Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Andre 2015

Пользователи
  • Публікації

    3
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем Andre 2015

  1. Згоден з вами Serbes, що розрахункова модель має відмінності від бажаємої покрівлі.

    В декорі є 3 стандартні схеми для розрахунку покрівель, побудовані так щоб затяжка працювала на розтяг. Якщо підняти затяжку вище стійок вона буде працювати на стиск, що є не зовсім правильно але не заборонено. Перерахував крокви і затяжку в СКАДІ(постановка). Дивіться диформовану схему покрівлі (там видно куди будуть валиться стійки). По зусиллям різниця між ДЕКОРОМ та СКАД тільки в затяжкі, переріз затяжки 200х50 достатьньо. Наперед, розрахункову довжину крокви та затяжки можна зменшувати так як вони розкріплені між собою з площини згинання обрешіткою.

    З приводу різьбового з'єднання. Був об'єкт де дерев'яні балки кріпилися шпиликами, затягували гайки так що шайби вдавлювались в дерево чарез місяця 2 гайки крутяться рукой, маємо в результаті балки продіті шпильками.

    1751160395_.thumb.JPG.ef36740cf929850c487fc4252eb76e7c.JPG

    135828408_N.thumb.JPG.5b7023e2042ba57f8caf697d916ea276.JPG

    2024817026_Qz.thumb.JPG.d4e3b103d27e499349352c3dcbc93730.JPG

    Кроква1.doc

    затяжка1.doc

    анімація переміщень.rar

  2. Всі з'єднання дерев'яних елементів раджу робити цвяхами, скобами.

    Гайки на шпильці треба буде підтягувати через деякий час. Дерево на покрівлю буде скоріш "сире" при висиханні зменшиться в об'ємі, прослабне затяжка гайок.

    Якщо будуєтесь в Харкові, то у вас снігу 138 кг/м.кв.

    Крокви з кроком 600 мм.

    Утеплювача мін. 200 мм.

    1.thumb.jpg.ff0c38ec2a8ea44c88b13146c761b83e.jpg

    2.thumb.jpg.3ca621e153bc894196d7682b5ed934e4.jpg

    Snow1.doc

    Decor1.doc

    • Лайк 1
×
×
  • Створити...