Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

bassv

Пользователи
  • Публікації

    6
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем bassv

  1. Немає.....

    SIME format zip 5 bf

     

    Надів тестер на клеми турбіни, з горем запустив котел, в роботі 230 в, потім короткостроковий скачок 1сек 800в, знову 230в знову скачок і помилка мигає лампочка, при подальших спробах запуску короткостроковий скачок важко сказати скільки дуже швидко приблизно 170 - 190в (раз проскочило 400в) і зразує мигає зелена лампочка, що воно плата чи турбіна

  2. Превірити після запуску вентилятора, чи замикаються контакти. Особливо в той час, коли "глюк". Перевірити трубку вентурі.

     

    Утеплювач на трубці, дуже можливо, що я ставив:flag1:

    Трубка ціла коли відбувається глюк котел не пробує включитись навіть при відкриті теплой води, тільки клацає мікрик на трьохходовом, мигає зелена лампочка., щоб перезапустити потрібно вимкнути котел і витягнуть з розетки, тоді запускається прогріває до виставленой температури і опять мигає лампочка

  3. Скоріше за все проблеми з дифреле або димоходом. Обмерзнути навряд чи при такій погоді він може, а от конденсат в дифреле і трубках - була така проблема в цих котлах. Ми їх навіть трохи модернізували - добавляли трубку силіконову на дифреле і одягали на них(трубки) теплоізолятор, щоб конденсат не утворювався.

    Або розбирать камеру - дивиться, або викликати сервіс.

     

     

    трубка суха на ній утеплювач вже стояв, прессостат спрацьовує на вакуум, тобто втягую легенько повітря клацає тестером міряю замикається

     

    Добавлено через 58 секунд

    Скоріше за все проблеми з дифреле або димоходом. Обмерзнути навряд чи при такій погоді він може, а от конденсат в дифреле і трубках - була така проблема в цих котлах. Ми їх навіть трохи модернізували - добавляли трубку силіконову на дифреле і одягали на них(трубки) теплоізолятор, щоб конденсат не утворювався.

    Або розбирать камеру - дивиться, або викликати сервіс.

    димоход чистий

  4. Cкажіть будь-ласка котел Format.ZIP 25 BF під час роботи вимикається мигає зелена лампочка, потім потрібно чекати близько години щоб знов сам увімкнувся, або вимкнути та вімкнути щоб знову працював
  5. Cкажіть будь-ласка котел Format.ZIP 25 BF під час роботи вимикається мигає зелена лампочка, потім потрібно чекати близько години щоб знов сам увімкнувся, або вимкнути та вімкнути щоб знову працював
×
×