Правда Ваша- это был первый датчик до 90 градусов. Я его "спалил" за пару недель, недостаточно термоизолировав от тубы.
Насколько я понимаю тип Вашего датчика - DS18B20. Верхний предел его рабочей температуры - 125 С. Понятно , что температура дымоходной трубы гораздо выше этого значения и датчик просто выходит из строя.
С моей точки зрения - проще и логичнее ставить датчик термостата на трубу подачи (выход из котла). Эффект получается двойной-
-- экономим электроэнергию, особенно в случае применения ИБП (источник бесперебойного питания)
-- увеличиваем длительность работы ТТ котла без повторного розжига.
-
Температура выставлена на несколько градусов выше чем в помещении.
У меня температура отключения насоса выставлена на 70 (семьдесят) градусов.
-
Допустим нагрел котёл ТА, потух, а насос продолжает гонять воду по системе через потухший котёл и охлаждать её. Как этого избежать?
Собственно с решения этой задачи начиналась автоматика на моем ТТ котле (Wiadrus U22C).
Забейте в поиск например - терморегулятор MTP-1.
Отопление дровами
в Котли на твердому паливі (ТП)
Опубліковано:
Котел работающий на ТА требует другую логику отключения ЦН (циркуляционного насоса). Нужно видеть конкретную схему места его установки.
В моем случае ТА не установлен. Система работает следующим образом-
При растопке котла ЦН включается на установленной температуре на подаче и на скорости пропорциональной разности температур между подачей и обраткой. Кроме этого, в системе имеются две управляемые шаговыми двигателями заслонки (заслонка первичного воздуха и трубы дымохода) которые срабатывают по температуре на обратке.
За время работы (второй отопительный сезон) не разу не видел чтобы на остывшем котле температура обратки была выше, чем на подаче.