  1. Котел работающий на ТА требует другую логику отключения ЦН (циркуляционного насоса). Нужно видеть конкретную схему места его установки.

    В моем случае ТА не установлен. Система работает следующим образом-

    При растопке котла ЦН включается на установленной температуре на подаче и на скорости пропорциональной разности температур между подачей и обраткой. Кроме этого, в системе имеются две управляемые шаговыми двигателями заслонки (заслонка первичного воздуха и трубы дымохода) которые срабатывают по температуре на обратке.

    За время работы (второй отопительный сезон) не разу не видел чтобы на остывшем котле температура обратки была выше, чем на подаче.

  2.  

    Правда Ваша- это был первый датчик до 90 градусов. Я его "спалил" за пару недель, недостаточно термоизолировав от тубы.

     

    Насколько я понимаю тип Вашего датчика - DS18B20. Верхний предел его рабочей температуры - 125 С. Понятно , что температура дымоходной трубы гораздо выше этого значения и датчик просто выходит из строя.

    С моей точки зрения - проще и логичнее ставить датчик термостата на трубу подачи (выход из котла). Эффект получается двойной-

    -- экономим электроэнергию, особенно в случае применения ИБП (источник бесперебойного питания)

    -- увеличиваем длительность работы ТТ котла без повторного розжига.

  3. Допустим нагрел котёл ТА, потух, а насос продолжает гонять воду по системе через потухший котёл и охлаждать её. Как этого избежать?

    Собственно с решения этой задачи начиналась автоматика на моем ТТ котле (Wiadrus U22C).

    Забейте в поиск например - терморегулятор MTP-1.

×
×