  1. В общем случае нет. Гидравлическое сопротивление самих котлов и подводки к ним будет разное в итоге объем протекающего теплоносителя через котлы будет разный.

     

    Если хочется сделать по простому, то включайте последовательно, как Вам уже посоветовали.

    Полностью с вами согласен.

    Но ..... эта система уже существует и изменять её не планирую. Перед обоими котлами есть краны, и я отсекаю не нужный.

    Вопрос я может не правильно до конца сформулировал, например можно ли уравнять гидравлическое сопротивление с помощью частично перекрытых кранов на одном из котлов.

    Пусть не полностью уравняется сопротивление, главное чтоб прогреваемый теплоноситель вытекал и циркулировал из обоих работающих котлов, а не просто "грелся"

  2. Котлы включать не параллельно, а последовательно, друг за другом. Это если насос один.

     

    Спасибо за ответ. А разтолкуйте по подробнее. Может я ошибаюсь.

    1- Насос у меня на обратке и разветвление на каждый котел соответственно до входа,а не через котел, и как я понимаю теплоноситель будет двигаться и в електро и в газовый

    2- Подача (выход) из котлов тоже отдельно врезана, а не в одном месте(врезка через разные тройники)

    3- И если я правильно понимаю то при одновременной работе и газ и електро котла теплоноситель будет двигаться в оба котла с приблизительно одинаковым объемом и скоростью.

    4 - Где собака зарыта, не пойму где я ошибаюсь,подозреваю что где-то будет поток и давление выше и может не быть из за этого не сможет "продавить"?

  3. Добрый вечер товарищи!

    Как вы считаете можно ли электро и газ котлом (напольным) одновременно обогревать дом. Насос на обратке,в котлах насосов нет, обратных клапанов нет.

    Полагаю фото-схему (с рисованием у меня не очень:(

    IMG_20180124_183453.thumb.jpg.72bcb9c1791d8c5fe10031886f5958b8.jpg

  4. Теперь я запутался).А почему мы газ в час щитаем 7квт,а эл.котел 3квт.Естественно будет в два раза дешевле.Но если если уменьшить расход газа до 0.5 куба в час,то и по деньгам и по квт-ам получим тоже самое.Смысл тогда мутить с эл.котлом?

    Самое правильное -поменять котел, но изменение в проекте (5000-6000грн)и хороший котел (12000грн) сейчас не могу по деньгам потянуть

    А стоит у меня котел "титан" газовый 9кВт, за прошлые годы в среднем 400 кубометров газа /месяц, это приблизительно 14 кубов /сутки - это где то 6-7 кубов за пол суток( с учетом что к вечеру поднимаем градус). Но и эл. котел 3квт в час не будет кушать все время, соответственно тоже будет не 3 а меньше.... Но что гадать думаю ставить, и обязательно тут отпишусь

     

    Добавлено через 5 минут

    Установил электрокотёл Тенко Премиум 6 кВт на отопление одноэтажного дома 106 кв.м. Только водяные теплые полы - 570 метров 17й трубы. Понимаю, что из расчета 1кВт на 10 кв.м. это не совсем правильное решение. Но все же.

     

    Котел температуру на подаче, примерно с 16 до 40 градусов (по датчику) набирает за 5-6 часов.

    О.. наконец то реальный пользователь близкого по мощности котла - подскажите если я правильно понял 106м2 на 6кВт котле?

    И котел нагревает воду до 40 градусов за 6 часов?

    И как он работает постоянно или выключается? Термостат есть? А в дополнение к полу батареи дома есть и котел другой или как? Спасибо

  5. Больше 40гр не нагреет (теплоноситель), днем выйдет дороже газа, ночью с коэфициэнтом 0,5 - приблизительно по цене газа. Без электротарифа - безпонтовое дело((( Шило на мыло...

     

    PS Ну это на сегодня, а что завтра, кто его знает, что дешевле, что дороже....

    Подскажите пожалуйста а чего не нагреет,как вы посчитали? Теплоноситель будет уже нагрет газовым котлом до 45-50 градусов, электро придется ее только поддерживать.

    Официальная инструкция к котлу 3кВт - говорит что он способен обогреть 35м2 как основной, а у меня он второстепенный

     

    Добавлено через 12 минут

    Куб газу дає 7-8 кв.,по розходу газу без проблем порахуєте тепловтрати будинку.Але є два нюанси:3 квт.котел видає при 220 вольт,також нема сенсу ставити електрокотел якщо нема тарифу на електроопалення,ціна нічного квт.буде такою ж як і газового.

    Не совсем понял Вас, 1кВт мощности эл.котла обогревает 9-10м2(усредненно) работать будет с 23 до 7 утра по 2зоному счетчику со скидкой в 50% и наверное не в полную мощность т.к Теплоноситель нужно будет только подогревать, и если учесть что это будет 90 коп /КВт - то 3кВт*0.9=2.7грн/час,за 8 часов -22 грн. А газ даже если считать 1куб в час то за 8 часов 8*7=42грн. Т.е в половину дешевле!

    • Лайк 1
  6. Доброго времени суток форумчане.

    Посоветуйте пожалуйста,есть часть дома 45 м2,с газовым котлом,хочу врезать в систему именно електрокотел 3кВт как второстепенный для поддержания температуры в ночное время(есть 2 зонный счетчик).Проводка новая,батареи стальные 3шт и 2 чугуний по 5 секций(оринтировочно до 25л в системе) ,трубы полипропилен. Имеется 3 стены (4 соседская) стены буд/саман 50 см обложены силикатным кирпичем(в кирпич) стелопакеты 3 камерные,чердак утеплен. Две из трех стен - южные. Териториально - юг Украины ( средняя температура зимой -4-10С)

    Хватит ли мне мощности именно 3кВт? Желательно по опыту собственного пользования.

×
×