  1.  

     

    посоветуйте, пожалуйста :

    1. какой все-таки выбрать кабель ?

    2. скручивать или ввинчикать в "колодочки" ?

    3. тянуть ли к лампочкам 3 провода или достаточно 2 ?

     

    Очень трепетно отношусь к стандартам, тем не менее, прошу _практичных_ советов, а не цитаты из ГОСТов и норм.

     

    спасибо,

    Алексей

     

    1.ШВВП

    2.ТОЛЬКО СВАРКА..и еще раз СВАРКА

    3.К лампочкам 2 провода к светильнику 3 :\"\":

  2. хотя если в земле то лучше ВВГ там изоляция такая же только по толще

     

    Вземле в некоторой литературе запрещаеться а в некоторой не рекомендуется принимать в прокладку в земле ВВГ и АВВГ

  3. Поставте вместо УЗО дифавтоматы, тогда после УЗО не нужно ставить автомат

     

    полностью согласен... тем более щит второго этажа не защищен

     

    и не стоит ставить УЗО или дифф на вводе ... нет жестких требований

  4. У меня появились сомнения: електрик предложил для в дом использовать ВВГ 5х6. Выдержит ли он, мои 10кВт?

    Ятак понимаю если кабельный ввод ,то соответсвенно это ввод в земле..... возьмите АВБбшВ 4*25 и не парьте себе мозги.. если ввод воздушный СИП 4*25 или 4*16

     

     

     

    Спаси и заземли!!!

×
×