  1. Добавлено через 45 секунд

    Имею опыт строительства подобных индивидуальных домов из таких панелей внутри которых пенополистирол, а внутренняя стена уже оштукатурена. На мой взгляд, такие дома заслуживают внимания с точки зрения скорости строительства, минимальных объемов "мокрого" строительства. Например подвальная часть из бетонных блоков, плиты перекрытия комплексные утепленные панели, внутри которых также пенополистирол. Стены в виде панелей 3 м, и 1,5 м шириной (с оконными и дверными проемами), железобетонные панели перекрытия на 2 этажа, перегородки, утепленные фронтоны и металлоконструкция крыши. Практически при благоприятных условиях, использования крана для монтажа можно очень и даже очень быстро построить коробку такого дома, где предусмотрено все до мелочей, вплоть до отверстий под розетку.

     

    Совершенно верно!

  2. 3. БЕТОН, защитный слой 60мм - ОПАЧКИ! А какая теплопроводность, теплоёмкость и сопротивление паропроницанию у этого слоя???

    И что тут такого, что мы используем бетон в качестве защитного слоя?

    Весь "Отрадный" построен из похожих бетонных сендвич панелей. Мы хотим уйти от трудоемкого и долгого процесса отделки фасада "короедом" или других штукатурно-покрасочных "решений".

     

     

    Если нет, но вы уверены в своей технологии и можете гарантировать качественный результат, то зачем оправдываться?

    Вы правы, мне лучше сконцентрироваться на своём продукте, чем тратить время в объяснениях без пользы.

  3. Слои у нас расположены правильно (считаем изнутри-наружу): БЕТОН, основная несущая толщина 100мм (высокая теплопроводность, высокая теплоемкость) - ПОЛИСТИРОЛ 120-150мм (низкая теплопроводность, низкая теплоемкость) - БЕТОН, защитный слой 60мм.

    Извините, что не расписал все части конструкций.

     

    На фото сечения вашей конструкции, из поста №33 этой темы с вашего сайта - толщины утеплителя одинаковые у стен и кровли!

    Это тестовые конструкции (для домиков 15-37м2) и мы там закладывали везде одинаковый утеплитель, так как приняли решение в дальшейшем об их наружной отделке (поверхность бетона не идеальная), а также сделали это для простоты производства как изделий, так и опалубки. Сейчас мы изготавливаем другие конструкции (домики 45м2+) и здесь мы учитываем не только данные из ДБН, но и "страхи" наших клиентов (например, когда клиент хочет показатель наружных стен равный европейским - 8).

     

     

    Регистрация на форуме от сегодня даёт вам небольшую скидку на первый день, но в дальнейшем, будьте толерантными и не юлите!

    Спасибо, я не требую снисхождения, но и не люблю предвзятость.

     

     

     

    Если хотите участвовать в обсуждении, сделайте небольшое описание конструкции...

    Хорошо.

  4. Дом бетон.xls (23.0 Кб, 20 просмотров)

    Спасибо автору таблицы за труд по ее составлению.

    Понимаю, что многих интересует больше два показателя "теплосопротивление" и "паропроницаемость".

     

    "Тепловое сопротивление" конструкций (стен, пола, крыши) - вроде как выяснили выше. Не для профессионалов: есть ДБН с цифрами и их надо соблюдать, а лучше превзойти на пару пунктов, что мы и делаем.

     

    "Паропроникновение" - тут вообще просто: через стены удаляется лишь 5% влаги, а остальной пар уходит по "классике", через окна. А если на стенах обои виниловые, то вообще ничего не уйдет.

    Так что проветривать надо всегда. Так что коэффициент ГБ выше, но это не говорит о том, что это всегда хорошо!

  5. сли вас не смущает то, что у вас слои расположены в нарушение того самого п.1.2

    Николай, не дизориентируйте других читателей данной темы форума.

    Слои у нас расположены правильно (считаем изнутри-наружу): БЕТОН, основная несущая толщина 100мм (высокая теплопроводность, высокая теплоемкость) - ПОЛИСТИРОЛ 120-150мм (низкая теплопроводность, низкая теплоемкость) - БЕТОН, защитный слой 60мм. Этот пирог соответствует (3,3 м2 ·К/Вт), чего требует ДБН В.2.6-31:2006 (2.2 Мінімально допустиме значення R q min опору теплопередачі непрозорих огороджувальних конструкцій).

  6. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

    Конструкції будинків і споруд

    ТЕПЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ

    ДБН В.2.6-31:2006

    зі Зміною №1 від 1 липня 2013 року

     

    п. 1.2 При проектуванні теплоізоляційної оболонки будинку на основі багатошарових конструк-

    цій треба розташовувати з внутрішньої сторони конструкцій шари з матеріалів, що мають більш

    високу теплопровідність, теплоємність та опір паропроникненню. - бетон

     

    К сожалению, вашу цитату я не нашел в ДБН В.2.6-31:2006.

    Можете дать более точную ссылку?

  7. Добрый день, всем участникам данной темы!

    Я Дмитрий Кухарев, автор проекта dombeton.com.ua.

     

    Спасибо goga777, что начал обсуждение нашей технологии.

    Друзья, я хочу ответить на все ваши вопросы, так что задавайте!:beer:

     

    планировка на 90м2 www.dombeton.com.ua/?lightbox=dataItem-iw6h0go3

    планировка на 68м2 www.dombeton.com.ua/?lightbox=dataItem-iw6h0go31

    планировка на 45м2 www.dombeton.com.ua/?lightbox=dataItem-iw6h0go32