Если у Вас топка с максимальным весом в 200-300 кг,то не парьте себе мозги,всё будет ОК.Ну а если будет классический кирпичный камин весом в тонну-другую,то начинайте его муровать от плиты,там стяжка с утеплителями вообще не делается.
Камін буде топка + класичний портал із мармуру (чи щось подібне). Не мурований. Поки що не знаю скільки це все буде важити. Але не мало би бути більше 300 кг
-
Добрий день.
В моєму будинку монтуємо теплу підлогу.
Основа - бетонна плита.
5 см пінопласт (35, до 19 кг куб), на ньому тепла підлога і стяжка 7 см буде.
Появилися сумніви чи витримає така стяжка камін. Чи не прогнеться пінопласт?
Що можна зробити? Чим можна замінити пінопласт в тому місці де буде камін (2-3 кв. метри)?
Може якись найміцніший екструдований? Чи взагалі щось інше? Чи повністю залити це місце стжкою?
-
Добрий день.
Будую дім. Дійшли до накриття. Але потрібно спочатку зробити димоходи, щоб можна було накривати.
Має бути 2 димоходи. Камір і твердопаливний котел (в різних місцях).
Я ще точно не знаю який саме буде камін я який конктерно котел. Хотів розібратися із цим пізіше.
А димоходи потрібно ставити вже.
Перед будівнийтвом провів "консультації". Вирішив що димоходи будуть із сендвіч труб. В стіні (гізоблок) залишили пази . Із розрахунку на 26 і 22 зовнішній діаметр (200/260 для каміна, 160/220 для твердопаливного котла)
Я почав розбратися із цими трубами. Там є різна товщина, ще є нерж/нерж та нерж/цинк
На що впдивають ці характеристики? к визначити правильну (оптимальну) товщину?
Потрібно відштовхуватися від площа опалення ? (значить потужності котла?)
Що ще потрібно щоб кріпити труби в середині стіни? Хомути чи якись інший тип кріплення? які вимоги до цього кріплення?
-
Доброго дня.
Хто може підказати середні ціни на фундаментні роботи в Івано-Франківській області в 2017 році?
Цікавлять як ціни на ручний заміс , так і укладання бетону із міксера . Опалубка, армування, розмітка.
Дякую.
-
Хочу построить мансардный дом (1+мансарда) с перекрытиями из пустотелых плит.
Крыша многоскатная.
Дом 10м на 10м, плиты 3,6м и 6,3 м, с несущей стеной посредине.
Естественно будут 2 армопояса под газоблок (под перекрытия и крышу).
Армопояса 20см высотой и 30 шириной.
Наружные стены хочу сделать 300 плотностью и толщиной 375, а внутреннюю несущую 400-той, тоже 375 мм.
В аэроке все говорят, что стройся, проблем нет, что газоблок Д300*375 обладает несущей способностью до 20 тонн на 1 погонный метр при прочности 2.0.
Даже если умножить пиковые нагрузки на 3 , получается около 5 тон на метр при моей конструкции дома.
Можно ли строиться ?
Я вижу, что тема "умерла", но очень хочется получить ответ. Я хочу строить при таких же параметрах.
Так вы строили свой дом? Использовали аерок д300 ?
Зарядка ББЖ від генератора не інвенторного. ББЖ не хоче заряжатися
в Генератори
Опубліковано:
Добрий день.
Я пробував знайти відповідь в темах форуму, але якось без успіху.
В мене є бензиновий генератор 3кв (я не сильно розбираюся, але він без якихось особливостей). З ним працює все , що я вмикав (холодильник, насос в скважині, газовий котел).
Але ще в мене є система ББЖ - (інвертор, акумулятори, сонячні панелі). В неї в основному включено газовий котел і інтернет (роутер та інші приладт від оптики). В похмуру погоду панелі не перезаряжають акуми повністю і заряд вночі закінчується.
Я підзаряжаю від мережі. Але коли струму немає довго то це проблема.
Я хотів підзарядити від генератора (генератор включаю інколи). Але чомусь моя ББЖ система не хоче заряжатися. Щось там цикає на секунду і вертається назад на батареї.
Мені вже сказали що це через "неправильну синусоїду" генератора.
Власне питання. Як це можна виправити? Якісь додаткові прилади треба щоб виправити синусоїду генератора?