Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

AlexKh

Пользователи
  • Публікації

    4
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем AlexKh

  1. Относительно нормально, хотя швабровкой и не пахнет. :) Какую гильзу (Ф) пытаетесь впихнуть?

    Фото снаружи есть, а также ответы остальные на вопросы? :)

     

    Давайте проясняйте по гильзе. 230*130 - это овальная гильза?

     

    Там внутренний размер по кирпичу в лучшем случае 270*140, с учетом завала стенки дымохода, (видно на фото) 130 гильза (по меньшей стороне) хрен пройдет.

     

    Козырек/зонт над дымоходом сразу в сад. :)

     

    Да, гильза овальная (выше я неправильное слово "цилиндрическая" подобрал)

     

    Сверху и снизу дымохода выбранная гильза впритирку проходит, а вот в середине как раз и возникает проблема

     

    снаружи дымохода - помещения дома со всех сторон (т.е. дымоход внутри дома)

     

    Добавлено через 2 минуты

    Может это ступенька для противодействия обратной тяге

     

    Нет, к сожалению это не ступенька, а кривые руки строителей :(

  2. Подробней дымоход распишите - сечение, материал, качество кладки (щели/дырки), проход перекрытия и кровли в т.ч. стропильной системы.

    Мож и гильзовать не стоит. :)

    Как котел зовется?

     

    На каком этапе внутренние работы?

     

    Прилагаю фото внутри дымохода.

    Гильза цилиндрическая (там где она входит) ~ 230 мм на 130 мм.

    Пеллетный котёл Ретра мощностью 25 кВт.

    Внутренние работы полностью закончены, поэтому и очень не хочется рушить.

    240274735_(3).thumb.jpg.5dc3beedd7d94ce331c1fa84387538e9.jpg

  3. Всем привет!

    При гильзовании дымохода в доме (дымоход внутри стен частного дома) столкнулся с проблемой: в середине проём дымохода значительно сужается и полноценная гильза туда никак не помещается. Т.е. снизу и сверху можно всунуть гильзу, а в середине - никак. Разбирать стену в доме и устранять сужение вообще не хочется.

    Прошу совет опытных специалистов: ждут ли меня неприятности (и какие), если я оставлю незагильзованный промежуток в дымоходе?

     

    Некоторые детали (если они нужны):

    Котел - твердотопливный, 25 кВт

    Дымоход от помещений дома отделяет стена в полкирпича

    Высота дымохода - 9 м

    Участок, который можно загильзовать снизу ~ 2-3 м

    Участок, который можно загильзовать сверху ~ 4 м

    Участок, который останется незагильзованый в середине ~ 2 м

     

    Приблизительная картинка, передающая суть (красным - загильзованные участки дымохода):

    1822784682_(2).jpg.9915196b07d6deb9b41e6c156d27010a.jpg

  4. Всем привет.

     

    Вопрос к практикам: выскажите пожалуйста мнение о материале труб, которые оптимально применять для обвязки твердотопливного котла (или о материале труб, которые применять категорически нежелательно).

     

    Заранее спасибо.

×
×
  • Створити...