Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

xereticc

Пользователи
  • Публікації

    17
  • Зареєстрований

  • Відвідування

Повідомлення, опубліковані користувачем xereticc

  1. 1. На етапі розрахунку ОСНОВНОГО ОПАЛЕННЯ знати розташування меблів не обов'язково, але при монтажі кабелю це необхідно. Навіть кабель найкращої якості з роками вийде з ладу, якщо буде встановлений в місцях без тепловіддачі (холодильник, меблі без ніжок тощо)

    2. Якщо правильно обрати потужність системи - не підведе.

    ПИТАННЯ:

    3.Скільки з 16 кВт ви плануєте виділити під ел.теплу підогу?

    4. Вкажіть тип покриття підлоги для кожного приміщення.

    5. Вкажіть для кожного приміщення рівень підлоги - буде заливатися стяжка і скільки см? чи треба монтувати ел.ьеплу підлогу під покриття? чи є/буде теплоізялоція і яка?

    на рахунок меблів зрозумів, дякую. про тепловіддачу тож поняв.

    я ж тому і пишу тут, щоб допомогли з потужністю і т.д. щоб нічого не підвело))

    я написав приблизно 16, я щє не підключав електроенергію, тому можу взяти більше.

    підлогу поки планую повністю покрити плиткою, як я зрозумів це найкращий варіант для теплої підлоги, а там як піде))

    буде:

    1 щебінь 2-3см як основа для стяжки

    2 чорнова стяжка 5 см

    + є варіант залити смолою чорнову стяжку, така собі гідроізоляція(смола є)

    3 пінопласт еструдер 5 см

    4 сітка металева очко 100-120мм

    5 кабель для теплого полу

    6 фінішна стяжка 3-4см

    7 плитка

    це що до підлоги.

    наружні стіни з газблоку 300мм Аерок 300д

    перезимую, подивлюсь як воно, і планую утеплити 5 см еструдером.

    стеля:

    паробарєр + 300мм мінвати, зверху закритий 10 ОСБ (легка стеля)

     

    і щє уточнення:

    Наружня стіна кухні, яка 5м в довжину, повністю з скла.

    ооо, точно, чуть не забув, вікна ВДС 8 серії, скляна стінка така сама.

  2. "хороша кабельна" - це найдешевша чи якісна?

    Якісна - скупий плате двічі

     

    Добавлено через 5 минут

    1. Зазначені, в кожному приміщенні, площі - площі обігрву чи загальні?

    2. Електрична тепла підлога буде головним джерелом тепла чи додатковим?

    3. Яка електричгна потужність на будинок?

    1. Загальні площі. Крім кухні скоріш скоріш за все повністю будуть обігріватись, бо я уявлення не маю що де буде стояти, а потім переставлятись. В кухні додуться меблі, але значної площі вони не заберуть (сама велика кімната )

    2. Буде головним і єдиним, дуже сподіваюсь що не підведе, інакше настане крах(((

    3. Електрика не підключена щє, планую 16кв+/-

  3. бачу тема без мене загнеться)))

    які терморегулятори порадите? без зайвих понтів, з плануванням на тиждень?

    і чи тепла підлога завжди бере номінальну потужність? чи якщо напр їй треба підігріти на градус вона бере якусь частину від номінальної? хочу прикинути чи лінії вистачить,якщо наприклад лінія на 16кват і полів на 15 скажим. )))

  4. Есть другой, правильный способ, но и по деньгам он дороже.

     

    що по бабкам?

    і чим спосіб в зменшення відстані між кабелем не правельний?

     

    Добавлено через 3 минуты

    Хомутами можна.

    15 см - забагато, не рекомендуємо. 12.5 см, на всій поверхні - ідеальний варіант.

    Терморегулятори інших виробнів можна використовувати.

    Тим більш центральне управління Деві.

    Укладывайте кабель на металлическую сетку, закрепляя его стяжками к сетке через каждые 20 – 30 см. Начинайте укладывать

    кабель до полного покрытия свободной площади. Кабель должен быть уложен согласно рассчитанного шага укладки кабеля.

    Обеспечьте равномерную укладку кабеля по всей расчетной поверхности пола. Примечание: Желтый нагревательный кабель

    запрещается укорачивать или удлинять!

     

    це з інструкції кабеля, звідки у вас цифри 12.5?

  5. Закріпіть дріт з кроком 12.5 см по всій площі. Буде потужність 160 кв.м. Цього, більш ніж достатньо, для комфортного підгірву підлоги. Стяжка - 3 см.

    Крок між дротом на нагрівальному маті 8-10 см. У різних виробниів по різному.

     

    Чим кріпити дріт до сітки? Пластикові хомути підуть?

    Чи можна один контур покласти спочатку з періодичністю 10, потім 15?

    Че можна використовувати терморегулятор інших виробників. Напр центральний деві.

  6. Один з контурів буде, на стіну, під скло монтуватись?

    Якщо один контур спочатку покласти з шагом 10 см, а далі 15, я це мав на увазі, чи контур має бути обовязково рівномірним?

    При шагі в 10 см потужність вийде більше 200 ват на м.кв., при тепловтратах будинку на рівні 50-60 ват на м кв. Якось занадто. Хоча це все в теорії.

    В теплих матах який крок укладки?

  7. Яка товщина стяжки, від рівня монтажу дроту?

    Будинок новий, підлоги щє немає навіть чорнової. Планую так як ви писали: чорнову - 10см поліестеролу - сітка - дріт - стяжка по мінімуму - плитка. Точні розміри не знаю, не зтикався. Робити буду сам.

     

    Один з контурів буде, на стіну, під скло монтуватись?

    Якщо один контур спочатку покласти з шагом 10 см, а далі 15, я це мав на увазі, чи контур має бути обовязково рівномірним?

     

    Чи скло на підлозі?

    Ні, просто скляна стінка, 5×2.3м. З полу.

     

    Один терморегулятором, можна керувати двома зонами, але якщо загальна потужність більше ніж 3 - 3.2 Квт (у Вас буде потужніть близько 5 кВт), потрібно теплу підлогу підєднувати до терморегулятора, через магнітний пускач.

    Де його взяти? Скільки коштує?

     

    Стосовно вибору - Veria Flexicable 20 це той же DEVI 18 T, але дешевше на 17%. Гарний вибір.

    DEVI - один із лідерів в даному сегменті, у тому числі в Україні.

    Відмінність від DEVI - колір ізоляціі, звичайна, а не роширена гарантія (12 років проти 20 років).

     

    Так за підлогу в курсі, читав ваші пости, на основі них і вибрав.

  8. Доброго дня.

    Хочу зробити собі в кухні теплу підлогу. З кабелем визначився, дякуючи вам Veria Flexicable 20 2530W.

    Площа кімнати 40м.кв. 5×8 одна стінка в ширину 5м повністю зі скла. Думаю взяти 2 кабеля по 125м. Покласти через 15 см. От тільки під меблі не буду класти. Хочу під скло покласти через кожні 10см, щоб було тепліше.

    Чи варто це робити? Чи не буде гарячише там де кабель частіше?

    І чи можна якось з 2х кабелів зробити одну зону?

    Чи потрібно під кожен кабель свій терморегулятор?

    Дякую.

  9. Доброго дня.

    Планую опаленя свого нового будинку на 85 к.м.

    З котлом визначився - протерм скат 12кв. Опалювати буду електрикою.

    Тепер про теплообміник. Схема така. Вночі грію теплообміник котлом по тарифу 50% вдень котел не використовую насосом кручу по теплому полу.

    Підкажіть якого обєму повинен бути теплообміник щоб його вистачало на день? чи зможе данний котел справитись з поставленим завданням?

    Може в когось є схожа схема, чи вистачає місячного ліміту в 3000к.ват?

    І головне питанння, може не паритись і просто гріти підлогу напряму без обміника.

    Дякую

  10. Ой вей. Точно не бачили?

    www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=51908

    www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=110000

    www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31376&page=2

    І так далі по списку за запитом Индукционный котел.....

    Чи це підводка під рекламу була?;)

     

    серйозно через пошук нічого не знайшов.

    дякую зара перечитаю

×
×