  1. Ну собственно часть моего - часть наблюдения:

     

    Если вы делаете вынос балкона или что то похожее - делайте двойной козырек.(один над одни + нижней допом для звукоизоляции утепляйте).

    Иначе во время дождя открытой двери на балкон у вас не будет никак.

     

    Проектируя отопление с теплыми полами определитесь по комфорту - какие теплые полы вы захотите запускать летом (для режима поддержания теплого пола летом у вас ЛЮБАЯ система отопления должна содержать бак накопитель.

  2. Не можете пояснить зачем совмещать коня и трепетную лань ТН и твердотопливник? Первый - современный энергосберегающий девайс. Второй требует дымохода (начнёте строиться, поймёте - как много в этом слове...), сложной и дорогостоящей обвязки, места для хранения топлива.Для него крайне желателен отдельный вход в топочную с улицы (чтобы не растаскивать грязь по всему дому)...В чём смысл? Отчего не поставить электрокотёл для упомянутых двух недель сверххолодов? Или вообще несколько электрообогревателей в нужных помещениях? Вы правда считаете, что затраты на "лишние" киловатты выше чем на программу под названием ТТК?

     

    1) Самый дешевый источник отопления. (Для загородников - оч желательно иметь или пикап или бус или пирожок ... проехался раз в месяц - притащил 0,5-1 м3 сухостоя - и кросавчег)

    2) Источник требующий минимум вложений - и не зависящий от кого либо - кроме вас (не надо никаких подключений и т.п.)

    3) Источник - не зависящий от электрики (надеюсь все понимают что в загородном доме желательно иметь хотя б какой то минимальный резерв или кратковременнный источник питания - хотя бы для насосов отопления - хотя бы на сутки - но это нужно и при газе)

    4) Твердотопливник + емкость = отсутствие гемороя с подбросами дров каждые 4-6 часов

    5) Электрокотел - чудненько .... гарантированные +10-11кВт установочной мощности .... в большинстве участков киева все что выше 5-9кВт установочной идет по 500-1000у.е за 1кВт, для владельцев трансформаторов - вообще есть шанс что вам физически больше 9кВт он не даст ( есть нюансы которые долго расписывать) (теперь из вышесказанного вы мне раскажете что конкретно для данного дома нельзя сделать твердотопливник за сумму в 5000-12000 у.е. ?) (п.с. - дешевле тогда подключить и установить на пики газ ... 2000 подкл + 1000 котел + 500 обвязка)

     

     

    Если выготовы вложить сверху в ТН 20% и вас не пугает возможность остаться без отопления (в принципе решается покупкой генератора) - то пожалуйста - сидите со своей ланью :):):):)

    Просто Водные варинты ТН - требуют высокой квалификации спецов - (как не печально пока не встречал). Воздушники - даже хорошие чувствуют себя плоховато при ниже -15. И их я советую в любом случае ставить с точкой схождения не ниже (-15) ... на сущ системы до точки (-5) ... а на остаток - альтернативу.

     

    Дерево - самая дешевая альтернатива - при правильном подходе.

     

    500-700 баксов котел около 500 обвязка и 200-300 бак ну и пусть 200-300 баксов труба(мелкий совет - от точки выброса на котле минимум 4м вверх - если есть возможность 5-6м).

     

    Я не претендую на истину в последней инстанции - буду рад если вы укажите на мои ошибки в рассуждениях.

    Когда я ошибаюсь - я получаю новые знания, а значит расту (с) Хз кто мог бы такое сказать - но думаю кто то сказал.

     

    Добавлено через 11 минут

    Вчера пробурили еще одну скважину, прошли все тех же 47 метров.

     

     

     

    Насос будет грунт-вода, СОР-ами у него все ок.

     

     

    Ну вы вырезали неудачную часть моего поста :) Надеюсь вы его таки поняли полностью.

     

    Вообщем по вашей АЛЬТЕРМЕ :

    1) Попробуйте проконсультироваться со спецами по ТН

    2) 407 фреон - бред

    3) 2-ух контурные ТН вода/вода - бред

    4) Старт стоп компрессор в малых нагрузках от ноунейм конторы - это откровенный экстримализм (с учетом того сколько и как косячили мировые гиганты с ними в свое время)

    (И надеюсь реализуют вам данный ТН не те люди по которым вы скидывали цены .... Надеюсь у них вы только покупаете ТН .... не реализовывайте паяным пластиком разводку)

     

     

     

    Про СОП разговора нет - если вам жутко не накосячат с внешним контуром - проблем вы не ощутите - а вот если накосячат ..... все равно получите СОП не ниже 2,5 :)

     

    Добавлено через 14 минут

    В принципе электрокотел + генератор имеют место быть.

    Для людей, что не хотят заморачиваться.

    2000 дешевый генератор + 200-300 баков котел.

    • Лайк 1
  3. Вот просто совет -

    Примерно для вашей конфигурации дома У вас отопит нагрузка будет :

    Площадь х 60-70Вт/м2 = Мощность О

    Мощность на ТН = Мощность О / 42 * 35 (для региона с Тнар минус 22)

    + по ГВС стоит взять чуть больше бак(примерно 50-70л/чел) и добавлять к

    мощности ТН примерно 2/24 * (колво людей) кВт. в принципе это копейки - примерно на установочную мощность это 0,1кВт на 1 чел. ( думаю можно пренебречь - просто у ТН выставить приоритет ГВС).

     

    Это если вы практически не хотите заморачиваться с дровами. Для например вашей нагрузки - на холодные 2 нед - нужен запас дров примерно 1,5-2 куба.(зависит от дров .. и конкретных температур).

    Если заморочиться чуть больше - то можно принять температуру схождения не -15, а -7 или -10 .... что для Украины при среднесуточной около 0С - все равно даст экономию сумашедшую. (а кап вложения меньше)

  4. Всем Доброго дня.

    Звать Сергей.

    Занимаюсь всем что связано с Отоплением Вентиляцией Кондиционированием. Сюда же включу - Солнечные коллектора и Тепловые насосы. (так как многие их в "отопление" не включают).

     

    Занимаюсь давно, но что важнее с умом - если нужно что то по данным вопросам обращайтесь. Консультации и прочее и прочее.

    • Лайк 1
  5. Итак - не слушайте мегоскептиков по ТН. Они почему то забывают очень много нюансов:

    1) Растут тарифы 2016---2017 ... почти в 2 раза (если в расчете принять 1,5 - то срок окупаемости 3-6 лет в зависимости от конкретного случая)

    2) ГВС - примерно 45-60кВТ/чел в год

    и еще много много раз :)

    3) Стоимость подключения доп электрики ( если топится электро), стоимость подключения газа .... для киев области 1,5-2к у.е. - это еще нормально.

    и много много чудных пунктов

     

    Вот выбранное вами оборудование - откровенно смущает .... смысловой нагрузки в насосах вода/вода ... использовать 2-х контурную схему тупо нет - значительное усложнение схемы (соответственно такое же снижение надежности).

     

    2-ух контурники в основном ставят для повышения температуры подачи до 60-80С ... и в основном на существующие здания .... Если вам проектируют ТН с температурой подачи выше 45-50 ..... они УЖЕ делают что то не так - есть смысл задуматься

     

    Добавлено через 12 минут

    Блин чет не разобрался с редактированием

    Вообщем забывают про ГВС нагрузку которая:

    1-1,5м3/чел в месяц (а не год как написал) ... что примерно соотвествует 45-60кВт тепловой мощности в месяц на 1 чел.

     

    Добавлено через 7 минут

    А и кстати для нашего региона оптимально работает следующая схема:

    ТН считаете не полный - а примерно до -15. Вторым источником ставите твердотопливник + обязательно емкость - Мощность твердотопливника в кВт умноженная примерно на 25 - получаете емкость в л. (Так как у нас ниже -15 меньше 2 нед в году - даже холодном).

     

    Дальше кстати -

    А нафига 30% смесь гликоля - если там потенциально температуры ниже -7 не предполагается? (ну пусть с запасом -10). Или люди изначально настраиваются на "косяки" - и потом будут вам настраивать насос на -15 ... -20 в наружном контуре - и итговый СОП - 2-2,5?

    • Лайк 1
×
×