  1. Если батарея не забита, и не забита обратка, и стравлен воздух - греть должно. Плохо-хорошо - это другой вопрос, но должно греть.

    Вы когда стравили воздух, докуда доходит горячяя вода?

     

    Батарея не забита, и обратка не забита.

    Стравливатель находится на батарее слева вверху, сначала перекрывал обратку, на основной трубе стоит кран для этой батареи, стравливал, пока не пойдет горячая вода с подачи. потом перекрывал подачу, стоит кран на основной трубе для этой батареи, стравливал пока не пойдет горяча вода с обратки. Казалось бы все, а нет, батарея остывает, и на этом все.....

  2. Попробуйте хотя бы увеличить диаметр подачи. Может вам повезет и это улучшит ситуацию.

    А если не поможет и прийдется и обратку увеличить, и при этом нет желания долбить пол, то похороните там ту трубу, и киньте другу по полу.

     

    Придется так пробовать. Трубу специально прятал в пол, потому что это коридор, выход на кухню, убрал все пороги. блин....

  3. у вас завоздушка на подаче в радиатор:flag1:

     

    да вроде не должно быть, перекрыл обратку, стравил до того, что горячая вода дошла до радиатора.

     

    Добавлено через 4 минуты

     

    Добавлено через 59 секунд

    А вы уклон подачи проверяли?

    ну и внутренние сечения отводово должны быть одинаковые.

     

    Да, уклон правильный, дополнительно есть насос. А вот внутренние сечения которые вы указали, скорее всего разные слева ппл 20 снаружи трубы, а справа метал, но сколько, сейчас не скажу, думаю сечение больше.......

     

    Добавлено через 2 минуты

    Может лучше заложить дверной проём кирпичём?:)

     

    вообще не вариант......

  4. Да я вот догнать не могу, нафига радиатор на внутренней стене, а она явно не наружная. Видимо тех двух явно не хватает, посему и начался колхоз. :D

     

    да приблизительно нарисовал, этот радиатор за стеной в ванной комнате, эти в каридоре. Под подачей на радиатор, дверной проем.

  5. Во,во, вот это и есть ваша обратка.

    Переделайте подключение на 25мм ППР и желательно так как на рисунке.

    Мало того что вы обратку запузырили ниже уровня остальной обратки,дак в добавок к этому ещё и заузили проход.

     

    к сожалению так нельзя, там дверной проем.

    блин,нижняя труба в полу забетонирована.

    придется переделывать.

    Спасибо все за советы.

  6. А ишо раньше была сталюка минимум ДУ20. :)

     

    Живое сечение "дырки" в трубе

    сталь ДУ20 - 3.14 см2

    м/п 20 - 2 см2

    ППР20 - 1,3 см2

     

    Вы все время двигаетесь в сторону улучшения. :D Еще есть 14 металлопластик.

    Думаю дальше сами догадаетесь.

     

    я так понимаю, что бы обратка не передавливала подачу, сечение "дырки" в трубе должно быть больше чем 1,3 см2?

     

    Добавлено через 1 минуту

    Возможно просто не в курсе, или сами радиатор дотачивали. :)

     

    в курсе. просто радиатор позже дотачивали... и дотачивали м/п

  7. Возможно обратка от основных батарей горячая, так судя по схеме, плюс диаметр труб на вспомогательной батарее меньше. Специалисты должны бы точно ответить в чем дело. Но пока если, есть возможность, я бы установил термокраны на основные батареи и поиграться с ними до запуска вспомогательной батареи. В любом случае эти термокраны просто супер, особенно если электронные. К сожалению на схеме Вы не указали свои краны.

     

    Так там термокранов и нет... вот и не указывал...

     

    Добавлено через 1 минуту

    А ишо раньше была сталюка минимум ДУ20. :)

     

     

    не было раньше сталюки......

  8. Лучшее враг хорошего. :D

    "Дырка" в полипропилене должна быть не меньше чем в старой стальной трубе.

     

    Интересно как?

     

    раньше была 20 металлоапластик, сейчас 20 полипропилен

     

    и как только не стравливал, на радиаторе есть "стравливатель", для этого радиатора стоят краны (на основных трубах) на подаче и на обратке, по очереди закрывал и стравливал, с двух сторон доходит теплая вода, когда все открываешь, не циркулирует через этот радиатор. Вся система работает нормально, все остальные радиаторы греют.

     

    Добавлено через 2 минуты

    Это хуже......

     

    Куда уж хуже.....

  9. Частный дом, система отопления 2-х трубная открытая. Раньше радиатор грел, поменял для этого радиатора подачу и обратку на полипропилен, обратка ниже уровня пола. Воздух стравил. Такое ощущение как обратка передавливает подачу!!! Помогите советом. Всем спасибо. На рисунке приблизительно нарисовал.