  1. Всем привет!

    С термостатом комнатным все решилось! Но появилась новая проблемма! Ошибка розжига WELFARE JLG24-B. Котел пытается периодически запускатся по 5-10 часов!!! Может и 12 часов не работать. Весной было такое, но приезжавший знакомый перебрал клапан и котел начал работать. Но опять двадцать пять! Того знакомого не хочу вызывать. Он недоделывает свою работу. После него я обнаружил одну тоненькую медную трубочку не прикрученную, в висящем положении. Трубочка явно с клапана. Нижний конец висит свободно, а второй конец ее, уходит куда-то вверх (наверное к горелке). Пробовал ее легонько пошатать --- шаталась свободно. Есть фото той трубки. Из-за нее может не розжигатся горелка?

  2. я не заметил сообщения..

    ну тогда все вопросы к "мастеру"..

    тему можно закрывать.

    МОЯ ПРОБЛЕММА ПОЛНОСТЬЮ РЕШЕНА!!! При снятии наружной перемычки, котел останавливает свою работу!!!

  3. если он помнит конечно.

    но скорее всего он и допаял до такого состояния.

    Он паял после четырех лет работы котла! А безрезультатность после убирания наружной перемычки, была еще в самом начале эксплуатации!!! Просто мне термостат тогда еще не был нежен!!!

    Наверное закроем мою проблему. Пользовался котлом 5 лет без термостата, и еще попользуюсь. Главное чтобы котел работал!!!

  4. для начала подробную инструкцию раздобудьте по эксплуатации котла.

    Если в котле есть особенности активации работы термостата, то они там описаны.

    Если нормальный газовщик еще и тестером умеет пользоваться, то прозвонил бы клемы на выключенном котле, осмотрел плату, нашел точную инструкцию и т.д.

    ничего этого сделано не было.

     

    у меня однажды на клемах была маааааленькая тонюсенькая перемычка, которую и не заметил сначала никто, но она там с завода стояла.

    Подробной инструкции нет. Есть инструкция, но она точно такая, как и к итальянскому Grandini jlg-24b. А что касается той возможной перемычки на клемах --- у меня точно такое подозрение!!!

     

    Добавлено через 3 минуты

    А может, там "непроводящая" перемычка, как у Будеруса? и наоборот, надо просто замкнуть?

    Еще немного настораживает факт из прошлых сообщений, что мастер там "что-то паял на плате"....

    Котлу 5 лет. И изначально я убирал ту внешнюю перемычку --- эфекта никакого! Просто мне небыло дела к подключению комнатного термостата.

     

    Добавлено через 10 минут

    Если нормальный газовщик еще и тестером умеет пользоваться, то прозвонил бы клемы на выключенном котле, осмотрел плату, нашел точную инструкцию и т.д.

    ничего этого сделано не было.

    У нас есть 2 мастера. Один с магазина в котором покупался котел. Приезжал. Сказал что в платах он не разбирается, и моя потребность для него (мастера) проблематична. Да для него "проблематично" было, или лень, даже клапан газовый просмотреть, когда вызывал его раза три по ошибке розжига!!! Второй мастер устранил ошибку розжига путем разбирания клапана (что-то попало внутрь). Он очень офигенно разбирается в платах, но больше недели только обещает подьехать посмотреть (то на утро обещает, то под вечер, и так больше недели!).

     

    Добавлено через 2 минуты

    тему можно закрывать.

    Можете тему закрывать, коль считаете что так нужно.

    Но я все-равно благодарен тем, кто присоединился в решении моей проблемы!

  5. Неисправность в плате. Вероятность "сопли" на разъеме с обратной стороны 0,01%. Ждите весну, отправляйте в ремонт, или покупайте новую.

    Я могу из увидеть те "сопли", не имея знаний в электронике???

  6. Уважаемый "LG",можете отказываться сколько угодно.

    Подсказка:Напишите жалобу модератору и он решит что со мной делать.

    Самы Вы LG! И вообще... Успокоимся!

     

    Добавлено через 6 минут

    Там в плате грабли. :)

    Грабли это скрытая перемычка на плате или какая-то спайка???

  7. Выкладывайте фото сюда,ведь это нам надо разобраться,ведь это у нас котелок работает не так.

    На вашем месте я бы уже давно выложил инструкцию на эту экзотику,но вы ведёте себя так как будто мы вам что то должны.

    Не взирая на ваш сарказм в любом случае если я смогу то вам помогу.

    Именно от Вашей помощи я отказываюсь. Извените за потраченное на меня время.
  8. Крендель такой,что контакты там где вы пытаетесь что то подключить не активны либо нужен цифровой сигнал,хотя это маловероятно.

     

    Вы владелец этого котелка,значит должна быть инструкция на него,дайте скан-копию этой инструкции и может быть что то прояснится.

    В инете к сожалению на ваше чудо ничего не нашел.

    Вы умник еще тот! инструкцию специально для Вас сейчас перефотографирую фотокамерой. На какой эл адрес Вам отослать снимки? И одолжений Вашим "Спасибо за потраченное время!" мне делать ненадо!!!

  9. К примеру в автоматике котла Зибарт автоматика работает совсем на оборот,при установленной перемычке котёл не работает,при снятии котёл запускается.

    Вот такой крендель может быть и в вашем котелке.

    А какой крендель получаестя тогда, когда котел работает одинаково, что с перемычкой, что без нее???

  10. Вах.

    Давайте сначала.

    Убрали перемычку, и далее детальное описание как ведет себя котел.

    Котел работает дальше, как и работал. Работает не останавливаясь (горит горелка, вентилятор трудится, качает насос).

  11. При снятии перемычки горелка должна рубаться сразу, насос будет работать еще некоторое время.

    Возможно то, что у меня на плате стоит какая-то скрытая перемычка или что-то случайно спаяно между собой???

  12. Сработал комнатный термостат, потухла горелка, остановилась турбина, цирк. насос помаслает 3-5 минут и тока потом котел уйдет в "спячку", пока термостат не даст команду на включение.

     

    точно такая последовательность, как и переход в обычный режим ожидания!!! я думал что все выключается сразу о один момент...

  13. Снятие пермычки=сработке термостата.
    непонял. можно конкретнее о выключении котла?

     

    Добавлено через 1 минуту

    Снятие пермычки=сработке термостата.

    Может установить термостат на газовую горелку???????????????????????

  14. Или плату доканаете или какую-нить пластмасску в котле расплавите.

    Где обитаете ? Можно в ЛС.

    Как тогда происходит отключение котла термостатом??? Неужели термостат не выключает одновременно сразу полностью котел (горелку, вентилятор, насос)???

  15. Если по месту ремонтников нет - выхода два. Или покупать новую плату, или юзать эту до весны без термостата, потом снимете отошлете на ремонт.

    Пересылка + ремонт могут занять неделю, а сидеть стока в холоде ессно не будете.

    Дайте фотки с двух сторон, мож чего будет видно.

     

    у меня фото платы только с той стороны, где находятся все потроха. с той стороны, где вся распайка, сфотографировать не додумался. А что будет с котлом, если сделать так, как я предлагал с разрывом питания? в том магазине, де покупался котел, есть один "спец". о его сегодняшнем визите, я выше писал. или вариант с отключением насоса...

  16. теплообменник горячий, насос встал, теплосъема нет.

    Там грабли скорее всего в плате.

    Вам же на" мониторе" сказали чего померить.:)

    я в этом не понимаю. тот электрик к плате не полезет. пипец! проще винду становить да комп настроить!:):):):):)

  17. Тут давайте, или на какой-нить радикал. У мну мыло на домашнем компе не работает.

    Да я наверное позову знакомого электрика. Пусть сделает разрыв питания между блоком питания (выпрямителем) и платой. и на это место подключу термостат. Главное чтобы с котлом все нормально было.

  18. При снятии перемычки горелка должна рубаться сразу, насос будет работать еще некоторое время.

    Плату с двух сторон крупно сфоткать сможете ?

    Мож уже кто до Вас на эти проводочки чего-нить тыкнул.

     

    могу прислать фото платы по эл почте. фотографировал как мог! котел WELFARE JLG24-B,. Котлом пользуюсь 5 лет! С самого начала убирал перемычку --- котел не выключался. Мне и дела небыло к этой перемычке. А теперь решил установить термостат.

  19. Горячей воды не будет при откл. термостата, акромя того будет падать в ошибку по перегреву при запросе ГВС.

    У меня котел двухконтурный, но горячим водоснабжением с котла, я не пользуюсь (установлен бойлер для подогрева, на подаче горячей воды с котла установлен кран, и он закрыт).

     

    Добавлено через 3 минуты

    На разъеме (по фото) изначально что-то было ?

    на разьеме, что на плате, две клемы, с которых выходит два проводка. те поводки идуи на нижнюю облицовку кола. дальше на нарудж выходит два контакта, замкнутых перемычкой. при снятии перемычки котел продолжает работать.

  20. тогда уж через реле от 220в отключать, или через термостат.

    не потребуется в схему котла вмешиваться, но все равно я бы искал почему клемы термостата не работают.

     

    Добавлено через 3 минуты

     

    всеравно что через термостат подавать 220в на котел, тож самое..

    А если установить на циркуляционный насос???

  21. Есть несколько способов, но человеку без знаний в области ...сложно будет... .

     

    Есть способ это изменять с помощью термостата сопртивленте датчика температуры. Но без уверенности в своих силах лучше самому не лезть.

    Комнатный термостат полностью отключает котел? Думаю позвать знакомого электрика. Пусть он измерит пераметры на выходе из того блока питания или трансформатора. И если параметры позволят, пусть сделает разрыв итания платы. К этому разрыву присоеденю термостат. Правильно???

  22. он явится и без тех 50 грн. пацан имеет совесть!

     

    Всем привет! Сегодня был мастер именно того магазина, в котором покупался этот котел. Посмотрев плату, он мне сообщил, что подключение термостата для него проблематично, и вообще подключение комнатного термостата в данный котел не предусмотрено! Наверное "мастер" таков!!! Меня интересует следующее: возможно-ли подключить комнатный термостат, сделав, например "разрыв" питания между платой и трансформатором (или блоком питания, или выпрямителем, не знаю, как правильно назвать ту штуку, к которой идет провод от штепсельной вилки)???

    простите меня, пожалуйста, но я не понимаю, в электричестве.

  23. вот и спросите у него нет ли там подводных камней?

    Подключите и заработает - скинете ему 50 грн. на моб. например.

    он явится и без тех 50 грн. пацан имеет совесть!

×
×