Повідомлення, опубліковані користувачем витерок

  1. Прежде чем написать свой пост,я на фото монтажа внимательно посмотрел и много чего увидел,в двух славах этого не опишешь а писать целую диссертацию плюсов и минусов просто нет на это времени.Даже вы будучи считая себя профессионалом,тоже сделали ошибку в своем монтаже на фото которое выложили выше как еще один вариант реализации системы.Вы сами даже о ней подозреваете,потому что вам просто не приходилось с ней в практике столкнуться,но все же вы ее сделали и при чем осознано,заранее думая что это правильно,потому что так нарисованно и написанно в источниках.В свое время я поступил точно также как и вы,но прежде чем сдать обьект работу, я ее протестировал и этом увидел ее последствия о которых даже не предполагал что такое может возникнуть.
  2. Всем привет! Уважаемые форумчане,предлагаю просто писать по существу существующей темы или скорее проблемы озвученной в данной теме. Чуть что, сразу начинаются бурные фантазии: То та козлы,тут бараны,кто то с кривыми руками,кто то без мозгов,халтурщики или шабашники,да вы себе не представляете в какие вы еще накладные расходы попадаете и как все не сладко и,т,д. Ведь на самом деле народ пишет о своей проблеме не для того чтоб в очередной раз прочитать очередной негативный отзыв о той или иной услуге или выполненной работе.а том что реально сделано в плане работоспособности очередной реализации,какие плюсы, какие минусы,и что еще реально а что не реально сделать для того чтобы система за функционировала в нормальном режиме,разумеется с минимальными финансовыми затратами,это как минимум.

    На мой взгляд,этот очередной вариант реализации очередного проэкта по отоплению имеет права на жизнь. Да,в ней есть пара ошибок в монтаже которые, в какие то моменты будут вносит сбой в работе всей системы,возможны так же и аварийные режимы,но это не значит что ее нужно переделывать именно сейчас и вот так прям глобально ,ведь вариантов,реализации поставленной задачи заказчика,как минимум не один и каждый исполнитель видит ее сам и больше чем он уверен в том что все делает правильно.Это система собранная и показанная на фото так же работоспособна и монтажники выполнили свою работу в силу своей практики и приобретено опыта,сразу видно,ошибки монтажа допущены ими либо сами не понимают или скорее не знают некоторых тонкостей работы узлов системы или системы в целом и как следствие, что им изобразили к реализации на бумаге,точнее тот, кто предложил идею к реализации,так они ее и собрали ,потому что пришли и выполнили монтажную,я бы написал слесарную часть работы... Как я понял из всей этой истории стройка обьекта в процессе и для ее продолжения требуется тепло в доме. Как выполнен дымоход и все остальное мы не знаем.

    Для пары моментов в монтаже которые требуют исправлений необходим паяльник для пайки полипропилена,.на первое время можно обойтись и без сервопривода,особой погоды он сейчас не с играет и можно смело затапливать котел и эксплуатировать систему.Да есть нюанс по сгоранию дров в котле,оно будет низкотемпературным,сгорание будет не полным,будет много дыма с неприятным запахом но и как следствие топка котла да и возможно частично дымоход на стенках которого будут наплывы дёгтя и смолы выделившиеся из дыма и осевшие на последних.Так же будет временными фрагментами нестабильная работа в системе теплых полов,но в целом система работоспособная и имеет право на жизнь.Когда будут более менее благоприятные условия для реконструкции, то возможно частично доукомплектовать или изменить обвязку котла но это уже по желанию заказчика,если то что сейчас предложенно и уже сделано, его не удовлетворяет,ведь еще этот проект реализации не был запущен в работу.

  3. Как по мне то чувствовать он себя будет весьма относительно,при отсутствии расхода тепла на радиаторы,когда клапан будет закрыт и система будет работать по малому контуру на прогрев теплоносителя котла,насос будет работал в режиме кавитации.Что это значит,это значит будет идти процесс образования и последующего схлопывания пузырьков в потоке жидкости, так как крыльчатка насоса вращается а движение теплоносителя в системе отсутствует.

    Хорошо это или плохо? Думаю в этом нет ни чего хорошего как для насоса так и до системы.

    • Лайк 2
  4. а может кто подскажет еще как подсоединить к нему термостат? не могу понять делаю по схеме котел греется , но не отключается , делаю не по схеме автоматы выбивает, термостат IMIT BRC , что уже не пробовал, как только не вставлял провода ничего не получается

    Добрый день. Если вы желаете использовать комнатный регулятор для управления работой этого котла,как вариант,подведите электропитание на данный котел через одно или трех полюсный контактор ,где в цепь управления катушки питания контактора подключите комнатный термостат,контакты который при достижении заданной температуры в помещении будет будет управлять работой вашего котла.Хотя так же помните ,что по мимо всего прочего для управления работой этого котла,если оно не комплектуется производителем при продаже оборудования,необходимо также же чтоб в цепи управления катушки контактора,присутствовали аварийный термостат температуры нагрева теплоносителя в системе на случай,если произойдет непредвиденное закипания и регулировочный термостат нагрева теплоносителя в системе для установки температуры нагрева самого теплоносителя системы.

  5. После планирования территории на участке,нагреб трактор большую кучку земли,по объему,порядка 15-20 грузовиков Камаз, разумеется,в грунт также попали бутылочки пвх из под пива,колотые кирпичики,песочек, щепки, палочки,камни щебня фракции 40, корешки проросшего бурьяна,греб все,что видел,в общей сложности порядка 2% к общему объему,САМОВЫВОЗ, В любом Случае это все вывезётся на Пустырь для подсыпки на следующей неделе, местонахождение Киевская область,с.Зазимье Конт. тел. +380674080004.Евгений.

     

    746282657_0813.thumb.jpg.4629090d56c585eb81a2cf04d5d57b38.jpg

     

    1379788216_0814.thumb.jpg.5822e41a4e319677529afe6400d46bed.jpg

  6. А какой хоть порядок цен? А то я не нашел цены на эти средства, а разброс по гидрофобным средствам от 70 до 500 грн. за 5 л

     

    Добрый День,приобреталось в прошлом году по цене 270 грн за 5 литр. канистру,по этой же цене реализуется не использованный остаток .

  7. С прошлого года,после облицовки фасада дома скалистым природным камнем осталось в излишке акриловое гидрофобное средство Дельфин гард в кол-ве 7шт, и Тюлень ВДЗ-3 в кол-ве 19 шт в ПЭ канистрах по 5л., местонахождение Киев,возможно доставка по Киеву, Конт. тел. +380674080004, Евгений.

    292819281_0711.thumb.jpg.274176fce8c38492957dac98c470b6d8.jpg

     

    1640326837_0712.thumb.jpg.58cbdf3b80bc7cb56554f2925c9c5d25.jpg

  8. Дали пару дельных советов прокачать скважину и придушить за счет крана давление насоса.

     

    Перед тем, что либо делать самостоятельно,прокачивать или придушить при помощи крана давление насоса рекомендую ознакомиться для общего развития,не помешает www.santexnic.ru/PoleznayaInformaziya31.htm :)

    • Лайк 1
  9. Дали пару дельных советов прокачать скважину и придушить за счет крана давление насоса.

     

    Перед тем, что либо делать самостоятельно,прокачивать или придушить при помощи крана давление насоса рекомендую ознакомиться для общего развития,не помешает www.santexnic.ru/PoleznayaInformaziya31.htm :)

    • Лайк 2
  10. р.......-это как?:)

     

    На вашей страничке,было указано,что компания,в которой вы работаете,занимается реализацией,аналогичной продукции,только не отечественного производства,но к сожалению в каталоге этой продукции,я не нашел значение этого параметра.

  11. под температурным напором видимо подразумевается дельта между tподачи и tпомещения...

    в общем да -очепятка наверное ,запятую не там поставили.

    сомневаюсь ,что они реально требуют такой расход

     

    Ну знаете ли,поставленная не в том разряде запятая,может оказаться для вас хорошим ударом по карману.А на счет сомнения,это вы зря, думаю поспешили,не торопитесь с выводами,ведь вы же занимаетесь их р......,я думаю вам тоже будет не безразличен этот вопрос.

  12. Вы не первый, кто наступает на эти грабли. Но Вам повезло. Многие понимают это когда уже все установлено и выполнена отделка. И что интересно: большинство монтажников этого не знают.

    Выписал из напольных конвекторов:

     

    Примечание: - данные тепловой мощности приведены для ΔТ = 70°С, проток воды 360 л/час;

     

    Да в общем то,я не наступал ни на какие грабли,просто прочитав значение этого параметра, засмущало оно меня своей величиной,уж больно завышенным он оказался, по сравнению,например,со стальными панельными радиаторами и задался вопросом на который пытаюсь найти ответ.

  13. расход теплоносителя:Q=W x 860 / dT x p ,м3/ч,где

    W-мощность,квт

    Х860-переводим в ккал

    dT-разница температур подачи и обратки

    P-плотность воды,

    Q=1x860\20x1000=0.043м3\ч

    похоже на правду...

     

    360кг/час против 0.043м3/час ,разница 8.4 раза,не стыкуется.

  14. Всем доброго дня,на дня на глаза попался паспорт на медно-алюминиевые радиаторы "Термия", отечественного производства,ОАО "Маяк",г. Винница. На пятой странице руководства по эксплуатации,есть сноска,следующего содержания: ТЕПЛОВОЙ ПОТОК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ УСЛОВИЯХ: РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 0.1 кг/сек.

    Вопрос следующего содержания,величина 0.1 кг/сек действительно на самом деле или опечатка,ведь, получается,для того чтоб радиатор выделил тепловую мощность,указанную в таблице,то необходимо пропустить через него 360 кг/час теплоносителя.

    Кто,что,думает по этому поводу?

     

     

     

    128664930_1.thumb.jpg.4ca9f7dd8ce8aa51dbe5db4e0014017c.jpg

     

    1981050726_2.thumb.JPG.9fdeb55e343b5ac519e9ff6edf5d6d17.JPG

     

    1234403157_3.thumb.JPG.cef6a7024c189e4a17c124899fbd5110.JPG

     

    327027707_4.thumb.jpg.7e02271cfa7144a342ba2bd16837f1f6.jpg

     

    87753627_5.thumb.JPG.955f56f98260e0e6d02194429ae911ef.JPG

  15. Уважаемые коллеги!

    Предлагаю Вам посмотреть на мир однотрубной системы отопления другими глазами...

    Ролик номер 142

    Я смеялся и плакал одновременно...:lol:

    Как ни к стати подходит название темы: "Что не монтажник, то пуп земли"! :beer:

     

    Уважаемый теплотехник,не все такие грамотные и начитанные люди,как вы,и есть много вещей в теплотехнике,которых вы не знаете или знаете,но уже позабыли, лишь только потому, что в своей практике вы их не применяете и не используете и поэтому плакать и смеяться особо нет повода.

    Нормальный мужик,Современный прототип Остапа Бендара, начал с рогов,закончил копытами,пер как танк,не дал ведущему посмеятся ему в лицо,мол,что ты здесь несёшь, и даже ни разу не смутился и не покраснел. Вообще есть очень много моментов,в системах отопления о которых он говорил в своем диалоге правильны,просто изложил свой диалог не языком преподователя на лекции об однотрубных и двухтрубных системах отопления,я языком студента отвечающего на своем первом экзамене,от переизбытка информации в некоторый моментах запутался и наговорил лишнего,с кем такого не бывало?;-)

  16. Возник вопрос по организации монтажа СО.

     

    В доме на сегодня стены не оштукатурены.

    Как я понял из постов, до штукатурки никакие работы по монтажу отопления и сантехники не выполняются?

     

    Сколько этапов монтажа СО, и что входит в эти этапы?

     

     

    Совсем не обязательно,чтобы были оштукатурены все помещения дома для начала монтажа инженерных коммуникаций,в частности системы отопления,водоснабжения и канализации.Т.к. в большинстве случаев радиаторы устанавливаются под окнами, сантехнические приборы устанавливаются на стены,трубы системы отопления, водоснабжения, канализации прокладываются по верх плит перекрытия или под ними ,то для начала монтажа необходимо чтобы в доме стояли окна,или муляжи окон,наружные двери и были оштукатурены желательно по возможности стены в топочной,помещениях санузлов, рабочая стена кухни и участки стен под окнами в местах установки радиаторов.Желательно чтобы температура в помещении была порядка 10-15*С,производители полимерных материалов рекомендуют производить монтаж своих систем при данных условиях.

     

    Не знаю как у кого и кому как нравится, процесс монтажа начинается с организации работ по вводу холодной воды в дом,после монтируется внутренняя канализации,штробятся каналы ,монтируется стояк,разводятся отводы.Далее переходят на систему монтажа водопровода холодного и горячего по санузлам,штробятся каналы,укладываются трубы,собирается система и выводы выводят в топочную,производят опрессовку системы на протечки(качество монтажа и отсутствие дефектных материалов системы, и подключают к системе холодного водоснабжения.

    Далее переходят к монтажу системы отопления,производят разметку и устанавливают радиаторы,устанавливается запорная арматура, разводится трубная разводка укладывается,крепится,выводы выводятся в топочную и производят опрессовку системы на протечки.

    После переходят к монтажу теплого пола. Штробят нишы под распределительные шкафы,выметают продукты штробления,очищают поверхности пола,укладывают и крепят теплоизоляционные маты,проклеивают стыки,укладывают и крепят трубу,собирают смесительные узлы и производят опрессовку системы на протечки. Выводы коллекторов подачи о обратки выводят в топочную. Теперь можете смело приступать к заливке пола раствором,как правило системы теплых полов заливаются под давлением воды в трубах и первый прогрев теплого пола рекомендуют производить не раньше,чем через 28 дней.

    Когда все системы собраны,выводы выведены в топочную и опрессованны,теплые полы залиты ,можете приступать к монтажу топочной.Будет это сразу или через какой то период времени,это не имеет существенного значения.

    Вот какие вот приблизительные этапы,соответственно, исходя из своих финансовых возможностей,определяетесь в этапах закупки оборудования для поочередного монтажа или в целом.

    .

     

    Попутный вопрос, обязательно ли отделывать кафелем стены топочной, или достаточно только кафеля на полу?

     

    На полу вовсе не обязательно,т.к пока смонтируется обвязка топочной,половое покрытие потеряет свой товарный вид,а вот стены,желательно и даже нужно,потому что,вам будет очень тяжело найти плиточника,который согласится класть плитку на стены на которой закреплена система труб обвязки котла ,бойлера и всего прочего,это очень нудный и трудоемкий процесс для него, да и монтажнику выполняющего обвязку системы будет легче выдерживать соосность монтажа.

    • Лайк 3
  17. для дома я бы медь делал...в доме жить долго можно, а комерческие объекты имеют свойство после отбития капиталовложений продаваться и строиться новые комерческие:rolleyes:

     

    Я вам скажу по-другому,по большому счету, разницы в выборе, что лучше сталь или медь для обвязки котлов нет.Просто процесс обвязки топочной в стали по времени и физическим затратам более трудоемкий по сравнению с процессом по меди,и выбирая из двух ,предпочитают медь,это приблизительно так: "Вода течет по пути наименьшего сопротивления",там где требуется обвязка труб больших диаметров,то систему комбинируют,большую часть малых диаметров до35мм в меди,меньшую в стали то 35мм и выше. ;-)

     

    здесь долговечность не играет важной роли...тем более нынешняя сталь любит там побежать, там прослезится

     

    Да,согласен,на рынке,качество продаваемой продукции из стали не такое ,как было 30 лет назад,но и не все так плохо,на ваш век и век ваших детей хватит.;-)

    • Лайк 2
  18. Давайте разберёмся с мощностью котла.

    Расчёты теплопотерь от Теплотехника дали цифру общих теплопотерь 20140 Ватт.

     

    Сергей 84 вышел на общие теплопотери, без разбивки по помещениям, тоже в пределах 22 КВт. При немного отличающихся от Теплотехника наружной и внутренней температуре.

     

    Расчёты другого автора дали чуть больше 22 КВт.

    Но там параметры внешней и внутренней температуры были другие.

    Наружная - минус 24.

    Внутренняя - плюс 24.

    Почему авторы такую выбрали - не знаю.

    Для расчёта я высылал довольно длинный список характеристик конструкции и утепления дома.

    Привожу 2 файла в Экселе с результатами этих расчётов.

     

    Дело в том, что температура наружного воздуха не постоянна и имеет не только закономерные годовые, но и месячные и суточные колебания, то на основании подсчетов и практики эксплуатации отапливаемых зданий признано экономически целесообразным производить расчеты теплопотерь помещений при наружной температуре, равной средней температуре воздуха наиболее холодных пятидневок из восьми наиболее холодных зим за последний 50-летний период.

     

    Для Украины эта температура составляет -24*С. Далее комфортной температурой воздуха внутри помещения, оперируют по желанию, она находится в диапазоне 19-24*С и относительной влажности 55-80%, чем выше влажность, тем чувствительнее ощущается чувство холода.

     

    Чем ниже температура наружного воздуха, тем больше теплопотери дома.

     

    Может так быть, что температура в нашем регионе за весь отопительный период не опустится и ниже -10*С, как мы это наблюдаем этой зимой, но это не факт, что такое будет всегда.

     

    Ниже, я вам привел пример теплопотерь вашего дома при различной температуре наружного воздуха, чтобы вы увидели, как изменяются теплопотери дома от значения наружной температуры воздуха и диапазон изменения мощности вашего котла.

     

    Температура поддерживаемая в помещениях +24*С:

     

    1.Температура наружного воздуха + 10*С, теплопотери дома общие (расчетные) 5915 Вт, расходы тепла на нагрев поступающего воздуха 0 Вт, температура воды на выходе из котла +70*С,температура воды подаваемая на радиатор +55*С .

     

    2.Температура наружного воздуха + 5*С, теплопотери дома общие (расчетные) 8036 Вт, расходы тепла на нагрев поступающего воздуха 0 Вт, температура воды на выходе из котла +70*С,температура воды подаваемая на радиатор +55*С .

     

    3.Температура наружного воздуха 0*С, теплопотери дома общие (расчетные) 9514 Вт, расходы тепла на нагрев поступающего воздуха 0 Вт, температура воды на выходе из котла +70*С,температура воды подаваемая на радиатор +60*С .

     

    4.Температура наружного воздуха -5*С, теплопотери дома общие (расчетные) 12419 Вт, расходы тепла на нагрев поступающего воздуха 1228 Вт, температура воды на выходе из котла +75*С,температура воды подаваемая на радиатор +70*С .

     

    5.Температура наружного воздуха -10*С, теплопотери дома общие (расчетные) 15452 Вт, расходы тепла на нагрев поступающего воздуха 2904 Вт, температура воды на выходе из котла +80*С,температура воды подаваемая на радиатор +75*С .

     

    6.Температура наружного воздуха -15*С, теплопотери дома общие (расчетные) 18483 Вт, расходы тепла на нагрев поступающего воздуха 4279 Вт, температура воды на выходе из котла +85*С,температура воды подаваемая на радиатор +80*С.

     

    7.Температура наружного воздуха -20*С, теплопотери дома общие (расчетные) 21747 Вт, расходы тепла на нагрев поступающего воздуха 5654 Вт, температура воды на выходе из котла +90*С,температура воды подаваемая на радиатор +85*С .

     

    8.При наружной температуре воздуха -24*С, температуре помещений в доме +24*С, теплопотери вашего дома составляют (расчетные) 24227Вт, температура воды на выходе из котла +90*С,температура воды подаваемая на радиатор +90*С .

     

    В современных жилых зданиях из каждой комнаты должно удаляться по 3м3 воздуха на 1м2 её площади. Удаляемый естественной вытяжной вентиляцией воздух возмещается поступлением холодного наружного воздуха.

     

    Расход тепла на нагрев поступающего наружного воздуха, вследствие, естественного воздухообмена из выше указанного расчета составляет 6755Вт.

     

    Если вы обратили внимание, при температуре наружного воздуха -24*С,при существующих теплопотерях вашего дома температура в помещении гаража составляет -10*С

    Для того чтобы поддерживать температуру гаража выше нуля, при наружной температуре -24*С, необходимо гараж отапливать.

     

    При отоплении помещения гаража, расчетные теплопотери в смежных с гаражом помещений уменьшатся.

     

    Т. к. расчет теплопотерь вашего дома, приближенный, качество материалов, из которых построен дом, технология постройки дома и работа самих исполнителей, состав подаваемого газа потребителям компанией “Киевгаз” и много других причин, не может быть 100% идеальной, то ко всему выше изложенному приходится подбирать мощность котла немного с запасом,порядка 10%.

     

    Если вы желаете развязать температурные режимы контура котла и контура системы отопления вам без термогидравлического коллектора (ГС) не обойтись, в большинстве для этого и существует эта штука(ГС) и эффективно работает с котлами любой мощности, в прочем на практике лично убеждался не один раз.:)

     

    P.S. Подбор радиаторов для вашего дома выбираете из расчета 90/70/24, думаю что не будет вам и не жарко и не холодно.

    .

    • Лайк 3
  19. Но еще,с того момента когда перестала нормально идти горячая вода, с котла идет запах угара....в чем может быть проблема?

     

    По логике вещей,проблема в котле,ведь это он является источником приготовления горячей воды.:)

  20. Давайте попробуем выйти из замкнутого круга.

     

    До этого я писАл, как себе представляю организационно-бумажную часть монтажа СО. Вроде как всё неправильно.

     

    Напишите, пожалуйста, как Вы видите процедуру монтажа СО в коттедже.

     

    Допустим, монтажник должен выполнить монтаж СО коттеджа.

    Застройщики предоставили ему поэтажные планы, описание конструкций и утепления дома. Показали дом.

    Выдали ТЗ, опросный лист (ещё какая-нибудь информация).

     

    Сказали свои предпочтения по типу котла, труб, радиаторов, системы отопления, регулировки и т.п.

    Оговорили стоимость работ по монтажу.

     

    Что дальше?

    Что сделает монтажник до начала работ по монтажу СО? Имею в виду и бумаги, и действия.

    Что узнает застройщик о предполагаемой СО до начала работ по монтажу? В каком виде будет эта информация? Что в неё конкретно входит?

     

    Что после этого требуется от застройщика, кроме денег?

     

    Давайте попробуем изложить алгоритм реальный, так сказать.

    Раз общепринятый в Украине якобы не работает.

     

    Давайте попробуем выйти из замкнутого круга.

     

    Напишите, пожалуйста, как Вы видите процедуру монтажа СО в коттедже.

     

    Допустим, монтажник должен выполнить монтаж СО коттеджа.

    Застройщики предоставили ему поэтажные планы, описание конструкций и утепления дома. Показали дом.

    Выдали ТЗ, опросный лист (ещё какая-нибудь информация).

     

    Сказали свои предпочтения по типу котла, труб, радиаторов, системы отопления, регулировки и т.п.

    Оговорили стоимость работ по монтажу.

     

    Что дальше?

    Что сделает монтажник до начала работ по монтажу СО? Имею в виду и бумаги, и действия.

     

    Выезжает на объект,ознакамливается с тем, что сделано,с тем, что предстоит сделать и с тем, что придется переделать,возвращается,берет бумаги с исходными данными, садиться за ПК и начинает работу:рассчитывает теплопотери здания по помещениям, рассчитывает гидравлику системы,подбирает соответствующее оборудования согласно выдвинутым требованиям, пишет спецификацию по материалам системы отопления,по расходным материалам,по затратам на транспортные расходы,переводит её содержимое(спецификаций) в денежный эквивалент и изображает эскиз рабочей схемы отопления на бумаге,прошу заметить это тоже труд, отнимающий не мало времени.После всего этого,когда есть спецификация по всем категориям материалов,ориентировочная стоимость предлагаемого к монтажу оборудования текущих финансовых расходов на реализацию монтажных работ и рабочий эскиз , созванивается и встречается с заказчиком, делится с ним результатами своего плодотворного труда.По результатам ознакомления с предоставленными исполнителем материалами,по просьбе заказчика, если он не согласен с какими-то моментами в рабочем эскизе,в содержании спецификаций, в вопросах по выбранным материалам их стоимости и многое другое,происходит корректировка по вновь появившимся разногласиям,и так происходит несколько раз.(потому что хорошая мысля приходит апосля, сначала люди руководствуются эмоциями, а только потом включают логику(большинство)).После того,когда все вопросы по выше изложенному устаканенны и узлы развязанны, заказчику передается, желает он того или нет ,вся информация и координаты всех торгующих фирм и предпритятий на которых будет закупаться устанавливаемое оборудование для ознакомления в живую так таковым и ценами на него. Далее договариваемся о деталях: скидках, закупка и доставка оборудования ,ориентировочных сроках исполнения работ,в вопросах об оплате этапов выполненных работ,об оплате транспортных расходах и расходах на расходные материалы и приступаем к работе.Срок исполнения монтажных работ, понятие относительное и человек имеющий опыт в этой работе оговаривает реальные возможные сроки за которые он может выполнить данную работу,а не те сроки в которую он должен впихнуть эту работу. Поверьте,не одному монтажнику не интересно затягивать сроки исполнения своих работ, т. к . кода занимаешься монтажными работами,время работает не на тебя, а против тебя,пролетает очень быстро, а сумма твоего гонорара не меняется,а следом за вами следующий объект,на котором тоже не очень то и хотят ждать, потому что там тоже, как и здесь идет процесс. :)

    • Лайк 1
  21. С одним насосом там не получиться из-за того,что, если будет работать один из котлов,то через другой неработающий будет охлаждаться теплоноситель.

     

     

    Это действительно так,если оба котла будут работать по очереди, в режиме автоматическом,включаясь в работу через промежуток времени.

    А так,как, они скорее всего будут работать по отдельности,либо котел, либо термокамин, это это явление им не грозит.В ручную закрыл вентиль обратки на одном из них и всех дела:).

  22. Собирайте схему по второму варианту предложенной Interso, работать будет прекрасно,единственное, можно использовать один общий насос на общей обратке, вместо двух,нарисованных на подаче для каждого котла.:)
  23. Такая вот проблема:

    Если открыть полностью кран на станции, вода которая в бачке быстро уходит (станция не успевает накачивать).

    После того как давление упало на 0, напор падает до мин. но черех сек. 10 напор опять усиливается и так продолжается пока не закрыть кран. при закрытом кране станция начинает понемногу набирать давление. за 1-2 мин набирает нужное давление и отключается.

     

    станция JSWm 15MX

     

     

    Еще,причиной тому может быть,то что высокая производительность вашей станции,ведь станция может производить подачу воды после себя больше,чем может отдать водоносный слой скважине,к примеру JSWm15MX,при полностью открытом водоразборном кране или при закрытом, когда станция работает,закачивает воду в гидроаккумулятор,нагнетает давление в систему,производительность плавно падает до нуля и станция выключается,70-80л/мин,это очень большой разбор для скважин малого диаметра(Ду32,40,50мм), средняя рабочая производительность скважин такого диаметра порядка 2-3 куб./час,даже не смотря на маленький статический уровень,пропускная способность скважины определяется длинной фильтра,а она как правило,от 1 до 2 метров,на скважинах такого диаметра,возможно бывают и исключения,но мне в моей практике не приходилось с такими сталкиваться.

     

    Во всяком случае ,все выше перечисленные версии причин,надо проверять,эксперементально,тогда вы уже точно найдете ответ на свой вопрос.

  24. 1.1,это мощность,двигателя, 1.1кВт,а модель насоса JSWm,JCRm?,так чтобы было проще,корпус нержавейка или чугун?,разновидность М или Н
  25. Реле работает правильно, включается и выключается как положено. Тут скорее всего или насос плохо качает или что то со скважиной.

     

    Если вы уверенны в правильных настройках реле и гидроаккумулятора,тогда проверьте исправность насоса,отключите станцию от скважины и проверьте работоспособность станции с забором воды из ведра,если она выдает свои максимальные технические параметры,напор,производительность,значит она исправна.Остается второе,малая производительность скважины,чем это вызвано? А какая модель насоса педролло?.

×
×