Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

zoha

Пользователи
  • Публікації

    4
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем zoha

  1. при этом надо следить за тем, где стоят термоголовки (если стоят), и поставить "приточку" с Д100 за батареей, я бы рискнул только на кухне (так раньше делали) но в комнате на уровне "колен" ни-ни.. был бы диаметр меньше - можно было бы подумать, но с 100...:fool: или на зиму сильно прикрывать..

    О, а вот тут расскажите плз. подробнее. Термоголовки есть (не выносные), соотв. с какой стороны, или вернее, на каком расстоянии от них должен быть приток? (ну в принципе понятно, что холодный приточный воздух не должен попадать на термоголовку) Почему нельзя под подоконником и где вообще можно?

  2. При чем тут расчеты по обогреву? Я нигде не писал, что отключился от отопления. И не нужно подогревать приточный воздух в канале до тех же 18С. По-моему достаточно до 5С, ну максимум 10С. Хотя бы потому, что индивидуальные приточники как раз рекомендуется размещать возле батарей.

    И все же, подскажите плз. как правильно шумоизолировать вент.канал? Имеется ввиду, чтобы сквозь него не проникал уличный шум.

  3. а чем рекуператоры не подходят? во первых какой никакой подогрев входящего воздуха, во вторых рекуператор стоит от 100 у.е. штука, реверсные лучше поставить в паре то есть 200 у.е., на 16 кгрн можно накупить аж 6 штук и управлять ими отдельно, например включать по датчику СО2 и(или) влажности

    Встраиваемые в вентканал реверсивные рекуператоры имхо профанация. Тем более, если в квартире есть вытяжная вентиляция (как я писал - 3 разнесенных вентканала). Синхронизировать между собой циклы устройств, установленных в разных комнатах? Ну и в конце концов имеется полугодовой отрицательный опыт соседа.

     

    Да и помним, что если в приточке стоит нагреватель, то стоимость платежки зимой чуть-чуть выростет

    Кацапский Tion за 2 недели морозов при -15С израсходовал менее 50 квтч.

     

    Любой "бризер" в минимальной комплектации: без рекуператора и нагрева равноценен приоткрытому окну, разница только в отсутствии фильтра.

    Не равноценно. Потому, что его еще дополняют:

    - регулирование количества постоянно приходящего воздуха (без свиста в щелях);

    - шумоизоляция.

    Фильтр также очень важная штука, а регулирование в норм.устройствах возможно автоматически - например, по датчику СО.

     

    Ну Ок, раз такая тема не популярна, то подскажите плз. как правильно шумоизолировать вент.канал.

  4. Помогите плз. найти решение проблемы постоянного притока свежего воздуха в комнаты квартиры.

    Суть: есть типовая "герметичная" (пластиковые окна и плотные входные двери) квартира 2к с разбросанными в плане вытяжными каналами (3 шт - кухня, ванная и туалет) и отсутствием приточной вентиляции. Что надо в идеале: постоянный регулируемый (в т.ч. и автоматически) приток свежего воздуха в комнаты, фильтрованного и, при необходимости, подогретого без проникновения внешнего шума.

    Насколько я понимаю, при отсутствии ограничений бюджета, под потолок, например, на кухне, зашивается климатическая станция с разводкой воздуховодами и "правильным" управлением. Но пока бюджет не позволяет поэтому необходимы бюджетные решения.

    Из бюджетных решений мне видятся не просто комнатные приточные клапана, а нормальные полноценные устройства - бризеры.

    Из отечественных ничего пока не нашел. Попадаются только обычные стенные клапана типа самого простого Вентс. Из чего-то более сложного Вентс все приточники снабжены новомодными "рекуператорами".

    Из того что попадалось, идеальное устройство в этом плане - это бризер Тион. Но, во-первых, он кацапский, во-вторых, в "правильной" конфигурации очень недешев - 16 кгрн. Правильная комплектация - это возможность управления от датчика СО.

    Прошу совета насчет подобных устройств приточной вентиляции.

×
×
  • Створити...