Для радиаторного контура свой насос не нужен, достаточно котлового.
Запоминайте, всего два насоса, один в котле, второй на ТП.
Т.е мне нужно на каждую гребенку теплого пола по 1 насосу-и все? Дополнительный, который качает на 2 этаж не нужен?
-
Если Вы говорите о насосе теплого поло, то его делают вместе со смесительным узлом. смесительный узел по определению имеет короткий контур. По этой причине насос никогда не качает в стену.
Дополнительный циркуляционный насос стоит на подаче отопления на 2 этаж. На 2 этаже -одна гребенка для батарей и одна гребенка для теплого пола. На гребенке теплого пола стоит дополнительный насос.
-
Не нужна. И на все теплые полы достаточно одного насоса, не зависимо от этажей.
А когда трехходовой клапан котла перекроет подачу отопления, а дополнительный насос буде продолжать работать- откуда он будет брать воду, если подача перекрыта?
-
Добрый день! Строю дом, 250 кв. м, два этажа. Котел двухконтурный Вайлант 24 кВт, с встроенным насосом. Второй контур запитан на бойлер ГВС. Система сложная-батареи отопления+ по 4 контура теплых полов на каждый этаж. На каждой гребенке теплого поля-дополнительный насос. Строители поставили дополнительный циркуляционный насос на 2 этаж.
Вопрос: нужна ли гидрострелка перед насосом на 2 этаж?
Буду благодарен за совет.
Нужна ли гидрострелка в доме?
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано:
Мне уже поставили по насосу на каждую гребенку. Трубы в бетоне менять поздно.