  1. В 01.12.2021 в 09:59, normal сказал:

    Ноябрь: средняя температура 5° (дельта 16°), общий расход 120м3 (с плитой и ГВС)

    За год: 900м3 или 9000кВт + 3000кВт электрика (75% день), всего 12000кВт или 12110грн (учитывая день\ночь\доставку газа)

    А что 1 кубометре природного газа уже стало 10 КВт энергии? Вроде было  около 8КВт всегда.

    • Лайк 3
  2. Самые большие теплопотери через потолок. Потому как теплый воздух поднимается вверх.

    Проверить легко, достаточно посмотреть на чердаке чем и как утеплен потолок.

    От котла меньше зависимость. При условии, что горелка правильно настроена и не коптит. По цвету пламени определяется достаточно точно.

  3. Наверняка большую часть времени котел будет работать с недогрузкой.

     

    KIPOROVOD, Загрузил сообшение , но что-то пошло не так. Сам удивлен.

     

    Исправил однако, помогла программа Онлайн декодер.

     

    deel, дом - 61 м.кв. отапливаемой площади, стены -в один шлакоблок, окна - двойной стеклопакет, потолки 2,6 м. утеплены 10см минвата.(знаю, мало) Котел Росс-7кВт. всю зиму работает на 1-2 делении регулятора газа. Температура теплоносителя на выходе котла +40+50°С. Температура в доме +21°С, снаружи 0-10°С.

    Расход газа декабрь -240 м.куб., январь - 236м.куб., февраль -226 м.куб., март - 205 м.куб., вместе с газовым проточным водонагревателем Демрад и газ. плитой.

    • Лайк 1
  4. Расход газа на отопление дома, в первую очередь сильно зависит от теплопотерь здания и только потом, гораздо менее, от типа котла. Современные газовые котлы имеют от 75 до 93% КПД. Зависит от режима работы.

    КПД котла максимально при загрузке около 100% его мощности.

    Мощность котла для обогрева дома, выбирается примерно 1 кВт на 10 м кв. отапливаемой площади дома.

    У вас 60 м. кв. значит котел 6-7 кВт вполне справится. Следует понимать, что работать он будет большую часть отопительного сезона, далеко с неполной загрузкой, осень и весну. И только в самые морозы на полную мощность.

    • Лайк 1
  5. Подключив комнатный термостат который будет управлять фазой насоса по температуре воздуха в доме, даст экономию 10-15% газа.

    Экономию возможно даст, но комфорта убавит. Температура батарей отопления у меня обычно 40- 45°С, в доме +21°С. А когда насос выключен совсем остывают. Окна сразу начинают потеть. Потому что нет тепловой завесы от батарей. Смотришь, температура в доме та же, 21°С, но почему-то зябко становится, батареи то холодные.

    Циркуляцию теплоносителя лучше не отключать , но ограничивать. Батареи должны оставаться приятно теплыми.

  6. Снижение температуры теплоносителя на ночь дает мне ежедневно экономию 1куб.м. газа. Я проверял. Пока делаю это руками, но доверю в ближайшем будущем автоматике. Просто заменю контроллер на более продвинутый.
  7. Моя система отопления.

    Котёл РОСС-7 c газовым клапаном SIT 630. Отапливаемая площадь дома 65 кв.м., 6 чугунных батарей под окнами. Система отопления гравитационная, старый котел аогв-120 отработал с 1978 года. Решил заменить на РОСС-7. При замене установил в систему отопления байпас с насосом на выходе из котла.

    После насоса поток теплоносителя делится в тройнике. направо на радиаторы отопления, налево на трубу обратки перед входом в котел. Обратка подпитывается горячей водой, поэтому никогда не потеет и под котлом не бывает лужи, даже при минимальном нагреве. Раньше было.

    Верхним шиберным краном могу отрегулировать любую подачу горячей воды на батареи отопления. Очень удобно в межсезонье когда надо немного подогреть дом.

    В межсезонье когда надо немного подтопить, верхний кран немного открываю, так регулирую подачу тепла в дом. Нижний кран всегда открыт на полную. Шаровой левый кран всегда открыт на полную.

    В случае отсутствия электроэнергии система работает как ЕЦ . Достаточно открыть большой шаровой кран. (см. фото)

    Сейчас пока сильных морозов нет регулятор автоматики подачи газа в котле днем стоит на положении 2 Ночью в целях экономии газа переключаю на 1 понижая температуру в доме на 2-3 градуса. Днем 20-21*С , ночью 17-18*С. Автоматика включает подачу газа на 6 минут, потом 5 минут перерыв и снова цикл повторяется. Время цикла не меняется при разных положениях регулятора SIT 630.

    Недавно поставил термостат, чтобы держал температуру воздуха в доме точно. Датчик температуры в комнате установил, термостат управляет циркуляционным насосом, включает и отключает его. Температура в доме стала держаться ровно, без колебаний. С точностью 0,5*С.

    Удивляет что батареи отопления стали чуть теплыми после подключения термостата, а температура в доме и расход газа (7м.куб. в сутки), остались прежними. Котел с термостатом тактует много меньше. Примерно раз в час а не каждые 11 минут как без него.

    У кого есть советы по поводу изложенного? Внимательно прочитаю.

    20390622_.png.40ea1e01a40363ea537a89a10ad74439.png

    1089920274_.jpg.7ceebe0f4f58799e3a4e16148640e8d5.jpg

  8. Да,стоит DAB с самого начала...Обычно стоит на 1 скорости,изредка на второй(на старом котле).На новом с насосом очень часто тактует котёл,никак не поймаю какую скорость использовать.Если бы не стальная батарея в ванной подключенная полдюймовой трубой использовал бы вообще без насоса,самотёком...
    Я так понимаю, насос на байпасе стоит? Где, на подаче или на обратке? Время такта какое?

     

    У меня на подаче. После насоса поток теплоносителя делится в тройнике. направо на радиаторы отопления, налево на трубу обратки перед входом в котел. Обратка подпитывается горячей водой, поэтому никогда не потеет и под котлом не бывает лужи, даже при минимальном нагреве. Раньше было.

    Верхним шиберным краном могу отрегулировать любую подачу горячей воды на батареи отопления.

    В межсезонье когда надо немного подтопить, верхний кран немного открываю, так регулирую подачу тепла в дом. Нижний кран всегда открыт на полную. Шаровой левый кран всегда открыт на полную.

    657417441_.jpg.66f5bea14944b97dfacb37180b47f278.jpg

  9. Это объяснимо. При малом пламени, на горелку поступает избыточный вторичный воздух, который не участвует в горении и именно он понижает температуру уходящих газов. Несовершенство котлов.

     

    Избыточный воздух в горении не участвует, но температуру сгоревших газов уменьшает, разбавляя их. Снижая тем самым КПД горелки атмосферного котла.

    • Лайк 2
  10. 1989 год выпуска-через месяц 30 стукнет:) Да в автоматику пока не лез,а вот кран газовый наполовину прикрыл...Всё равно,автоматики то одинаковые,только в новом плоская,квадратная горелка,а в старом 2 трубчатые,щелевые...А расход одинаков фактически...Дохрена, я бы сказал 300 кубов в месяц на 1 положении автоматики для хаты 58 квадрат деревянной и кирпичом обложенной.Ну правда ещё присутствует конвектор ужгородский в летней кухне 2,5 квт,но он и в прошлой системе стоял...Либо газ уж совсем бодяжный,либо КПД Житомир 3 так же мал как и КПД КСТГ16...

    На расход газа в первую очередь влияют теплопотери дома.

    Теплопотери дома не изменились, КПД котлов примерно равны , вот и расход газа остался прежний. Самый высокий КПД котлов при работе на максимальной мощности горелок. Но этот режим будет включен только в сильные морозы и не долго. Остальное время котел работает не эффективно, с низким КПД.

     

    300 кубов газа в месяц при температуре около 0°С на улице для дома 58 м. кв. это много. 300м.куб : 30дней = 10 м.куб. газа. в сутки.

     

    Для сравнения. Из шлакоблока не утепленный дом. 65 м.кв. отапливаемой площади, харьковский котел РОСС-7 , расход газа при температуре около 0°С на улице равен 7м.куб в сутки. Температура в доме ночь 19°С, днем 20°С. Стоит в СО на подаче циркуляционный насос на байпасе. После насоса нагретая вода до 50°С из котла (2 положение регулятора на евросит 630) циркулирует по малому кругу. От малого круга через регулировочный шиберный кран сделан отбор теплоносителя в большой круг на радиаторы отопления. Именно этим краном могу регулировать температуру в доме. Надо потеплее, открываю кран больше, надо придавить температуру - прикрываю. Просто и эффективно! Котел не потеет, конденсата нет. Автоматика котла работает в штатном режиме.

  11. Разброс между включением и выключением автоматикой SIT 630 сделан специально и он равен 3-4°С. Называется гистерезис. Нужен для того, что бы автоматика не срабатывала слишком часто. Так механизм меньше изнашивается и дольше служит. Если вам надо держать температуру в помещении с большой точностью, можете установить комнатный термостат который отслеживает температуру воздуха и управлять циркуляционным насосом. Так температуру в доме можно держать с точностью 0,5°С.
    • Лайк 2
  12. Если котёл — атмосферник, это мало поможет. Они на малых мощностях жрут газ как не в себя.

     

    На максимальной мощности. Но это достижимо только в холодную пятидневку.

    Вот теплоаккумулятор здесь и пригодится. Заряжаем его на максимальной мощности котла и полдня расходуем запасенное тепло. :beer:

    Но надо просчитать стоимость теплоаккумулятора и за какой срок он окупится.

    • Лайк 1
  13. Атон парапетный 10Квт , расход за предыдущие сутки 8-9 куб. На втором позиции
    Установленный на второй позиции регулятор газа соответствует примерно 50°С температуры теплоносителя на выходе из котла. Котёл может греть до 85-90°С. Запас по мощности хороший.

    Как уже здесь совершенно верно написали, расход газа в основном зависит от теплопотерь дома. И много меньше от типа и марки котла.

    Выход один, утеплять дом. Газ дешеветь не будет! И ещё тщательно следить за температурой воздуха в доме. Лучше это доверить автоматике.

     

    Многие сейчас переходят на дрова и уголь. Я думаю что это выход, но при условии если дрова и уголь халявные.

     

    Для улучшения понимания можно почитать здесь www.regulus.com.ua/otoplenie-ochen-prosto

     

    Добавлено через 1 час 44 минуты

    Ну аккумулятор и есть. Накапливает тепло когда лишнее поступает и отдает когда тепло не поступает. Как любой аккумулятор имеет КПД далеко не 100%, поэтому генерировать тепла придется не меньше, а больше, чтобы компенсировать еще нагрев и теплопотери этого самого аккумулятора...

    О теплопотерях аккумулятора. Если теплоаккумулятор установлен в доме, то потерь не будет. Запасенное тепло из него в конечном итоге пойдёт на обогрев дома. Генерировать тепла не придется больше, а только для компенсации теплопотерь здания.

    Теплоаккумулятор это хорошо! Котёл будет работать всегда в оптимальном режиме с высоким КПД, Не будет тактовать (часто включаться и выключаться)

  14. Часто включается, это неплохо , запас большой по мощности есть. Просто убавьте нагрев. Когда не хватает мощи горелка котла не выключается совсем, а в доме холодно.
    • Лайк 1
  15. Вовсе нет. Разводят для того, чтобы получить лучшее пофракционное разделение. Поэтому в умных книжках рекомендуют спирт-сырец не до 30-40 а до 20 об.% разводить. Так легче получить качественный дистиллят на выходе.

    Слободарий писал о ректификате, не о дистилляте.

×
×