  1. Может речь идет о почти стандартной небольшой паутинке на см вглубь, а вы тут развели бурную деятельность.

     

    И что за прикол про трещины из-за отсутствии нагрузки? Впервые такое слышу :lol: И про пучение порадовало, при такой-то глубине фундамента...

     

    Да нет не паутине. С обоих сторон трещина. Давайте почту скину фотки.

  2. геологию делали? если да, то что получили в итоге и есть разрез. слой за слоем на глубину изыскания(я так понял на 3 метра, да?). во что садили - это то что под подошвой фундамента? песок, глина, ну и т.д.

    воду грунтовую бояться надо не всегда, например обводненный крупнозернистый песок по несущей способности не хуже сухого.

    необходимо отводить от фундамента воду атмосферную или техногенную - она причина многих осадок

    Геологию не делали но в доках при покупке земли было про грунтовые воды что не обнаружены. Геологию до 1.2 м сказать могу сам. 20 см чернозем. 80 см песок средней зернистости. А далее песок и немного глины.

  3. надо организовать наблюдение за осадками. не пугайтесь, это совсем не сложно, заодно нивелир освоите. вряд ли это из-за мороза(подошва фундамента ниже глубины промерзания), возможно вода...

    есть геологический разрез? во что садили фундамент? скиньте на почту mikrobyr@com.ua

     

    Я извеняюсь что за геологический разрез?

    И что значит во что садили фундамент.? Не очень понятно.

    Если на счет грунтовых вод. То по документам на глубине 3 х метров не обнаружены.

  4. Интересный ингредиент )

     

    А вообще:

     

    а) треснул, пока нет стен - это лучше, чем наоборот, т.к. больше пространства для маневра

    б) биться головой об стену хочется только первые пару дней, потом привыкаешь

     

    Советую пройтись по соседям, и поразглядывать трещины в их фундаментах (а они 100% есть). Успокаивает )

     

    прошел по всем соседям, ни у кого трещин нет.

     

    Добавлено через 26 минут

    Стен у Вас нет пока и соседские не стоит на прочность проверять . Чуть труда приложить надобно и все будет хорошо .

    Думаю именно отсутствие стен , причина появления трещин . Фундамент не был нагружен и грунт вытолкнул ленту в морозы , есть еще пару причин в следствии которых могут быть такие последствия . Что бы зря тут не строить предположения ,которые и в правду кинут Вас в травматическое соприкосновения с капитал., строением скинте на почту usenko94@mail.ru . и грунт ,как сможете , опишите . Фотки может есть этапов скрытых работ или эскиз на листике разреза ленты с армировкой , и т.д. с размерами . Также , что строить будете с чего .

    Имея инфу , смогу Вам помочь , а пока бумажки на трещины поклейте , может помогут понять , что сейчас происходит . Есть способы вернуть монолитность Вашему фундаменту за 0,5 и пончик , не печальтесь .

    Скинул фото вам на почту!!

  5. Всем доброго дня. Сегодня обнаружил трещину в фундаменте с обоих сторон меньше

    0.5 миллиметра. Фундамент ленточный. Бетон 250 марки, армирован. Плюс машина камней. В глубину 1.2 м. Вверх 1 м. Треснула верхняя часть, т.е. метр. Заливал с двух частей . Сначало в землю. Через неделю в опалубку. Глубина промерзания 1 м. Фундамент простоял почти год. Коробку еще не возводил. Что делать? Бьюсь об стену. Скинул бы фото, но не знаю как.

  6. 1. Если под перегородки, то лучше не сетку, а арматуру 6-8 мм. Повязать ее не долго, но заливать удобнее, чем сетку (которую хрен подвесишь нормально, и ходить неудобно, т.к. ячейка мелкая).

    2. Обязательно.

    3. Смотря, какая толщина черновой стяжки и какое качество бетона. Я заливал из миксера, слой 12-14 см.

    4. Из чего стены? Я так понимаю, что газобетон. Тогда шпильки из той же арматуры 6-8 мм, длиной 40-60 мм забивать в стену через каждые полметра кладки.

    5. Это явно лишнее.

     

    Арматуру нужно как то связывать с несущими стенами?

    Толщина черновой стяжки 10 см бетон с миксера 150 марки

    Стены из газобетона будут.

    Нормально ли так будет?

    А то многие умельцы с моего города советуют залить фундамент не глубокий, вот и не знаю что делать. Максимальная длинна перегородки 4 метра.

  7. Всем доброго времени суток. Залил ленточный фундамент 1.2 м в землю и 1 м вверх. Все за армировал. Размер ленты 10 на 10. Грунт песчаный до метра далее с глиной. Планирую полы по грунту. На данном этапе делают засыпку по 30 см с утрамбовкой виброплитой. Планирую не досыпать фундамента примерно 10 см. Потом сделать черновую стяжку.

    Вопросы

    1. Какой размер сетки положить в черновой пол?

    2. Нужно ли на песок класть пленку для гидроизоляции?

    3. Можно ли на черновую стяжку класть межкомнатные перегородки из блока 150 мм, выдержит ли?

    4. Нужно ли как то межкомнатные перегородки связывать с несущими стенами и как ?

    5. Либо делать фундамент под м/п?

    Всем спасибо за помощь, если что не то делаю поправьте и направьте)

×
×