  1. 2 години тому, AnMig сказав:

    Отже якшо узагальнено то в моєму випадку схема має виглядати десь так як на малюнку - вірно?
    Є струм в мережі - котел працює від дбж який виконує роль лиш стабілізатора, та підключений у одну з розеток на малюнку.
    Пропав струм - дбж собі незамітно перейшов на акб, нуль і землю бере з тої ж розетки.
    Переключає перемикач I-0-II. Фаза на розетку освітлення перекидується на роботу від генератора замість мережі.
    Котел працює від дбж, освітлення від генератора.

    Радий, що Ви зрозуміли принцип паралельності роботи генератора і дбж. Ще пару моментів: між генератором і перемикачем я би поставив двохполюсний автомат, перемикач І-0-ІІ я би поставив теж двохполюсний і найголовніше - під час зарядки акума від ЗП ОБОВ'ЯЗКОВО вимикаємо з розетки ДБЖ (або від'єднуємо клеми дбж від акума, щоб у разі появи струму у міській мережі ваш акумулятор вцілів. Звичайно, у час заряджання акума ваш котел не буде працювати, поки не з'явиться світло у мережі і Ви все перемкнете на звичний режим.

  2. 50 хвилин тому, AnMig сказав:

    Як дбж може бути підключений до мережі коли працює від акума? В мережі ж 220 від генератора.
    UPD: Якщо у вас генератор на одну розетку, а дбж на іншу, як ви описали вище. То яким чином ці двірозетки підключені до нуля?

    По-перше, ДБЖ підключений до мережі поза генератором, по-друге, нуль - від генератора - підключений у щитку стаціонарно і класично, як радять профі тут. Тобто, генератор підключений через 4-полюсний перемикач, а лінія на дбж підключена у щитку до перемикача.

  3. 25 хвилин тому, AnMig сказав:

    А звідки на розетці від дбж береться позначка фази коли дбж працює від акумулятора? Звідки нуль? Можете поділитися як дбж підклічений до Вашої мережі?

    Позначку фази я помітив сам після налаштувань, щоб не переплутати фазу-нуль. Коли дбж працює від акума, він все одно підключений до мережі, звідти він і бере нуль.

    • Лайк 1
  4. 12 годин тому, somsomers сказав:

    А як щодо варіанта, в нижньому просто змінити мембрану, а в санвузол наверх поставити простий мембранний на літрів 200 без реле, з невеликим тиском? В такому випадку, навіть гаряча вода буде. Теоретично :)

    Я правильно розумію, що прибирати розширювальний бак на вході після скважини неможна, щоб насос не пихтів набираючи бак на другому поверсі по тонким трубам?

    Вам для початку варто розібратися з першим баком і особливо із тиском повітря. Другий бак буває підключають паралельно до першого, але там тиски повітря мають бути рівні і діаметр труби здається не можна звужувати. І ще мені профі говорили, що така система допустима при обсязі до 250л.   

  5. 1 годину тому, AnMig сказав:

    Ще раз: бензогенератор з кривою синусоїдою

    З власного досвіду: дбж лоджік павер, заряджаю від генератора через ЗП. Схема така: до котла підведено дві розетки: одна лінія - мережа, вона ж може працювати від генератора, інша - ДБЖ. На кожній є позначка фази, бо котел фазозалежний. Якщо зникає світло, я міняю розетку котла і він працює від дбж. Якщо акб розряджається, я витягую вилку дбж із вхідної розетки і заряджаю акум зарядним пристроєм від генератора.  

    • Лайк 1
  6. Як на мене, для початку варто виставити тиск повітря у баку на позначці 1.8, а далі на реле - тиск включення 2 і виключення 3.2. Таких параметрів має вистачити для подачі води на другий поверх. Якщо буде мало, можна підняти тиск повітря до 2 атм і відповідно змінити налаштування на реле. І звісно краще замінити бак на 200л. Виходячи з того, що ваша мембрана тріснула, повітря там було на мінімумі.    

  7. Любі друзі! Потрібно 22 метри ВВГ нг 1х10 від якісного виробника. Заводи приймають замовлення лише кілометрами. Може хтось допоможе чи підкаже. Заздалегідь вдячний
  8. я не про варіанти проводки а про кількість жил не зрозумів.

    на кожну фазу треба і привести вхід на стаб і відвести вихід

    тобто 6 жил на фази + 1 нуль і ще на землю треба

    виходить як мінімум 8, а ви питаєте про 3+2 ?

    Прошу вибачення, трохи плутано описав. Йдеться про: вхід до стаба - три жили на фази + 1 нуль, вихід від стаба - 3 жили +1 нуль + земля. Чи буде так правильно?

  9. Прошу допомоги для підключення стабілізатора. Є три фази на щитку, є стаб на одну фазу. Хочу його зараз підключити на найбільш проблемну фазу, згодом колись планую на інші дві фази додати інших стабів. Між щитком і стійкою для стабів - метрів десять, тому проводку хочу провести стаціонарну. Запитання: чи можна вести трьохжильний кабель на три фази плюс ще одна жила на нуль, і звичайно земля? Щоб колись можна було їх підключити також "зірочкою" на трифазну стабілізацію. Чи треба на кожну фазу - свою пару? Дякую за підказку
  10. Тоже непонятно. Может в апреле была норма 6 кубов на человека, а в мае будет уменьшена до 3-х кубов на человека? Задал им этот вопросик по электронке. Посмотрим, что ответят.

    Нові норми почали діяти лише з 5 чи 6 травня, коли постанова кабміну набула чинності. Квітень - за нормою 6 кубів

    • Лайк 1
  11. Думаю, якщо прикатали зверху катком і гарно поливаєте - то все прийметься. У нас також видно насіння

    із власного досвіду знаю, що на жаль, не завжди приймається. Треба притрушувати землею. Ще буває, що ці насінинки викльовують пташки

  12. Насправді, з вводом в експлуатацію ще не все зрозуміло. Сам думаю як це зробити з меншим будинком.

     

    По будпаспорту - великий - це дім, малий - кухня. Як потім здати в експлуатацію малий ще не знаю.

     

    Я збираюсь жити без газу. Але прописатись в малий хочеться.

     

    Як мені здається, зараз не проблема. Чинне законодавство уже дозволяє вводити в експлуатацію почергово

    • Лайк 2
  13. Вітаю! Можу поділитись своїм досвідом. У мене огорожа із піщаника. Спочатку виглядала супер. Згодом лак на сонці почав вигоряти, а я не покривав новим. Через зими волога потрапляла у пори, відповідно плитки відстрілювали. Цієї зими відпала ціла сторона стовпчика і стало видно, що цегла теж почала розтріскуватись. Висновок - огорожа потребує ремонту. Щоправда, я проаналізував роботу моїх майстрів і дописи тут на форумі і зрозумів, що необхідно внести корективи у технологію. Тому ремонт уже хочу роботи за всіма правилами. Правда, зараз це доволі дорого, оскільки найкращий гідроізолюючий лак - іспанський. Боюсь, його зараз взагалі перестануть завозити. Також рекомендують перед лакуванням щілини заробляти силіконовим герметиком. Ще одне цікаве рішення - це ось такий крапельник під ковпаком www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2956388 І найголовніше - все одно час від часу потрібно лакувати піщаник, оскільки лак на жаль має властивість вигоряти на сонці. Хіба що порекомендуєте щось міцніше