4 часа назад, bs0d сказал:
чи дійсно ваша комплектувалася двома акумами більшої ємності, і в чому людськість не самохідного девайсу, що по вазі +- такий самий як і бензинові конкуренти (якщо брати суху масу, звичайно)?
Так, дійсно двома на 5 А*г. Це була акція у цього продавця. Людськість у 56-вольтовій системі. Низьковольтні апарати малопродуктивні та швидко "з'їдають" батарею. А на рахунок самохідності - акція була саме на цю модель. Хоча у EGO є і самохідні. До речі, батареї досі не втратили ємності. Окрім газонокосарки експлуатую їх ще у електропилці. На дровах. Назагал EGO виявився якісним китайцем.
- 2
-
6 часов назад, gershpion сказал:
це так зроблено саме в аккумуляторах від EGO, вбудована в бмс функція, щоб розряджало.
Саме так. Це описано в мануалі.
-
2 часа назад, gershpion сказал:
звідки це?
Що саме?
-
14 часов назад, Фрай сказал:
То бишь, вы приварили планку и он дымить перестал?
Мне одному кажется, что на видео совершенно разные котлы?
-
17 часов назад, Romatr сказал:
Не знаю не шкідливо чи її їсти..
У картоплі немає хвороб, які можуть зашкодити людині. Захворювання лиш псує зовнішній вигляд, смакові якості та призводить до пошвидшеного псування урожаю у погребі.
- 1
-
В 23.06.2022 в 11:47, HumanKM сказал:
Електро косилкою, як стриг 3 сотки - це 3-4 години. Я їх взагалі не визнаю. То для мінігазончиків. Акумуляторна, те саме.
То Ви не працювали людською акумуляторною. У мене EGO LM2001E вже 3-й сезон. У комплекті 2 батареї на 5 А*г. Ділянка під газоном близько 4 сотих. Заряду 1 батареї не вистачає тільки навесні, коли трава дуже мокра та навантаження на ніж більше. А зараз 1 батареї вистачає на всю площу. Продуктивність - аналогічна бензиновій. Ширина покосу 50 см. Натомість вона легша, не смердить і тихо працює. Після цієї косарки бензинову ніколи вже не куплю.
Минулого року купив і ланцюгову пилу під свої батареї. Бензопилу продав . У будь який момент взяв і відпиляв, що тобі треба. Нуль гемору з пуском холодної, димом та брудом.
- 2
-
В 23.03.2022 в 16:12, [Митяй] сказал:
Может кто подскажет, аккумулятор от газонокосилки EGOб лежит на полочке, не на зарядном и вдруг сам по себе начинает мигать красным. Что это?
Если в течение месяца батарея не юзалась - она начинает процесс саморазряда до емкости 50%. У литиевой батареи это оптимальный заряд для длительного хранения. Она не только мигает, но и греется во время саморазряда. Поэтому их нельзя ничем накрывать при хранении.
-
В 06.04.2022 в 19:39, гюго сказал:
Просторов 97 ответов ноль.
Размочу . На абрикосах хорошо работает Сигнум. Думаю, что и на вишне будет работать. С Хорусом все хуже, старый препарат и у грибка вырабатывается привыкание.
- 2
-
11 минут назад, standov сказал:
мелкого пожирателя всего до чего получается дотянуться
Не кормите ребенка
-
6 часов назад, Сергей НСТ сказал:
Мы второй год стараемся сахар не уотреблять
Я уже лет пять сахар игнорирую. Когда перестаешь его сыпать в напитки, фрукты становятся сладкими и этого, оказывается, вполне хватает.
- 3
-
Смотрите ка, в 2 часа ночи, когда медперсонал уснул, быдлоархитектор дорвался до техники и аккуратно расставил дизлайки. Вот умничка!
- 6
-
1 минуту назад, mib сказал:
был мягко говоря удивлен
Красота какая .
- 1
-
8 минут назад, mib сказал:
я правда как то и не задумывался что от нагрева до 80 повышенный износ
Да я как-то тоже не задумываюсь уже 4-й год. В котле активирована функция "антилегионелла" и БКН прогревается каждый день в 15:30 до 80 градусов. Только не электричеством, а газом. А летом, когда работает на полную гелиосистема, в БКН стабильно 70...80 градусов. Может, действительно соли умягчителя агрессивны к стенкам БКН? У меня вода городская, мягкая, в баке пока чисто.
- 2
-
12 минут назад, Gitan сказал:
Тен включен, 0,044 В с защитой, 0,001 без
Значит это не электрохимия...
- 1
-
11 минут назад, Gitan сказал:
Вилка включена, тен не работает. Включается контактором от ТН
Нужно померять при включенном ТЭНе, когда проводка нагружена.
- 1
-
13 минут назад, Gitan сказал:
С включенной защитой 0.047 В, при отключенной 0.001 ( тестер шкала на 2 В) Но думаю что проблема в эксплуатации нагрева бойлера на предельных температурах 70-80 град
ТЭН включен был во время измерений?
-
3 минуты назад, Gitan сказал:
Заземлен через вилку Тена. На БКН стоит катодная защита Correx MP
Видимо разность потенциалов между нулем и корпусом БКН под нагрузкой перекрывает потенциал катодной защиты. Такая скорая коррозия - однозначно электрохимического характера. Попробуйте тестером стать на ноль и на корпус БКН, что покажет?
-
8 минут назад, Gitan сказал:
Следы ржавчины на верхней части бака. Все что выше Тена.
БКН заземлен или занулен? Источник електрокоррозии можно "нащупать", если измерить напряжение между нулем и заземлением. Оно должно быть не больше единиц вольт. При включенном ТЭНе само собой.
-
12 минут назад, Vit3f сказал:
Картошку надо обязательно с селедкой и в мундирах
В таких?
- 2
- 1
- 1
-
16 минут назад, igorrius сказал:
картошка- тот же сахар ?
Гениально! Теперь вы можете пить чай с картошкой! Ну, чтобы не сыпать туда эти белые несладкие кристаллы!
- 6
- 1
- 2
- 1
-
3 минуты назад, igorrius сказал:
так что, даже картошку есть нельзя?
А вы уже нашли, что в нее подмешивают?
- 4
- 1
-
1 минуту назад, yurriy сказал:
Ух ты, классные кассеты. Алла, а можете ссылку на них найти?
Уже нашел. Эти?
- 1
-
20 минут назад, allanek сказал:
В прошлом году в "Лето" купила вот такие штуки для выращивания рассады
Ух ты, классные кассеты. Алла, а можете ссылку на них найти?
-
1 минуту назад, Vit3f сказал:
А от сіль і цукор не можна, якість вже не та.
Невже і в сіль підмішують несолоні білі кристали?
- 1
- 3
Обсуждение всех твердотопливных котлов. Определяем лучшее! Предостерегаем скрытое.
в Котли на твердому паливі (ТП)
Опубліковано:
Залежить від того, як дрібно поколоті дрова. На дрібних 10-15 хвилин, на крупному кругляку і півгодини може розігріватись. У мене Атмос 25 кВт.
У мене опалюється 219 м кв. Топити котел достатньо двічі на добу. Вранці та ввечері. Маю 800л ТА. Потужний котел без ТА = низький ККД.