй на расстоянии 12 метров от топочной 4 контура, шесть радиаторов (две ветки по три), ближний на расстоянии 10 м от топочной. Есть ТН с функцией ЭК без насоса. Все смонтировано, кроме топочной. Есть вот такие рисунки, надеюсь понятно)

    731773357_1.jpg.b8a8dff0d1264422af6d2904e5c3002e.jpg

    1348035350_2.jpg.a9ef7a78345ac690bd89563a8aca49eb.jpg

  5. :unknown:

    В мене котловий насос прокачує 900м труби, які розділені на два колектори (по одному на поверх) по сім контурів кожен.

     

    у вас напрямую в коллекторы из котла ? и коллекторы без смесительных узлов и насосов?

     

    Хата прогрілась і термоголовки на радіаторах закрились — насос змершує обороти, щоб живити тільки теплі підлоги.

     

    у меня радиаторы без термоголовок, смотрели в сторону низкотемпературного обогрева в том числе и через радиаторы, при нагреве помещения понижается температура теплоносителя на котле

     

     

    Але для гарантії, скиньте ще фотографії гребінок, щоб оперувати фактами, а не схемою.

     

    скину

     

    А буде вона потрібна?

     

    дальний коллектор на ТП в спальнях, там же и радиаторы, задача ТП в спальной зоне поддерживать комфорт на полу, а не обогревать , поэтому там возможно надо будет меньше температура теплоносителя, а ТП на большом коллекторе как раз для обогрева активной зоны там нет радиаторов:(

     

    не получается с цитатами правильно оперировать:unknown:

    0-02-05-b5d4c6491296d3dc3a7ad9bbcf24d949cce326dd6a441c0640c74ce250a4e737_ee39640c.thumb.jpg.51704c979ff83bfbe32074faa2678ee3.jpg

  6. Всі три схеми мають проблеми:

    #1. Нососно-змушвальний вузол треба ставити на котловому колекторі, а на гребінках ТП насосів вже не треба.

     

    а если будет нужна разная температура на коллекторах ТП?

     

    Добавлено через 7 минут

    Гидрострелка не нужна.

    17+17 это что? Если длины теплого пола то и по 80 м/п. один контур нормально.

     

    17 метров это была бы длина подачи в одну сторону от топочной до "улитки" ТП в дальних комнатах , да и не хотелось демонтировать коллектор который уже стоял в топочной:(

    на дальнем коллекторе контура уже сейчас приблизительно по 70-75 метров

     

    Добавлено через 12 минут

     

    Найдешевше буде варіант 3, але з насосом-частотником. А найправильніше #1, але із насосно-змішувальним вузлом в котельні і без насосів на гребінках.

     

    а один насос прокачал бы два контура ТП? общая длина трубы ТП 750м?

     

    что решает насос-частотник в схеме №3?

  7. А зачем два коллектора теплого пола?

     

    так получилось конструктивно, сначала был сделан коллектор в топочной и радиаторы, потом решили добавить ТП в зону спален, т.к. дом Г-образной формы, то трасса подачи на контура ТП получалась длинной (17+17), пришлось бы делать еще 8 контуров из топочной, ну в общем так уже есть)

     

    №3

     

    т.е. гидрострелка не нужна?

  8. Добрый день, помогите пожалуйста, как лучше сделать в топочной? Дом одноэтажный , площадь ТП 130 кв м, два коллектора со смесительными узлами, один в топочной на 7 контуров, второй на расстоянии 12 метров от топочной 4 контура, шесть радиаторов (две ветки по три), ближний на расстоянии 10 м от топочной. Котел без насоса. Все смонтировано, кроме топочной. Есть вот такие рисунки, надеюсь понятно)

    3.jpg.930c83d67e59a2442c9b6f9fce85c8ab.jpg

    12.jpg.c8f21fcf441a3bfc115d72de54630e18.jpg

    11.jpg.7623fa1a496c660b8f216ec905eecc82.jpg

  9. добрый день всем, не нашел где обсуждали, если есть ссылка дайте пожалуйста,

    частный дом, только электричество, как лучше получать горячую воду - через бкн 200 л в котельной от ЭК или два накопительных по 100 л на местах (один в большом санузле, другой в маленьком рядом с кухней)?

    буду признателен за советы

  10. снаружи, скошенная часть кирпича в юбке останется как декоративная часть фасада, разделяющая цоколь и стену, поэтому снаружи ТОЛЬКО 10 см ппс, ПОЭТОМУ внутри стену надо увеличить(считаю 25 см керамзитобетона недостаточно)
  11. А почему именно изнутри? Наружной теплоизоляции не хватит? Утепляясь изнутри вы воруете площадь помещения. Если для вас это не критично (площадь), я бы посоветовал в полкирпича (красного полнотелого).Нагреваясь от отопления,долго держит тепло и можно что угодно вешать из тяжёлых предметов,типа кухонные шкафы бойлеры и т.д. Но снаружи всё равно утеплятся прийдётся.

     

    Считаю 25 см керамзитобетона (притом сомнительное наличие керамзита) + 10 см ппс маловато. снаружи шире чем 10 см ппс не получается, там юбка из кирпича, на нее только 10 см поместиться.

    внутри площадь с избытком, может быть в пол кирпича и хватит, а может и в кирпич лучше

    думаю как правильно привязать внутреннюю кладку к основной стене

    5.thumb.jpg.547a8d3acc5c3fe403467973242ed537.jpg

  12. Всех приветствую. Приобретено строение , коробка (строилось как нежилое) , теперь будет жилой дом. Сделали крышу и теперь нужна планировка помещений. На вложении показано как есть и примерная планировка как получается. Что скажут специалисты и просто владельцы домов? Выслушаю любые замечания, поправки и советы, заранее спасибо.

    11.thumb.jpg.3554197184045f871efb75663736293e.jpg

    759624524_2(2).thumb.jpg.9e3d8f1f444a403789ff2ea5af55df79.jpg

    12.thumb.png.814ec391657ecd02e598610ed652911a.png

    13.thumb.jpg.c5b1177dd2d0fac2af3b4546c71edc41.jpg

  13. А по каким причинам не рассматриваете только наружное утепление, но большей толщиной?

    юбка из кирпича не позволяет шире, максимально 10 см, больше уже будет перекрывать срез кирпича и будет некрасиво, а 10 см снаружи думаю не достаточно для такой стены и площадь внутри позволяет

     

    скорее всего снаружи будет ппс, просто интересно обкладывал кто-то газаблоком стены снаружи?

  14. Добрый день всем, досталось строение, стены которого похоже из керамзитобетона шириной 25см (планировалось не жилое помещение). Теперь будет жилой дом, поэтому прошу мнение специалистов, чем можно утеплить стены снаружи и внутри? Планируем внутри газобетон 20 см (или достаточно 10 см) и снаружи ппс 10см или тот же газоблок 10 см (если так делают).

    https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=610230&stc=1&d=1522331175

  15. Добрый день всем, досталось строение, стены которого похоже из керамзитобетона шириной 25 см (планировалось нежилое помещение). Теперь будет жилой дом, поэтому прошу мнение специалистов, чем можно утеплить стены снаружи и внутри? Планируем внутри газобетон 20 см (или достаточно 10 см) и снаружи ппс 10 см или тот же газоблок 10 см (если так делают).
×
×