Сантехник
-
Публікації
5 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Сантехник
-
-
Как миниму труба у них дороговата:D
www.wizardtrade.com.ua/ru/shop/heating/mppipes/
Сравните цену на трубу sesta.
-
Подскажите пожалуйста, Сергей, у Вас выносной датчик термоголовки коллектора теплого пола стоит на подаче?
-
Терморегулирующие клапаны имею интересную функцию - антизаморозка, поэтому при падении температуры в помещении ниже определенного уровня термостат открывает клапан в полностью закрытом положении:D
Поэтому при монтаже не забудь оставить колпачки, которые идут в комплекте с краном - это приспособление перекрывает термокран в 99 случаях из 100.
Ч то касается преднастройки - применяется для балансировки системы в процессе эксплуатации, но если циркуляционный насос в системе отопления достаточно мощный, то этой опцией никто не пользуется.
-
Проверить очень просто - Побробуй нажать на ниппель, через который закачивается воздух в расширительный бак:
- если из отверстия для воздуха идет вода - значит необходимо менять гидроаккумулятор или мембрану.:D
- 2
выбор мп труб для ТП
в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Опубліковано: