Здравствуйте, уважаемые форумчане. Потолок переделан по правилам. Пароизоляция по периметру проклеена бутилкаучуковой лентой К-2. В помещении идут отделочные работы. Помещение без отопления. Температура около 6 градусов. На верхней кромке (верхний угол) начала конденсироваться вода на пароизоляция и образовались потеки. Это происходит в внешних углах, граничащих с улицей, как и летом. Стена утеплена 10 см базальтовая вата. Потолок 10 см стекловата. Мое предложение, что причина этого - сдвинутая точка росы из-за неотапливаемого помещения. Когда помещение будет с отоплением - все будет хорошо. Так ли это? Не продолжатся ли данная проблема при включенном отоплении? Можно ли сейчас как-то с ней бороться?
-
Переделываю крышу. Снял OSB, пароизоляцию, утеплитель. Пробил отверстия в стенах так, чтобы была вентиляция подкровельного пространства.
Исходные материалы:
Пленка пароизоляционная Ламинек D;
Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ Альфа ВЕНТ 110;
Утеплитель URSA;
Планирую сделать по следующей схеме.
Возникли вопросы.
1) Помещение планируется использовать, как кладовую. Стены - шлакоблок. Полы утеплены пеноплексом и залиты стяжкой. Вентиляция полностью отсутствует. Вентиляция возможна за счет приоткрытого пластикового окна. Я могу сделать в противоположном углу помещения в потолке отверстие в подкровельное пространство (показал на рисунке). Таким образом будет проходить воздух в помещении. Стоит так сделать?
2)Крышу нужно делать снизу вверх. Допустим диффузионную мембрану можно закрепить степлером к балкам. Затем нужно закрепить утеплитель (рулонная стекловата) - этот момент мне пока непонятен. Как лучше ее крепить?
-
19 часов назад, andrey_ka сказал:
Хвиля шифера буде виступати в ролі вентиляційного зазора , тільки потрібно у верхній частині шифера відкрити вихцд для повітря. Правда залишиться ризик протікання через шифер на утеплювач , але якщо шифер новий і змонтований правильно , то думаю цей ризик мінімальний.
Не вариант. По опыту во время сильного дождя с ветром задувает воду. Убедился в этом на чердаке в районе двери.
12 часов назад, Narval сказал:делайте внизу 2 грибка на приточку
вверху на вытяжку и поставьте вентилятор на вытяжку. К нему прицепите сонофф с датчиком влажности.
хотя возможно хватит и одного двух грибков сверху
Тоже не получиться. Вариант размещения грибков на крыше не получиться из-за трудоемкости и проблемы со сходом снега зимой. На односкатной крыше он медленно сходит зимой и выламывает все на своем пути. Причины схода не знаю. Снегоудерживатели на шифере не встречал, поэтому приходиться сбивать зимой вручную.
Думаю о таком варианте. Верх стены сделан из кирпича. Выбить по три кирпича снизу и один-два кирпича вверху слева в фронтоне сбоку.
За тремя кирпичами будет утеплитель и мембрана, убрав которую я дам доступ к воздуху из вентиляционного фасада. Выходить он будет сбоку в вентиляционный фасад с другой стороны.
Залез на чердак, чтобы проверить вентиляцию. Дом купил в 2016 году. В каком году были заложены эти отверстия - неизвестно. Их лучше разобрать и сделать общее пространство между чердаком и пространством над бывшей верандой?
-
18 часов назад, Narval сказал:
2 вариант просушиваете вату, стены, проклеиваете паробарьер. Живете лет 10 -15 (может больше, может меньше) пока не сгниет кровля. Потом разбираете и делаете как надо.
Есть еще вариант. Помещение с данной кровлей планируется использовать в качестве кладовой. Я могу сделать циркуляцию воздуха между данным помещением и соседним жилым помещением через подкровельное пространство кладовой. Допустим такой вариант?
-
12 часов назад, Dendnepr сказал:
Врезать вентиляцию чердака. Чердак то есть
Нет, не получится. Пристройка построена возле части дома с односкатной крышей, в которой не было вентиляции изначально. Веранда была переделана под жилую лет 20-30 назад.
11 часов назад, Maryan_bhfz сказал:Ну да, если делать по варианту 1, как вы описали, то у вас образуются два минифронтона, сделать в них окна для проветривания и будет все отлично
Тоже не получится. Дом утеплен базльтовая вата+сайдинг и один из фронтонов примыкает к тамбуру.
-
В 31.08.2021 в 07:22, Narval сказал:
Что значит «сделана крыша»
на фото у вас не плоская кровля, а односкатная.
на ней контробрешетка есть?
Да, кровля не плоская, а односкатная. На балках сделан настил из досок, на который постелен рубероид и сверху лежит шифер. Контробрешетки нет.
В 31.08.2021 в 00:12, andrey_ka сказал:Якщо висота приміщення дозволяє , можна спробувати опустити утеплювач вниз забезпечивши між ним та обрешіткою необхідний зазор. Також в цьому зазорі потрібно створити циркуляцію повітря. Внизу та зверху відкрити доступ повітрю.
23 часа назад, fhntv_smart сказал:А что же тогда будет зимой при начале проживания? Вата будет как мочалка пропитанна водой.
У вас крыша сделана по технологии как для вентилируемого чердака. А вы её утеплили по принципу мансардного этажа. К сожалению так оно не работает.
Чтобы обеспечить большой срок эксплуатации кровли надо всё переделать. Или опустить потолок с утеплителем ниже и сделать вентилируемый чердак, или снимать что там сверху, стелить мембрану, делать вентзазор и т. Д.
22 часа назад, Maryan_bhfz сказал:Добрый день. А это у вас виднеется вата с утепления перекрытия основного дома? Если туда есть возможность обеспечить выход воздуха с пространства между стропил пристройки, я бы организовал вентиляцию в каждом межстропильном промежутке снизу заход воздуха с улицы, сверху выход на чердак дома (конечно с чердака должен быть свободный выход через конёк на улицу). А весь пирог ваты опустил бы вниз на 10 см (если такая возможность существует). Без вентиляции вся эта крыша долго не проживет.
Дом утеплен снаружи базальтовой ватой 10 см + сайдинг. Торцы заделаны кирпичной кладкой или шлакоблоком. Сделать выход воздуха в такой ситуации наружу крайне тяжело.
Вариант №1
Кровля наклонная. Опустить вниз потолок, сделав его горизонтальным и утеплить. Будет воздушный зазор, но соединить его с наружным воздухом крайне проблемно. С одной стороны утепленная кладка, с другой стороны - внутренние помещения дома.
Вариант №2
Заменить утеплитель в виде ваты на пеноплекс. Но в этом случае возможно скопление конденсата на дереве.
Вариант №3
Дом старой постройки. Несколько десятков лет назад холодная веранда была переделана под помещения с положительной температурой зимой. Выхода воздуха с пространства между стропил она не имела, поэтому организовать вентиляцию в каждом межстропильном промежутке с ней в пристройке не получится. Потолок веранды сделан глиной на дранке и побелен. Это возможно будет переделываться, но на текущий момент дерево крыши целое уже десятки лет. Можно попробовать использовать в качестве утеплителя тот же пеноплекс/вату и облицевать потолок подобным материалом.
-
В 24.08.2021 в 22:41, andrey_ka сказал:
1. По периметру кімнати ви не проклеїли герметично пароізоляцію , і тому туди є доступ теплого вологого повітря яке зустрівшись з холодом випадає конденсатом.
2. Між ватою та рубероїдом немає вентиляційного зазора, що не дає волозі яка туди потрапила вивітрюватись.
1.Зняти шифер , рубероїд , обрешітку. Набити на крокви кнтр-рейку , і в зворотньому порядку все змонтувати назад.
2. З середини по периметру кімнати приклеїти до стіни пароізоляцію. Між собою пароізоляція склеєна ? Якщо ні , то обов`язково склеїти.
Пароизоляция между собой склеена. По поводу стыков между стеной и пароизоляцией - проклею.
С вентиляционным зазором проблема. Крыша сделана в одной плоскости с домом. Могу разбирать только изнутри дома, сняв утеплитель, но это ничего не даст. Стены дома оштукатурены, утеплены и облицованы сайдингом. Выход вентзазора не получится организовать.
Могу ли я ограничиться проклейкой пароизоляции к стене?
-
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пару лет назад утеплил потолок в пристройке. Отделочные работы пока не были проделаны. Сейчас обратил внимание на стекающий конденсат по стене.
Данное явление наблюдается поздно вечером летом в жаркие дни. Я предполагаю, что выделяется роса, когда крыша нагретая, а воздух охлаждается. Крыша деревянная. Затем уложил стекловату и пароизоляцию. Крыша покрыта рубероидом и шифером. Конденсат выделяется в нескольких местах. OSB с пароизоляцией неплотно примыкает к стене.
Не хочется делать отделочные работы, а потом все переделывать из-за потеков. Что может быть причиной конденсата? Что лучше сделать в этой ситуации? -
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Построил котельную. В ней установлен, но не подключен 2-ух контурный котел Protherm ГЕПАРД 23 MTV. Также с целью резервирования и сгорания ненужных деревяшек планируется установка твердотопливного котла (на данный момент еще не куплен). Нарисовал разводку подключения к старой железной системе отопления (регистры из трубы диаметром 60 мм, суммарной длиной 75 метров и объемом 0,22 м.куб), которая пока не планируется заменяться.
Подключение газоснабжения - магистральное.
География - Украина, Донецк.
Сделал черновую схему
https://www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=659955&stc=1&d=1558849422
За счет твердотопливного котла я хотел бы подстраховаться от отключения газа зимой (хотя таких случаев за последние годы не было) + иногда топить старые ветки и доски.
Итого получилось:
1) Стабилизатор - 500 Вт;
2) Термометр+манометр? - 2 шт;
3) Кран шаровый - 12 шт;
4) Обратный клапан - 3 шт;
5) Фильтр тонкой очистки - 2 шт;
6) Фильтр грубой очистки - 3 шт;
7) Расширительный бак - 1 шт
8) Насос - 1 шт;
9) Переключатель между котлами - 1 шт;
10) Группа безопасности котла (ТТК) - 1 шт;
Вопросы:
1) Правильное расположение обратных клапанов? Нужны ли они вообще?
2) Фильтр - самопромывный нужен?
3) Устройство магнитной обработки воды нужен?
4) Нужна чистка газа Фильтр Madas FMC-FM?
5) Везде кран шаровые. Нужны ли где-то прямоточные вентили?
6) Расширительный бак допустим один на 2 котла?
7) Какие есть ошибки?
-
Здравствуйте. Столкнулся с следующей проблемой.
Мною был куплен дом, в котором к ванной пристроены вентиляционные каналы.
Всего три канала:
1) Газовая колонка;
2) Газовый котел;
3) Вентиляция в ванной
Стена в пол шлакоблока. Суть проблемы в том, что эта конструкция отходит от дома. В год покупки я заштукатурил щель между нею и домом, но спустя год щель снова появилась. При этом также имеется щель в ванной.
Может быть плохо привязали воздуховод к шлакоблоку или просто шлакоблочная стена в пол шлакоблока не может удержать воздуховод и отходит вместе с ним.
Была мысль усилить связь с воздуховодом, сделав стальные полосы и притянув ими его с стене.
Как лучше с ним поступить?
Если делать новый, то каким его лучше сделать? Нужно ли каким-то образом согласовывать этот вопрос с горгазом? Или лучше оставить старый?
Чертеж и фотографии приложил.
Конденсат с потолка (утепление плоской крыши)
в Пласкі покрівлі
Опубліковано:
Мостик холода по следующему пути. Что я могу сделать?