  1. ну тогда значит будет выбор

    я пока не знаю точно, под каким брендом оно выйдет

    но сообщу тут, когда буду точно знать.

     

    Ok. Спасибо, Буду мониторить.

     

    Думаю как опцию еще восстанавливающую зарядку по требованию устанавливать вместо стандарт.

    То будет ещё веселее — в первых тестах у нас убитый аккум восстановился до номинала и после лет 7 отходил, в видеокамере...

    Хороший такой принцип, тоже импульсный, немного тяжеловат в реализации, потому и опциональный будет.

     

    Крутая интрига :). И то, что опцией тоже наверно правильно, тут надежность и предсказуемость в поведении важнее, как мне кажется.

  2. И — «Вектор Эталон» который вы упомянули как стаб, гугл нашел только конвектор с таким названием. Может, Вольтер Эталон, не?

     

    Охтыж! Извиняюсь, Сергей Георгиевич! Разумеется - "Вольтер Эталон" :)

     

    У вашего ИБП, судя по его описанию, форсируется заряд аккумулятора.

    Полагаю, что не только повышением тока в начале заряда, но и более высоким напряжением в конечной фазе, иначе просто тока не дать чтобы за 4 часа зарядить, как они пишут. Также стоит проверить напряжение стендбая — если «как положено» 13,5В или выше поддерживает в простое — в сумме все это разъест пластины и выкипятит (разложит) электролит, то есть убьет аккумулятор — примерно как оно и произошло, за указанный Вами срок или ранее. Чаще всего — примерно год, даже если ни разу не приходилось отдавать заряд. Так что напряжение поддержания заряда нужно проверять сразу, в самых дешевых (которые как раз год работают) может и вовсе поддерживать при том же, что и заряжалось — порядка 14В или около того, это верная довольно быстрая смерть аккумулятора. И, конечно, новые продажи аккумуляторов, кому-то польза...

     

    Да, очень похоже, к сожалению. Утилизировать уже нужно.

     

    но вот «поглупее» подошло бы, а именно — ранее давным-давно зарядки делались с отключением зарядного тока по достижении нужного напряжения, и поддержание (стендбай) аналогично. Это было проще по схеме, и давало много больший срок службы аккумулятора, хоть и дольше заряжался, и не совсем до конца (в этом свои проблемы тоже были). Кажется, «Татарек» в Польше до сих пор так делает свои зарядки... ну, каменный век, да....

     

    Я так понимаю, что такую "глупую простоту" теперь легко и не найти.

     

    Насчет «поумнее» — не уверен, что есть подобное на рынке сейчас (на 2019 будет точно),

     

    Как раз на вторую половину 2019 и планируется новый объект с Эталоном. Раньше не получится.

  3. А можно попросить совета ? Объект будет прикрыт качественным стабом, планируется Вектор Эталон (скорее всего 7к). На объекте будет маломощная микро-серверная ( общее потребление 100-150 W) с простеньким оборудованием для soho-сегмента. Требуется совет по грамотной и качественной организации ИБП для нее. Основные требования: тишина, возможность эпизодической (1-2 раза в квартал) длительной работы на батареях (от 2 часов ), и как можно дольше отсутствие необходимости дополнительного обслуживания типа замены батарей. В идеале - установил и забыл лет на 5.

     

    За самым минимальным бюджетом гнаться нет необходимости, приоритет качественная реализация. Но и избыточности решений с закосом в enterprise уровень совсем не требуется.

     

    Сейчас на аналогичном объекте такая микросерверная была прикрыта FSP EP-1500 (EP1500) . Два года живет, по началу минут 50-60 выдерживал. Сейчас уже и 5 минут не даст, сдох фактически. В принципе 2 года не стали особой неожиданностью, хотя и хотелось, чтобы года на 3-4 хватило. Но у этого линейно-интерактивного шумный стабилизатор, вентиляторы довольно шумные. Врубается охлаждение не при пропадании питания, а каждый раз когда он врубает стаб при изменениях в электросети (обычно это ночное перенапряжение до 240В). Ночью этот гул неприятен.

     

    На новом месте будет ставится стаб Вектор Эталон 7к. Поэтому входное на ИБП будет стабильное, по сути получается, что стаб в составе ИБП вроде бы особо и не нужен. Вот и возникает вопрос, а какого класса ИБП в этом случае можно обойтись, может быть даже каким-то backup-упс или все-таки правильнее что-то поумнее? Если хочется долгой работы батарей без замены, то это только модели с внешним подключением, так ? Если да, то какие тут комбинации можно посоветовать ? Повторюсь, критические требования - тишина и долгое время без обслуживания (не менее 5 лет хотелось бы).

  4. У меня — APC SmartUPS. Если взять вариант на 1500ВА (банки 2*12В17Ач), то часа на полтора хватит (при 200Вт — на час примерно). Родные банки живут 4-5 лет, неродные — 2-3 года. Или переходить на ИБП с внешними АКБ, но я в них не разбираюсь.

    ЗЫ Вам — сюда.

    Понял. Перехожу в профильную ветку.

  5. Да. Стаб на вводе, критичные объекты кроме этого прикрыты УПСами, некоторые (АТС, кабельные модемы, медиаконвертеры) — в два ряда (УПС в УПС;)).

     

    А можно попросить совета ? Объект будет прикрыт качественным стабом, планируется Вектор Эталон (скорее всего 7к). На объекте будет маломощная микро-серверная ( общее потребление 100-150 W) с простеньким оборудованием для soho-сегмента. Требуется совет по грамотной и качественной организации ИБП для нее. Основные требования: тишина, возможность эпизодической (1-2 раза в квартал) длительной работы на батареях (от 2 часов ), и как можно дольше отсутствие необходимости дополнительного обслуживания типа замены батарей. В идеале - установил и забыл лет на 5.

     

    За самым минимальным бюджетом гнаться нет необходимости, приоритет качественная реализация. Но и избыточности решений с закосом в enterprise уровень совсем не требуется.

  6. у Одессакабеля 2.5... не надо быть микрологом чтоб посмотреть на линейку , увидеть что такое 2.5 мм и приложив ее же увидеть что сечение около 2 мм..

     

    2.5 это площадь, а не диаметр. Диаметр для жилы площадью 2.5 мм2 составляет 1.78 мм.