Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

bondik

Пользователи
  • Публікації

    13
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем bondik

  1. Если есть возможность, то в каждом гараже на этой линии поочередно отключать автоматы. Так находить источник неисправности сети.

    Баланс головного счетчика и ваших сходится?

    Баланс головного счетчика и тех,что стоят на каждую линию не сходится примерно на 5-8кВт в месяц,а баланс счетчика на линии и тех,что в гаражах на той линии-то там еще больше не сходится...

  2. Для начала скажите, как с общей линии у Вас запитаны гаражи?

    Есть какие-то коробки распределительные?

    Схема подачи електроенергии такая-от основного (обленерговского) счетчика кабель идет на счетчик который стоит на одну из линий и из этого счетчика кабель идет на гаражи.К каждому гаражу подходит распределительная коробка от которой кабель идет на опломбованный моей пломбой счетчик в гараже,с счетчика на автоматы(25 и 16 А) и от автоматов каждый уже в гараже себе сделал разводку в гараже.

  3. на этой линии умельцы отключили "о" и подсоединили вместо него заземление.

    Разность токов ловит счетчик и сигнализирует об этом. Ищите воров

    отключить "0" не обязательно на всей линии а возможно это кто то сделал в своем гараже?

  4. Этот счетчик у меня стоит в гараже,на одну из шести линий,для контроля потребляемой электроэнергии,там пломбы не нужны,пломбы стоят на основном счетчике.К моему гаражу подключено 75 гаражей,которіе я разделил на шесть линий и на каждую линию поставил по счетчику.
  5. это такой счетчик?

    Где тут "заборона"?

     

    Спасибо,что ответили,да это почти такой счетчик как на фото,только у меня в счетчике три индикатора...=заборона=3200 imp.kWh=мережа=а остальное один в один. 220В 15-50А 50Hz гост30207-94

×
×