  1. 16 часов назад, naupv сказал:

    Тому що у вас 2 теплообмінники. І процес- вода гріє воду, тобто воду ГВП у вторинному теплообміннику нагріває теплоносій. А щоб нагріти теплоносій і доставити його у вторинний т-ик, теплоносію спочатку треба пройти шлях через первинний т-ик, для цього і є циркуляція від помпи.

    А от звуки киплячої води, це треба мабудь до лікарів по котлах. Але якщо новий, то бува, потріскує первинний при нагріванні.

    Дякую що вiдгукнулись.

    Так, в котлi 2 теплообмінники. Тобто це нормальна робота виходить що вмикається насос ?

    • Лайк 1
  2. Маю тільки встановлений звичайний 2х контурний Protherm Panther 25 KOV замість старого аналогічного котла.

    Не можу зрозуміти навіщо при нагріванні води (опалення вимкнено) включається циркуляційний насос.

    І при цьому перші секунд 5 звук підкипаючої води в теплообміннику.

  3. Думаю, что котел может на подаче сделать намного больше и 80 и 90С. Что- то Вы не договариваете.

     

    При моём объёме теплоносителя не может никак на 6 кВт.

    Договаривать нечего в общем.

     

    Как ни странно не могу найти нигде характеристик фанкойлов по типу входная подача Х градусов - снятие тепла Y кВт.

  4. тут на форумі десь була стаття що в фанкойли подача має бути 55-60 градусів.

     

    а котел в змозі буде нагріти ту воду, може проблема не в батареях а в тепловтратах які не покриває котел і теплові насоси?

     

    Хм, я гадав, що фанкойли як раз на низкотемпературний режим нацiлени.

     

    Котел працює на 6 кВт, бо бiльше не тримає мережа.

    А в мене 140 м2.

    Звicно що його мало, тому питав чи допоможе менi фанкойл.

     

    Вони ж розраховани на роботу з ТН зазвичай, а там низкотемпературний.

  5. У меня хорошо утеплённый дом 140 м2, система отопления - тёплые полы (не везде) + радиаторы.

    В силу обстоятельств использую сязку электрокотёл на 6 кВт + 2 тепловых насоса воздух-воздух дотапливают.

     

    6 Квт котёл более-менее нагревает в системе до 40 градусов подачу.

     

    Вопрос такой - если заменить радиаторы на фанкойлы напольные с подачей горячей воды из электро котла, то даст ли этот финт бОльшую отдачу тепла чем сейчас ?

     

    Цель при тех же вводных получить больше тепла.

  6. Привет всем.

     

     

    Подскажите, пожалуйста, в каком режиме инвертер на обогрев больше потребляет:

     

     

     

    1. Сильный обдув, установлена температруа +24

    2. Слабый обдув, установлена температура +30

     

     

    Спасибо :)

  7. хитрожопые ставят вводной автомат с хитрой начинкой.

    у меня заподозрили такой и стали менять на какое-то г нонейм

    еле уговорил поставить другой мой шнайдер

    а то, что напруга падает до 160 и свет почти ежедневно пропадает их не колышет

     

     

    Я надеюсь это не камень в мой огород.

    У меня как стоял автомат на 50А всегда так и стоит.

     

    При смене счётчика мне его не трогали.

     

    Увидев лимиты в свежем договоре (в старом их не было) я просто офигел.

     

     

     

    ПС

     

    А хотелось бы ответов по теме.

  8. вам поставят вводной автомат согласно уплаченной по договору мощности и никак иначе, (за нередким исключением)

    но это уже будет незаконно, что бы вам не говорили

     

     

    Т.е. если будут "много" потреблять, то обратят внимание и принудительно поменяют вводной автомат ?

     

    Это теория или практически такое происходит ?

  9. Купил электромобиль, поставил двухтарифный счётчик и получил стандартный договор на 1.5 квт мощности на дом :D

    В реальности лимитов нет. Хорошая проводка, автомат вводной на 50А и в счётчике новом тоже нет лимита мощности.

     

     

     

    Вопрос:

     

    Если я буду тянуть больше 1080 кВт (теоретический максимум при вводе 1.5 квт ) в месяц.

     

     

    Например 2000 кВт, то будет ли Облэнерго на это обращать внимание и требовать документальное увеличение мощности ?

  10. Столкнулся с непонятным глюком после 2х месяцев успешной работы котла и программатора.

     

    Котёл: Ariston T2 24MI имеет штатный разрыв цепи для установки программатора

    Программатор: Беспроводной Computherm Q3 RF

     

    Всё подключено по инструкции, синхронизировано, работало как часы.

    Котёл поставлен на 80% мощности как рекомендовано.

     

    Ночью проснулся от жары в комнате, утром понял, что котёл молотит как сумасшедший не обращая внимания на программатор.

     

    Короче выходит, что котёл одновременно и управляется программатором и в тоже время работает самостоятельно по температуре теплоносителя.

     

    Руками задаю на программаторе 17 градусов - котёл выключает газ, через несколько сек. выключает цирк. насос.

     

    Потом самостоятельно включает его и зажигает газ начиная кочегарить т.к. стоит на 7 делении из 9 (у меня деления вместо температуры).

     

    Пробовал отключать из розетки всё. Давал час простоя. Переучил программатор заново сбросив настройки.

    Не помогает.

     

     

    Отключил к чёрту программатор, поставил перемычку - таже песня. Просто работает и не выключается.

     

    Потом отключил зимний режим кнопкой - он выключился. Подумал несколько секунд и опять зажёг пламя.

     

    Я время работы вытаскивал даже перемычку - работа прерывалась, НО потом сама возобновлялась.

    Это выше моего понимания. Каааак без перемычки он может работать ?

     

    Причём во время горения пламя не регулируется крутилкой прибавления.

    Просто монотонно горит на какой-то небольшой мощности.

     

    После всяких вкл/выкл из розетки котёл вдруг заработал нормально. Я прицепил программатор - работает.

     

    Но через какое-то время когда я пользовался горячей водой котёл не выключился и продолжил гореть, хотя температура в комнате больше заданной.

     

     

    Что за глюк, куда копать ? Плата управления ? Резистор регулировки температуры ?

  11. Без перемычки отопление не должно работать, горячая вода будет работать...может ошиблись?

     

     

    Нет, не ошибся.

    Вынимаю перемычку - котёл тухнет и через несколько минут поджигается и сам работает. Я сам в шоке. Каааак ?

     

    Значит программатор не при делах тут.

     

    Что можно проверить самому ?

  12. Во время работы котла отключите приемник термостата от котла . Провода должны быть не замкнуты между собой. Котел должен выключиться...

     

    Отключил - котёл горит как и горел.

     

    Отключил программатор вообще, вставил перемычку - горит постоянно.

    Капец плате управления ?

  13. Столкнулся с непонятным глюком после 2х месяцев успешной работы котла и программатора.

     

    Котёл: Ariston T2 24MI имеет штатный разрыв цепи для установки программатора

    Программатор: Беспроводной Computherm Q3 RF

     

    Всё подключено по инструкции, синхронизировано, работало как часы.

    Котёл поставлен на 80% мощности как рекомендовано.

     

    Ночью проснулся от жары в комнате, утром понял, что котёл молотит как сумасшедший не обращая внимания на программатор.

     

    Короче выходит, что котёл одновременно и управляется программатором и в тоже время работает самостоятельно по температуре теплоносителя.

     

    Руками задаю на программаторе 17 градусов - котёл выключает газ, через несколько сек. выключает цирк. насос.

     

    Потом самостоятельно включает его и зажигает газ начиная кочегарить т.к. стоит на 7 делении из 9 (у меня деления вместо температуры).

     

    Пробовал отключать из розетки всё. Давал час простоя. Переучил программатор заново сбросив настройки.

    Не помогает.

     

    Что за глюк, куда копать ?

  14. Ошибка в месте усановки.

     

    Может быть можно было бы повесть чуток ниже, но не на пол же его ставить в жилой то комнате ? :)

    Везде, во всех видео, на фото он висит под потолком.

     

    Значит просчёт производителя.

    Надо делать, хотя бы опционально, выносной датчик температуры.

  15. А я писал что вентилятор работает на 3-4 скорости и все хорошо.

    Повторяю греюсь не первую зиму и уже протестировал все режимы.

     

    Это не экономично, насколько я понимаю, когда вентиль дует на максимуме.

    И постоянный гул тоже создаёт дискомфорт. У меня Зубадан стоит в жилой комнате.

    В режиме вентилятора на 4й скорости он чаще уходит на оттайку.

    Даже сейчас в 0c.

     

    Неадекватная работа Вентилятора в АВТО меня расстраивает сильнее всего.

  16. У меня стоит режим обогрева зимой а режим холод летом. Проще забыть о режиме авто.

     

    Да я не пользуюсь режимом Авто. Я уже много раз писал, что стоит режим ОБОГРЕВ, а вентилятор стоит в АВТО. И вот он нифига не дует нормально, когда задано поддерживать нужную температуру.

  17. Очень печально, когда пишешь-пишешь, а информация так и не находит своего владельца...

     

    Прошу прощения, возможно, что-то пропустил.

    Я пользователь.

     

    Мне нужно, чтобы было тепло.

    Я ставлю режим работы "Тепло", ставлю положения обдува вниз для шторок.

    Ставлю режим обдува "Авто". Ставлю температуру +24с

     

    Где здесь нарушена логика ?

     

    Ещё вопрос к знатокам в каком режиме потребление будет меньше.

     

    Обогрев +24 на пульте, максимальный обдув.

    Обогрев +30, обдув, скажем, наполовину мощности.

     

    Где жрать будет больше электричества ?

  18. Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ ZUBADAN

     

    Первые минуса. Обдув в авто режиме по-прежнему не хочет работать как на авто поддержание заданной температуры.

     

    Шторки направлены вниз, температура на обогрев стоит 24. Пыхтит себе чего-то там. В комнате на уровне колен +20.

     

    Приходится ставить вручную обдув посильнее.

     

    Второй мицу хэви как часы, на другом этаже, греет шустро на нужную температуру и снижает выдув, иногда и вовсе почти стоит.

    Короче, авто режим как он должен быть.

  19. с настеплением холода включаю режим тепло,жалюзи в самый низ.Скорость вентилятора 3 или 4 .осень 3 зима 4.

     

    Так его сейчас и использую. Но аккустический дискомфорт на этих скоростях напрягает. Вас нет ?

    Опять-таки авто режим можно было бы продумать японцам за такие-то деньги.

    Ходить крутить скорости постоянно как-то не очень прикольно.

     

    На то он и авто, чтобы забыть о всех манипуляциях, а умная штука сама поддерживает заданную температуру.

  20. Короче был установщик, сервисник широкого профиля (не конкретно мицу электрик).

    Крутили, меряли, разбирали.

    В авто режиме под потолком у ТН заданная температура есть, промеряли градусником. На уровне колен - нет.

    Меряет t воздуха он по входу, даже на электрической схеме видно где там датчик.

     

    В общем ничего умного не сказали. Датчик i see непонятно вообще зачем нужен, если он не работает как в рекламе сканируя весь объём помещения на температурные показатели.

     

    Я в печали. Пока что в голове мысль "лучше бы поставил Mitsubishi Heavy, который хоть и греет до -15, но работает адекватно."

     

    Может и экземпляр Зубадана такой попался.

    • Лайк 1
  21. А для Вашего случая там есть возможность включить так чтобы "умный глаз" поворачивался от цетра вправо и обратно..и не будет он должен отличать окно от пола

     

    Опция, которую вы имеете ввиду - это установка с пульта места установки блока ?

    На фото №2 выше видно, что это выставлено, что справа от него стена.

     

    Короче буде долбать продавца-установщика.

    Жаль, что Zurbagan ничего не написал о таких случаях.

×
×