  1. Это не розетки, но там есть кабели. 2.5кв, причем не один. От того и голову ломаю, как?

    если толщина стены позволяет можно коронкой на 30-40 просверлиться еще глубже и все концы опрессовать и засунуть в получившееся отверстие оставив снаружи только три жилы на расшивку конкретной группы розеток.

    • Лайк 2
  2. Далеко не Ужас, но и не норма.

    Купил не самые дешевые китайские светильники под цоколь GX53, с лампой, к слову за 23$ штука. Корпус алюминий, изготовление неплохое, удивило наличие клеммника и заземленного корпуса. Сегодня стал их монтировать, естественно винтовой клеммник в топку-меняю на Ваго и тут неприятно удивило то, что практически на всех светильниках провода были зажаты в изоляцию. Т.е. по неопытности или по рас3,14здяйству не перепроверив, можно было бы попасть на неслабый гембель.

     

    00205d42e3_3321536_31221337.jpg"]00205d42e3_3321536_31221337.jpg[/url]

     

    00204a3592_7451485_31221349.jpg"]00204a3592_7451485_31221349.jpg[/url]

     

    тоже пару раз попадал на такое со светильниками новодворски. с тех пор клемник перекручиваю и готовлю на полу и только потом лезу на стрмянку.

  3. у всех такое имеется?

    так , на глаз, тысяч на 200 грн.

    из выложенного на видео имею ну может процентов 25 , и чувствую себя нормально.

     

    видео не смотрел но набор разных табуреточек на начальной картинке меня несказанно повеселил. вот что я буду делать без 30ти 40ка 50ти сантиметровых табуреточек.

  4. Это как?

     

    IMG_20180821_102748_800.jpgi.gif

     

    это этажный щит укрбудовской панельки. там 63а это вводной. 16а это все розетки в квартире )). 32а типа диф автомат это для электроплиты и должен еще быть 10а автомат на свет. обычно это трешки так разводят. там еще все расключения на СИЗах ну и по мелочи все розетки на высоте 90 по комнатам.

  5. Буквально вчера звонил телу электрику, предлагал небольшую работу Так оно зарядило несусветную цену, да еще и в баксах Говорит, у него оборудования столько, что в трейлер не влазит, а в метро оно не ездит. Говорит, что оно сильно крутое, заводы и фабрики обслуживает, поэтому только доллары и сотками, мелочь не признает

    Откуда они такие хапуги берутся? Кто их так хитросделанных начпокивает?

     

    хотелось бы услышать техзадание, хотя бы в общих чертах, и цену которую озвучил электрик.

     

    а то как то в посте одна лирика никакой конкретики.

  6. Добрый день, прошу помощи-консультации.

    Есть дом по проэкту Z10, с небольшими конструктивами, 120 кв.м.

    ГБ 300, пока стоит временный вводной свет.

    Нужно самый простой электрощиток. кто может просчитать по деньгам на сегодня , сколько это будет ??

    за ранее благодарю.

     

    собственно нужно больше информации.

    1. для чего щиток (временно рабочим свет раскинуть и розеток дать на шнурах по комнатам или это уже окончательный щит в дом под ключ).

    2. что на вводе (сколько фаз, какая мощность)

    3. какой контур заземления и есть ли он

    4. ну и нужна ли молниезащита и узо - это вытекает из предыдущих пунктов.

     

    ну а так на пальцах для рабочих как времянка нужен щит накладной на стену на 8 модулей в нем двухполюсной с25а автомат иек за ним 2 с16а однополюсных автомата на две линии розеток на удлинителях и 1с10а однополюсный автомат на линию освещения и одна нулевая планка. Цена расходников 400-500 грн собрать 200.

    сюда надо добавить шнуры для удлиннителей 2*2,5 метров 50 и розеточные колодки 2шт ну и на освещение шнур 2*1 метров 40 и лампочек с патронами.

    в общем они и сами обычно такой могут собрать.

  7. Подскажите пожалуйста, электрику нужно разводить до или после штукатурки стен?

    Другими словами, что мне сначала нужно делать? Сейчас есть голая коробка дома без внутренней и наружной отделки, наружные стены газоблок, внутренние стены красный полнотелый кирпич.

     

    если слой штукатурки планируется нормальный то мы обычно приезжаем между черновым и финишным слоем и ставим подрозетники и щит. соответственно разводка кабелей производится до штукатурки

     

    если штукатурка планируется на "абы трещинки замазать" тогда ставим все сразу. утопленный на пару мм подрозетник только сидит крепче).

     

    кстати там где будет плитка там необходимо чтоб подрозетники выпирали на 5-10мм это не даст плиточнику схалтурить и вырезать дырки под них слижком уж криво.

     

    понятное дело автоматы в щите собираем после окончания всех грязных работ. обычно я дома собираю на раме и на объекте только подключаю тогда автоматы с первого дня на объекте живут за крышкой и в чистоте.

    • Лайк 2
  8. Возникла тут одна задача :)

     

    Можно ли каким-либо образом в одном двойном выключателе сделать и кнопку и клавишу (обычный выключатель)?

     

    В наличии для трепанации имеется Асфора:

    - 2х кнопочный выключатель.

    - 2х клавишный выключатель.

    - одинарные выключатели и кнопочные и клавишные.

     

    Возможные варианты (как я вижу):

    - берем 2х кнопочный выключатель и один из механизмов меняем/допиливаем на тот что в клавишном

    - берем за основу 2х клавишный выключатель и меняем/допиливаем на тот что в кнопках.

     

    Возможно такое? Может кто-то подскажет как сделать.

    Спасибо.

     

    ЗЫ. Вот нашел кое что похожее - cs-cs.net/impulse-relay-buttons-ferum-ks

    Можно ли такое прикрутить на Асфору? Т.е. взять обычный выключатель и вставить одну пружину под одну из клавиш.

    возьмите унику и соберите

    ссылки не корысти ради а примера для первые в гугле:

    electrica-shop.com.ua/p5136-viklyuchatel_knopochniy_1-kl_1-modul_unica_beliy_mgu3-106-18 - этоподпружиненный

    electrica-shop.com.ua/p3405-viklyuchatel_1-kl_unica_tsvet_beliy_1-modul_mgu3-101-18 - это обычный

    ну и не забудьте суппорт и рамочку

  9. Та это и понятно , вот только заказчик ушол , показывал ему всю его проводку , сказал меняем все :)

     

    я с такой прокладкой работал на венике на жк "кристер град" только там единичка была. исходя из установки "работаем по минимуму" я им расцепил этот общий шлейф на комнату и кухню докинул трассу на бойлер стиралку, заменил 4ку на 6мм на плиту, обслужил все вот эти вот "соединения," попереносил розетки и собрал минимальную сборку автоматики на узо прямо в этажном щите.

    • Лайк 1
  10. вопрос к полиглотам.

    мне заказчик заявил что при прокладке в квартире все силовые кабеля нужно прокладывать на расстоянии не менее 2.5 см друг от друга и без перехлестов. иначе провода будут греться от индукции. сказал что на это есть СНИП но на сам документ ссылаться отказался.

    вопрос: есть ли такое ограничение по расстоянию между силовыми кабелями и\или их перехлестам. это для сечения 2.5 квадрата и нагрузки 16а, прокладка по потолку и штробам. кабель ввгп нгд ззцм.

    ну и ссылка на документ будет вообще отличным подарком под елочку.

    спасибо.

    апдейт

    вот получил ссылку на СНИП faufcc.ru/upload/doc_library/sp5003.pdf

    вопрос даже если абстрагироваться от того что он для другой страны я в нем не нашел этих пунктов.

  11. вопрос к полиглотам.

    мне заказчик заявил что при прокладке в квартире все силовые кабеля нужно прокладывать на расстоянии не менее 2.5 см друг от друга и без перехлестов. иначе провода будут греться от индукции. сказал что на это есть СНИП но на сам документ ссылаться отказался.

    вопрос: есть ли такое ограничение по расстоянию между силовыми кабелями и\или их перехлестам. это для сечения 2.5 квадрата и нагрузки 16а, прокладка по потолку и штробам. кабель ввгп нгд ззцм.

    ну и ссылка на документ будет вообще отличным подарком под елочку.

    спасибо.

  12. вопрос к полиглотам.

    мне заказчик заявил что при прокладке в квартире все силовые кабеля нужно прокладывать на расстоянии не менее 2.5 см друг от друга и без перехлестов. иначе провода будут греться от индукции. сказал что на это есть СНИП но на сам документ ссылаться отказался.

    вопрос: есть ли такое ограничение по расстоянию между силовыми кабелями и\или их перехлестам. это для сечения 2.5 квадрата и нагрузки 16а, прокладка по потолку и штробам. кабель ввгп нгд ззцм.

    ну и ссылка на документ будет вообще отличным подарком под елочку.

    спасибо.

  13. ИЭК - он такой ИЭК... Нуна таки его ставить с запасом :)

     

    и запасом считать понижение номинала на один шаг. ставить вместо 16а - 10а и тд.

     

    все вышенаписанное прошу считать шуткой. а то забанят еще за неправильные советы)

  14. простите что вмешиваюсь но хотелось бы узнать номинал автомата что защищает данную линию. Так как судя по сечению в 4мм он там явно выше 16а и при включении в одну из розеток например тройника и в него утюга чайника и бойлера мы получим жаренный участок трассы от розетки до коробки.

    я чего хотел сказать то. что на такую линию все равно нужен автомат 16а. Простите если не в свое дело лезу.

     

    а по теме я бы гильзы поставил.

  15. я бы после вводного автомата сделал бы разделение на трехфазных потребителей и однофазных

    на трехфазных ставим зубр трехфазный + контактор на 32а

    на однофазных ставим зубры на 32а

    и для полного счастья еще бы воткнул амперметры сразу после вводного чтоб перекосы потребления удобно было смотреть.

    без амперметров цена вопроса примерно 2килогривны по расходникам

  16. Товарищи,подскажите,как лучше смонтировать выключатель на УЖЕ утепленный фасад минватой?

    Просто торчат 2 провода из стены.

     

    вот например есть защищенный выключатель. strumok.kiev.ua/rozetki-vykliuchateli/rozetki-vykliuchateli-abb/rozetki-vykliuchateli-abb-garant-ip65-ip66.html

     

    от абб

    можно поставить на стену, можно утопить в фасад. главное чтоб ответственно монтировалось все и гофра в которой провод заходила в выключатель.

     

    ссылка только для примера. цены ищите сами.

  17. тобто залишати автомати В16 ? 10-ти амперними не перестраховуватись ?

     

    как уже говорилось поставьте автоматы 13а класс В и провода не вспотеют и ваши нужды обеспечите.

     

    конечно можно поставить на эти линии ограничитель мощности и выставить на нем строго 14а но это сильно дороже.

     

    автомат 13а www.svetomir.com.ua/products/elektrotekhnika-i-avtomatika/moduljnye-avtomaty/mb113a-411478

    ограничитель мощности electric-tolk.ru/ogranichitel-elektricheskoj-moshhnosti-princip-raboty-om/

     

    ссылки строго для примера

    • Лайк 1
  18. Вот и я хочу на эту тему спросить - ниша на потолке из гипсокартона, она практически не доступна для монтажа в ней алюминиевых "ложементов" которые как правило по 2 метра длинны. А ниша длиннее. Вот и получается как же если ленту наклеить на алюминиевый профиль - закрепить или уложить этот профиль в нишу? При условии что этих профилей нужно несколько вряд, стыковать их "навесу" невозможно, а длинна неразрывной ленты - 5 метров.

    А если приклеить просто так на гипсокартон то не обеспечиться охлаждение и лента сгорит. Получается что алюминиевые "ложи" (профили) нужно закладывать сразу на стадии монтажа потолка а не потом когда уже все оштукатурено и окрашено. Ведь так?

     

    И да, светодиодная ленка хороших производителей имеет свой собственный нижний клеящийся слой. Снимаете пленочку и она снизу липкая. Прижали и она приклеилась.

     

    после штукатурки и покраски мы алюм полосу режем на удобные куски и сверлим в них отверстия и садим на саморезы потом клеим на них ленту. если делать аккуратно то все норм. главное провод прокинуть заранее за гипсом и сделать небольшое отверстие куда вы спрячете соединение провода ленты и провода идущего в бп\контроллер.

  19. "Гуру", сидят и пишут ПУЕ - они вам не ответят.:D

    А трехполюсный автоматический выключатель, "выбъет" по той-же ВТХ, что и однополюсный. Хоть по одной, хоть по двум, хоть по трем фазам будет идти нагрузка.

    Если бы у вас был, для сравнения, однополюсный АВВ С50А, когда вы компьютеры в клубе подключали - убедились бы сами.

    Просто в расчетах мощности сети, учитывайте корень P+Q, в квадратах всяких...:D, cosф и т.п. ерунду. (ведь S не так уж легко высчитать точно).

    И не забывайте, когда "просаживаете" сеть, что I=U/R.

     

    вот нормальный же человек. был бы. если бы не отвратительная манера общения.

    • Лайк 1
  20. На упаковке ленты указано напряжение и потребляемый ток для метра ленты. Отмеряем сколько метров ленты будет на шкафчике и ищем блок питания постоянного тока с нужным напряжением и током не меньше, чем указанная сила тока, помноженная на метраж.

     

    еще обычно дают 20% запаса по мощности если лента длинная чтоб дальний конец не был тусклее чем тот что к блоку питания присоединен.

×
×