bassv
-
Публікації
6 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем bassv
-
-
Скажіть будь котел сіме формат зіп 5 бф чи є у нього якесь теплове реле на турбіну
-
Превірити після запуску вентилятора, чи замикаються контакти. Особливо в той час, коли "глюк". Перевірити трубку вентурі.
Утеплювач на трубці, дуже можливо, що я ставив
Трубка ціла коли відбувається глюк котел не пробує включитись навіть при відкриті теплой води, тільки клацає мікрик на трьохходовом, мигає зелена лампочка., щоб перезапустити потрібно вимкнути котел і витягнуть з розетки, тоді запускається прогріває до виставленой температури і опять мигає лампочка
-
Скоріше за все проблеми з дифреле або димоходом. Обмерзнути навряд чи при такій погоді він може, а от конденсат в дифреле і трубках - була така проблема в цих котлах. Ми їх навіть трохи модернізували - добавляли трубку силіконову на дифреле і одягали на них(трубки) теплоізолятор, щоб конденсат не утворювався.
Або розбирать камеру - дивиться, або викликати сервіс.
трубка суха на ній утеплювач вже стояв, прессостат спрацьовує на вакуум, тобто втягую легенько повітря клацає тестером міряю замикається
Добавлено через 58 секунд
Скоріше за все проблеми з дифреле або димоходом. Обмерзнути навряд чи при такій погоді він може, а от конденсат в дифреле і трубках - була така проблема в цих котлах. Ми їх навіть трохи модернізували - добавляли трубку силіконову на дифреле і одягали на них(трубки) теплоізолятор, щоб конденсат не утворювався.Або розбирать камеру - дивиться, або викликати сервіс.
димоход чистий
-
Cкажіть будь-ласка котел Format.ZIP 25 BF під час роботи вимикається мигає зелена лампочка, потім потрібно чекати близько години щоб знов сам увімкнувся, або вимкнути та вімкнути щоб знову працював
-
Cкажіть будь-ласка котел Format.ZIP 25 BF під час роботи вимикається мигає зелена лампочка, потім потрібно чекати близько години щоб знов сам увімкнувся, або вимкнути та вімкнути щоб знову працював
SOS -Пишем сюда если поломался котел -SOS
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
SIME format zip 5 bf
Надів тестер на клеми турбіни, з горем запустив котел, в роботі 230 в, потім короткостроковий скачок 1сек 800в, знову 230в знову скачок і помилка мигає лампочка, при подальших спробах запуску короткостроковий скачок важко сказати скільки дуже швидко приблизно 170 - 190в (раз проскочило 400в) і зразує мигає зелена лампочка, що воно плата чи турбіна